Здания школы и детского сада. В каких случаях предусматривается внутреннее пожаротушение?

Количество просмотров - 13580
(ссылка на эту тему)
Golynskiy
***
Куратор подраздела "Наружные сети канализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Апреля 2012 года, 20:43
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Меня очень смутил пункт в СНиПе 2.04.01-84:
Цитата
6.5.* Внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать:
б) в зданиях общеобразовательных школ, кроме школ-интернатов, в том числе школ, имеющих актовые залы, оборудованные стационарной киноаппаратурой, а также в банях;


  • Как правильно понимать эту фразу?
    Как правильно понимать вышеуказанное: "в том числе"?  
    В каком смысле?



У меня большая школа. Свыше 55тыс. куб строительного объема.
Стационарной аппаратуры нет. Бань тоже нет.

Еще вопрос. Предусматривается ли пожаротушение детских садов? Есть ли нормативка по этой теме?

Инженер-проектировщик систем водоснабжения и канализации (Донецк, Украина)
Lesandro
***
Куратор подраздела "Управление проектами"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Июня 2012 года, 00:21
(ссылка на это сообщение)

актовый зал предусматривается в общеобразовательной школе по дополнительному заданию заказчика. В данном случае - основное слово - "общеобразовательная школа", а "в том числе" - расширяет список возможностей проектирования без противопожарного водопровода.

Инженер (Гродно, Беларусь)
Golynskiy
***
Куратор подраздела "Наружные сети канализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Июня 2012 года, 08:07
(ссылка на это сообщение)

опять 25. не понимаю. как трактовать "в том числе" в пользу или против противопожарного водоснабжения?

Инженер-проектировщик систем водоснабжения и канализации (Донецк, Украина)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Июня 2012 года, 09:29
(ссылка на это сообщение)

"не требуется", далее идет двоеточие с перечислением где не требуется, слово "кроме" исключает позиции из данного перечисления.
Следовательно, что идет после "кроме" требует устройства противопожарного водопровода.
К редактуре документа, конечно, претензия есть, но по мне - вполне читаемое предложение [улыбка]

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Golynskiy
***
Куратор подраздела "Наружные сети канализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Июня 2012 года, 09:53
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. Со школой понятно.
Детский сад, пристраиваемый к школе блок.
Нужно ли пожаротушение это блока?

Инженер-проектировщик систем водоснабжения и канализации (Донецк, Украина)
Dmitryolego
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Августа 2012 года, 09:02
(ссылка на это сообщение)

В Беларуси тушение необходимо в зависимсти от объма блока ДДУ (свыше 5 000 куб.м.). При этом по белорусским нормам школа отделяется от ДДУ противопожарными преградами. В советских СНиПе и ВСН было также.  Есть еще понятие "школа-сад", здесь по пожарной нормативке пробел.

? (Гомель, Беларусь)
Михайлович 23
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Августа 2013 года, 10:40
(ссылка на это сообщение)

Ещё есть один момент! Желательно по российским нормам, есть школа, без киноаппаратуры и бань - следовательно пожаротушение не требуется, но к школе пристроен ФОК (бассйны с душевыми и баскетбольное поле) через наземную и подземную галерею, относящийся к школе. Вопрос заключается в том, ФОК - считать как общественное здание, в котором нужно пожаротушение, либо как школьное учреждение, в котором не требуется?

? (Минск, Беларусь)
Dmitryolego
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 28 Августа 2013 года, 05:57
(ссылка на это сообщение)

Если фок относится к школе (имеет с ней один класс пожарной опасности и предназначен только для занятий школьников), то во ВППВ нет необходимости. Для общественного здания возможны варианты.

? (Гомель, Беларусь)
Golynskiy
***
Куратор подраздела "Наружные сети канализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 11 Сентября 2013 года, 10:44
(ссылка на это сообщение)

Школа есть школа. В случае возникновения ЧП нужно заниматься эвакуацией детей, и не дергаться ни в коем случае к ПК. А если к школе пристроен ФОК, то считаю необходимым вести разговор об АУПТ в самом ФОКе .

Инженер-проектировщик систем водоснабжения и канализации (Донецк, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11

автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54

автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06

13 Января 2025 года, 02:20

20 Декабря 2024 года, 11:31

автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16

10 Декабря 2024 года, 13:49

08 Ноября 2024 года, 09:50

автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55

18 Сентября 2024 года, 22:32

автор: УЦ РЕСУРС
29 Июля 2024 года, 15:18

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 579, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС, Данил С
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines