Сообщение #1 : 04 Мая 2012 года, 09:10
(ссылка на это сообщение)

Господа, ответьте, пожалуйста, мне на такой вопрос: как летом в тепловом узле производить подмешивание системы ГВС? Зимой (в отопительный сезон) подмешивание происходит за счет системы отопления. Летом автоматика закрывает клапан на подаче ГВС (дабы не возникали перетопы) и воды не хватает на дом по объёму... что делать в такой ситуации???

Принципиальная схема примерно такая =))
Точечный рисунок.jpg
 
* Точечный рисунок.jpg
(14.79 Кб, 683x384)  [скачать]  [загрузок: 1842]

? (Тольятти, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Мая 2012 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

Принципиальная схема примерно такая =))

Малова-то будет [улыбка] У вас там двухступенчатая схема что-ли?

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Shar
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Мая 2012 года, 11:47
(ссылка на это сообщение)

Малова-то будет  У вас там двухступенчатая схема что-ли?

не, это просто без автоматики и приборов, так, для наглядности... зимой обратка отопления в шайбу (круглая железка с дыркой=)) ударяется и часть воды уходит в подпитку отопления и ГВС... а вот как летом быть??

? (Тольятти, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Мая 2012 года, 15:08
(ссылка на это сообщение)

не, это просто без автоматики и приборов, так, для наглядности...

Так для наглядности автоматика не нужна, нарисовали бы хоть теплообменники ГВС, потому что вообще не понятна сама принципиальная схема.
Вообще-то обратка отопления летом не движется, система просто заполнена водой и задвижки перекрыты (вроде как-то так в идеале).
А вот при двухступенчатых схемах зимой обратка от отопления идет на вторую ступень водоподогревателя, а не идет вот и всё.
зимой обратка отопления в шайбу (круглая железка с дыркой=)) ударяется и часть воды уходит в подпитку отопления и ГВС
какая ещё подпитка ГВС?
Вы пожалуйстаа пишите более конкретно, а не заморачивайтесь на разъяснении что такой шайба, тут люди собрались с образованием и такую мелочь объяснять не надо.
Если уж совсем сложно написать как там и что подробно, то посмотрите ТКП на тепловые пункты и скажите номер схемы которая у вас.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Shar
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Мая 2012 года, 15:20
(ссылка на это сообщение)

Так для наглядности автоматика не нужна, нарисовали бы хоть теплообменники ГВС, потому что вообще не понятна сама принципиальная схема.

нет теплообменников, в узел вода приходит летом в среднем градусов 80... схема третья

? (Тольятти, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Мая 2012 года, 15:34
(ссылка на это сообщение)

схема третья
Вот такая? 
в узел вода приходит летом в среднем градусов 80...
что-то многовато, у вас ГВС на бытовые нужды или для технологии?

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Shar
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 05 Мая 2012 года, 10:11
(ссылка на это сообщение)

такая... только еще обратка ГВС приходит
опорп.jpg
 
* опорп.jpg
(7.98 Кб, 286x176)  [скачать]  [загрузок: 1827]

? (Тольятти, Россия)
AIN
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 06 Мая 2012 года, 22:43
(ссылка на это сообщение)

Да у них горячая вода с отопительной сети подается, а регулирование за счет подмеса обратки отопления.
У нас таких систем одна- две.
На лето холодную воду подмешивайте!

У нас такие системы не используются. Вода (ГВС) греется через теплообменник.
Для Вас два варианта могут быть:
1) Если температура теплоносителя в обратном трубопроводе теплосети ниже требуемой для ГВС - берите подмес оттуда.
2) Если температура теплоносителя в обратном трубопроводе теплосети выше требуемой для ГВС - для подмеса остается вариант использования трубопровода с холодной питьевой водой ( если есть этот трубопровод)

Лучший вариант - поставить теплообменник и греть холодную воду для ГВС.

Инженер (Минск, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 07 Мая 2012 года, 00:21
(ссылка на это сообщение)

Была у меня догадка что у вас открытая система, но подумала что это уже прошлый век и вряд ли где-то используется. Насколько помню из учебников и зимой и летом подмес идет из обратного трубопровода, только не из системы отопления, а из тепловой сети.
Выбрала для вас теорию из учебников:
* Ионин.pdf
(534.94 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 381]
 
* Козин.pdf
(391.62 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 268]

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:12

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 739, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
УЦ РЕСУРС, VadGKorn, ИК, Mav, Shvet
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines