Управление освещением большой мощности. Схема коммутации через контактор?

Количество просмотров - 14273
(ссылка на эту тему)
Ddecad
**
Активный участник форумов

Программа для проектирования электрических схем щитов и выполнения основных электротехнических расчетов
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 30 Апреля 2014 года, 15:00
(ссылка на это сообщение)

Вот пример реализации на базе импульсного реле.
У меня было управление от системы диспетчеризации, но можно на те же клеммы подключить выключатель нажимной (кнопка без фиксации).
Работает так: нажал - включилось, еще раз нажал - отключилось, третий раз нажал включилось...
* DDECAD-fragment.dwg
(67.46 Кб)  [скачать]  [загрузок: 430]

? (Санкт-Петербург, Россия)
Badweiser
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 05 Мая 2014 года, 11:14
(ссылка на это сообщение)

Схема включения насоса посредством кнопки и силового реле
* 2.dwg
(83.21 Кб)  [скачать]  [загрузок: 285]

Проектировщик (Вологда, Россия)
Yury G
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 12 Апреля 2017 года, 09:07
(ссылка на это сообщение)

У меня тоже возникла подобная задача и также, как Sanko 182, предполагаю поставить контактор в щите освещения с управлением от обычного клавишного выключателя, устанавливаемого на входе в помещение. Не могу понять, чем этот вариант хуже, чем установка дополнительного импульсного реле или установка поста управления с кнопками "ПУСК" и "СТОП". Пост управления мне кажется вообще неудобным в сети освещения, а кроме того, при кратковременном отключении освещения он не обеспечивает повторное включение освещения. Освещение - не основная моя специализация, возможно, я чего-то не понимаю. Буду благодарен за грамотное разъяснение. Постановка задачи в моем случае такая: есть протяженная галерея, в которую заводятся 2 маломощные линии аварийного освещения, управляемые клавишными выключателями на входе и 1 линия рабочего освещения, питающая 64 светодиодных светильника мощностью по 60 Вт. Для питания рабочего освещения я предполагаю, как написал уже, установить в ЩО контактор и на входе в галерею обычный клавишный выключатель рядом с такими же выключателями аварийного освещения.

Инженер-электрик (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 12 Апреля 2017 года, 11:25
(ссылка на это сообщение)

Для питания рабочего освещения я предполагаю, как написал уже, установить в ЩО контактор и на входе в галерею обычный клавишный выключатель рядом с такими же выключателями аварийного освещения.

Светильники аварийного освещения должны или постоянно гореть вместе с рабочим осв. и без него или включаться автоматически при откл. рабочего осв. и выключатель авар. освещения должен быть доступен только обслуживающему персоналу ПУЭ п.6.5.16

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Yury G
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 12 Апреля 2017 года, 11:33
(ссылка на это сообщение)

Тоэ
В чем вы нашли противоречие? Выключатели доступны только обслуживающему персоналу

Инженер-электрик (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 12 Апреля 2017 года, 11:41
(ссылка на это сообщение)


Тоэ
В чем вы нашли противоречие? Выключатели доступны только обслуживающему персоналу

Если у вас доступность соответствует требованиям, то всё нормально. А выключатель с контактором я сам применял, вполне нормальная схема.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Yury G
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 12 Апреля 2017 года, 11:42
(ссылка на это сообщение)

спасибо

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1607, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines