Пожарная сигнализация жилого 13-этажного дома. Применение адресных извещателей?

Количество просмотров - 8576
(ссылка на эту тему)
R-piter
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Апреля 2012 года, 21:14
(ссылка на это сообщение)

Имеется указанный дом с 1 лестничной незадымляемой клеткой, надо сделать пожарную сигнализацию.
Из СП 54.13330.2011 читаем:
7.2.8 В жилых зданиях с общей площадью квартир на этаже от 500 до 550 м2 допускается устройство одного эвакуационного выхода из квартир:
при высоте расположения верхнего этажа более 28 м – в одну незадымляемую лестничную клетку при условии оборудования всех помещений квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых и постирочных) датчиками адресной пожарной сигнализации или автоматическим пожаротушением.

Решил оборудовать каждую жилую комнату +кухню одним адресно-аналоговым дымовым извещателем (или каждую нужно все-таки 2-мя), в прихожую поставить тепловой адресно-аналоговый извещатель. По нормам у них есть минимальное расстояние от стены, но по фен-шую иметь датчик посередине потолка в спальне как-то не очень. Может ближе к стене их загнать или вообще на нее повесить?
Во время эксплуатации кто-то шлейф из жильцов то рубанет, поэтому логично сделать отдельно шлейфы на квартиры и подъездную часть. Возникает вопрос: сколько квартир сажать на один прибор: думаю четыре этажа.

Вот такие рассуждения. Прошу подсказать, правильны характер они носят)

Проектировщик ( ? , Россия)
Картер
***
Куратор подраздела "Оповещение и эвакуация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Апреля 2012 года, 21:47
(ссылка на это сообщение)

Похожие темы уже были на форуме. Поищите, воспользуйтесь функцией поиска по форумам.
Теперь по-существу.
1.   На кухне логичнее ставить тепловой, так как условия эксплуатации подразумевают выделения пара, и дымовой извещатель будет приносить ложные срабатывания.
2.   В прихожей – смотрите по первичному фактору возгорания, я бы склонился к дымовому пожарному извещателю.
3.   По количеству извещателей – смотрите ТТХ извещателей, может хватит и одного в комнату.
4.   Расстановка – ваше дело соблюсти нормы, а не повышенную тягу к эстетике.
5.   По-поводу организации шлейфов – применив, например, болидовское оборудование, вы можете на каждом этаже поставить по одному блоку С-2000. И от него подключить каждый шлейф с квартиры. Оповещение можно выполнить общее и одновременное от общего блока С2000-КПБ

Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
R-piter
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Апреля 2012 года, 15:38
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за столь оперативный ответ. С 1-4 согласен.
По 5му пункту есть вопрос: в упомянутом пункте в моем посте первом пункте СП указано на применение адресных извещателей. У болида эта система реализована на С-2000 КДЛ. Шлейф там один-кольцевой. Есть два варианта: зайти из коридора в квартиру ответвлением через бриз с установкой соответствующих адресников или же заходить шлейфом с обычными извещателями через с2000-ар 2. И в том и в другом случае БРИЗ или  с2000-ар 2 вешается в общедомовом коридоре над входной дверью в квартиру для контроля ответвления. В первом варианте все датчики во всех комнатах квартиры применяются адресные, во втором вся квартира становится на один адрес. Второй получается дешевле, но склоняюсь все-таки к 1-му. Вот такие рассуждения)

Проектировщик ( ? , Россия)
Картер
***
Куратор подраздела "Оповещение и эвакуация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Апреля 2012 года, 16:12
(ссылка на это сообщение)

Поиск можно было сделать по нескольким словосочетаниям:
- Адресная сигнализация.
- Пожарная сигнализация жилого дома.
- Оборудование пожарной сигнализацией коридоров.
- Размещение извещателей в жилых комнатах.
- Размещение приборов в лестничных клетках.
- Да мало ли чего еще.

Чтобы воспользоваться расширенным поиском по всем направлениям – мне понадобится куча моего драгоценного времени. Я постоянно на форуме, и примерно знаю где, что лежит. И дал ссылку, на мой взгляд, нужную тему. А посоветовал воспользоваться Поиском – для общего развития пользователя: мало ли я чего упустил. Я указал направление мысли, а далее все зависит от инициативы ищущего.
Если я не прав – удалите мои сообщения или откорректируйте. Я не обижусь. Вроде все в рамках Правил сделал

Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Апреля 2012 года, 16:21
(ссылка на это сообщение)

4.   Расстановка – ваше дело соблюсти нормы, а не повышенную тягу к эстетике.

Про эстетику по-возможности в рамках норм было бы неплохо тоже подумать.

? (Минск, Беларусь)
R-piter
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Апреля 2012 года, 16:46
(ссылка на это сообщение)

Про эстетику по-возможности в рамках норм было бы неплохо тоже подумать.


Да вот и думаю). Извещатель посередине потолка в жилой комнате - это сильно).

И еще насчет поиска по форума. Картер, темы про адресники в квартирах на форуме не было, потому и завел новую)


Проектировщик ( ? , Россия)
Картер
***
Куратор подраздела "Оповещение и эвакуация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Апреля 2012 года, 16:52
(ссылка на это сообщение)

И еще насчет поиска по форума. Картер, темы про адресники в квартирах на форуме не было, потому и завел новую)
Да я и не спорю, это я не вам писал))

А на счет эстетики - дизайн современных извещателей широк и разнообразен. В любом случае – это не ваша забота. На этот случай заказчик привлекает дизайнера. Если есть в оном необходимость. Ваша проблема – инспектор ГПН и СП 5.

Есть куча решений. Например: Пожарная сигнализация в лампочке ;
Дизайнерские извещатели ;
Аспирационные ;
Линейные .

В любом случае все зависит от тех, кто там будет жить, и кто будет все обслуживать и контролировать вот так .

Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Alexey 02
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Мая 2012 года, 11:04
(ссылка на это сообщение)

1. Как выпонимаете площадь 500-550м2 на этаже (если дом две и более секций, 9 например), по секционно или общую площадь этажа всех секций?
2. А в чем проходить будете к извещателям в квартире по комнате и кухне (в мет. трубе, металлорукаве, лотке, гофротрубе, открыто по потолку, в винпластовой трубе, еще как-нибудь), как вы делаете?

Проектировщик (Москва, Россия)
R-piter
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 18 Мая 2012 года, 07:43
(ссылка на это сообщение)

Ситуация вышла следующая: дом сделан утюжком, площадь квартир на первых 5 этажах превышала пресловутые 500 м2. Когда прикинули оценочную стоимость оборудования и монтажа, а также особенности в обслуживании, то заказчик принял решение сократить площадь пары квартир на этаже на несколько метров, плюс вычли площадь лоджий и балконов. И в результате получилось 499,99). Так что проект завершился в таком виде

Проектировщик ( ? , Россия)
Dpv 2005
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 01 Июня 2012 года, 10:46
(ссылка на это сообщение)


Имеется указанный дом с 1 лестничной незадымляемой клеткой, надо сделать пожарную сигнализацию.
Из СП 54.13330.2011 читаем:
7.2.8 В жилых зданиях с общей площадью квартир на этаже от 500 до 550 м2 допускается устройство одного эвакуационного выхода из квартир:
при высоте расположения верхнего этажа более 28 м – в одну незадымляемую лестничную клетку при условии оборудования всех помещений квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых и постирочных) датчиками адресной пожарной сигнализации или автоматическим пожаротушением.

Решил оборудовать каждую жилую комнату +кухню одним адресно-аналоговым дымовым извещателем (или каждую нужно все-таки 2-мя), в прихожую поставить тепловой адресно-аналоговый извещатель. По нормам у них есть минимальное расстояние от стены, но по фен-шую иметь датчик посередине потолка в спальне как-то не очень. Может ближе к стене их загнать или вообще на нее повесить?
Во время эксплуатации кто-то шлейф из жильцов то рубанет, поэтому логично сделать отдельно шлейфы на квартиры и подъездную часть. Возникает вопрос: сколько квартир сажать на один прибор: думаю четыре этажа.

Вот такие рассуждения. Прошу подсказать, правильны характер они носят)


Пришлите планировки

Инженер (Москва, Россия)
Dpv 2005
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 01 Июня 2012 года, 10:56
(ссылка на это сообщение)

Могу сказать по опыту проектируемая система ПС обречена на дальнейшую неработоспособность, т.к. найдется достаточно (притом достаточно всего 2) жильца которые уберут эти из вещатели.

Не понятно как пропустили архитектуру с одой лестницей.  Пришлите более подробное описание объекта.


Инженер (Москва, Россия)
Nady 77
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 18 Января 2016 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)

А куда обратиться,если извещатель пищит с новой батарейкой?

Экономист (Минск, Беларусь)
Nady 77
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 18 Января 2016 года, 11:05
(ссылка на это сообщение)

А куда обратиться если извещатели пищат с новой батарейкой?

Экономист (Минск, Беларусь)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 18 Января 2016 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)

Туда, где выдали извещатель

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме: