Категория помещений хранения и просеивания муки. Принципы определения?

Количество просмотров - 13247
(ссылка на эту тему)
Димон и Ч.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Апреля 2012 года, 15:04
(ссылка на это сообщение)

скажите пожалуйста какая категория помещений хранения муки и просеивания муки? технолог настаивает на Б2. заказчики говорят что в их предыдущих обьектах всегда были категории В1-В2.и здесь того же хотят. площади помещений 4-7 м.кв..я так понимаю все будет зависеть от того вписываемся ли мы в 5кПа давления взрыва?

Архитектор ( ? , Беларусь)
Ольга 13
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Апреля 2012 года, 15:37
(ссылка на это сообщение)

добрый день! сталкивалась с подобным, правда у меня был отдельностоящий склад где хранилась мука, специи и т.д., все это было на деревянных поддонах, мне насчитали технологи В3, но с большой натяжкой, т.е. В2 более реально было. 

Ведущий архитектор (Минск, Беларусь)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 18 Апреля 2012 года, 15:43
(ссылка на это сообщение)

Чтобы выйти на категорию В2 или В3, надо показать расчётом, что давление взрыва не превышает 5 кПа.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Ольга 13
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Апреля 2012 года, 15:46
(ссылка на это сообщение)

у меня был предоставлен технологами расчет, где все было расписано: какая горючесть поддонов и какой объем их, соответственно и по материалам, потом вывод с категорией

Ведущий архитектор (Минск, Беларусь)
Ольга 13
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Апреля 2012 года, 15:46
(ссылка на это сообщение)

PS. про давление взрыва там ничего не писали

Ведущий архитектор (Минск, Беларусь)
Димон и Ч.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Апреля 2012 года, 16:02
(ссылка на это сообщение)

спасибо за участие! а будут ли влиять условия хранения (тара и проч.) на расчет или будет браться только сама мука(то что создает давление при взрыве)??

Архитектор ( ? , Беларусь)
Ольга 13
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Апреля 2012 года, 16:04
(ссылка на это сообщение)

у меня бралась тара и поддоны:))))

Ведущий архитектор (Минск, Беларусь)
Met
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 18 Апреля 2012 года, 16:29
(ссылка на это сообщение)

При расчете сначала надо произвести "аварию" самого большого пакета муки, и просчитать не создастся ли давление взрыва превышающее 5кПа, далее, если давление взрыва меньше, Вы считаете пож. нагрузку и смотрите к какой из категорий В относится помещение. Если у Вас еще осуществляется просеивание муки, на кокам либо аппарате надо считать и его аварию, с выходом из него всей массы муки, а также определить сколько муки оседает  в помещении и учесть еще и ее. Давление взрыва создается взвесью муки в помещении, мучной пылью. Но это для РФ, возможно для РБ другие требования, посмотрите свои правила, там должен быть ход расчетов.

Проектировщик (Москва, Россия)
Ddd 1978
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 18 Апреля 2012 года, 17:04
(ссылка на это сообщение)

Но это для РФ, возможно для РБ другие требования, посмотрите свои правила, там должен быть ход расчетов.

Для Беларуси - аналогичный порядок расчетов.
1. Проверка на величину избыточного давления и отнесения к категории Б.
2. Далее уже, если не Б, определение категории В1-В4, а по беларусским требованиям или Д.

? (Могилёв, Беларусь)
Димон и Ч.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 18 Апреля 2012 года, 17:06
(ссылка на это сообщение)

большое спасибо! полезная информация!

Архитектор ( ? , Беларусь)
Юлия D
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 01 Апреля 2013 года, 22:30
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. У меня вопрос к тов. Земскому.
"Если рабочий совком насыпает муку в смеситель и промахнётся мимо образуется облако, объём которого равен объёму конуса высотой и диаметром основания равного высоте горловины смесителя над полом. " Такая же формула для определения аварийного объема приведена в разрабатываемом пособии к СП 12.13130-2009 пример 10: "Аварийная ситуация с образованием пылевоздушного облака может быть связана с разрывом тары (одного из мешков с мукой), в результате которого его содержимое (mав = 50 кг), поступая в помещение с максимально возможной высоты (H = 2 м) образует взрывоопас-ную взвесь. С определенным запасом надежности примем объем образующегося при этом пылевоздушного облака равным объему конуса, имеющего высоту H и радиус основания также равный H."
Вопрос: откуда взята формула и можно ли использовать её в расчетах для прохождения экспертизы?

Инженер-проектировщик, технолог (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 868, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines