|
Защита двигателя мощностью 22 кВт. Выбор аппарата при большом токе к.з. на линии?
|
Количество просмотров - 16334
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Arab
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Необходимо подобрать защиту для кормо-дробилки ,обеспечить защиту двигателя от т.к.з. Пусковой ток кратен 4.Возможно ли вообще что то выбрать? Питание от ТМ-63кВА кабелем АВВГ 5х50 длиной 48м. Прошу помочь... Опыта, возможно и знаний не хватает что бы решить задачу... (((
|
? (Khisinau, Moldova)
|
|
|
K-igor
|
Рассчитайте ток. Выберите автомат с характеристикой С и поставьте пускатель с тепловым реле. (возможно пускатель не понадобится) Чтобы расчитать ток, нужно знать КПД и cos двигателя.
|
Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
|
|
|
Arab
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Проблема именно такого характера Ток кз у двигателя примерно равен 465А автоматы не проходят по время токовой характеристике не выполняется условие срабатывание менее чем за 0,4с
да еще и к тому же на двигатель отсутствуют документы ...косинус взял 0,7...как в худшем случае ...кпд не знаю
|
? (Khisinau, Moldova)
|
|
|
K-igor
|
Проблема именно такого характера Ток кз у двигателя примерно равен 465А автоматы не проходят по время токовой характеристике не выполняется условие срабатывание менее чем за 0,4с
А как вы определили, что автоматы не проходят?
|
Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
|
|
|
Arab
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
автоматы не проходят по время токовой характеристике не выполняется условие срабатывание менее чем за 0,4с время-токовые характеристики ВА47-29 с сайта иек. 465/50*1,1=8,4 попадаю в зону разброса...Энергонадзор не пропустит... выбрал ва 47-29 3р/с/50 *1,1 поправочный коэффициент
|
? (Khisinau, Moldova)
|
|
|
K-igor
|
Может ток к.з. пересчитать?))) Я думаю тут 63А надо брать автомат... при cos 0,7 расчетный ток 48А.
|
Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
|
|
|
Arab
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
ток пересчитать? Почему на 63 ? номинальный ток 48 выбираем в ряду следующий, то есть на 50А(больше тем более не пройдет)...На 63А время-токовую характеристику тем более не пройдет.
В ТУ указан ток к.з в точке подключения на шине 0,4 ТМ-63 и он указан в размере 533А
|
? (Khisinau, Moldova)
|
|
|
K-igor
|
В ТУ указан ток к.з в точке подключения на шине 0,4 ТМ-63 и он указан в размере 533А
Можно сечение кабеля увеличить, тем самым ток к.з. увеличим.... По поводу автомата, это ж Китай ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) я почти всегда беру с запасом 10%
|
Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
|
|
|
Arab
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Короче говоря даже если мой двигатель установить на ПТ и не принимать во внимание длину кабеля от транса ,получаем 533/63*1,1=7,6=> зона разброса=> не проходит...........
|
? (Khisinau, Moldova)
|
|
|
K-igor
|
Короче говоря даже если мой двигатель установить на ПТ и не принимать во внимание длину кабеля от транса ,получаем 533/63*1,1=7,6=> зона разброса=> не проходит...........
А автомат на 50А пройдет. Но так как не известен косинус, а у дробилки думаю будет он низкий, то боюсь может срабатывать...
|
Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
|
|
|
Arab
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
пройдет там разброс -0,01с до 10с как он пройдет?
не забывай до движка 48м
|
? (Khisinau, Moldova)
|
|
|
Гастарбайтер
|
Что-то вы тут напутали... Итак, имеем номинальный ток двигателя - 48А, пусковой - 48*4=192А, ток к.з. на зажимах двигателя - 465А. Наша задача защитить линию к двигателю: Расцепитель АВ - 63А, характеристика "С" (гарантированное время срабатывания за 0,1 сек при токе от 5 до 10 кратности). итого имеем: 192/63=3 -> АВ сработает примерно за 4 секунды, но за это время двигатель успеет запуститься и ток опуститься до номинального, а 465/63=7,3 -> лежит в пределах от 5 до 10 кратности и соответственно АВ сработает за нормативное время. Вот как-то так, упрощенно ![[подмигиваю] [подмигиваю]](https://www.proektant.org/Smileys/default/wink.gif)
|
Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Arab
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Расцепитель АВ - 63А, по подробнее о расцепителе?АВВ-63? или АВ 63
|
? (Khisinau, Moldova)
|
|
|
Гастарбайтер
|
по подробнее о расцепителе?АВВ-63? или АВ 63
АВ - это сокращенно автоматический выключатель, 63А - номинальный ток расцепителя
|
Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Arab
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
а как же быть с верхней границей графика?
|
? (Khisinau, Moldova)
|
|
|
|