Возведение фундаментов на пучинистых грунтах. Нужна ли гидроизоляция фундаментных блоков?

Количество просмотров - 10962
(ссылка на эту тему)
Джокер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Мая 2012 года, 14:55
(ссылка на это сообщение)

Оформляя графику, где присутствуют ленточные фундаменты из блоков ФБС, проектировщики, как правило, указывают в ТТ о  таком виде работ, как "гидроизоляция горячей битумной мастикой"...Правильно ли это? Ведь основная цель этого мероприятия - не гидроизоляция блоков, а выполнение одного из противопучинистых мероприятий.


Инженер-строитель (Омск, Россия)
Lesandro
***
Куратор подраздела "Управление проектами"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Мая 2012 года, 15:15
(ссылка на это сообщение)

при чем тут вертикальная гидроизоляция стен подвала и противопучинистые мероприятия? это совершенно разные вещи... [непонятно]

Инженер (Гродно, Беларусь)
Пушистое
***
Куратор подраздела "Конструкции железобетонные"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Мая 2012 года, 15:38
(ссылка на это сообщение)

я пока тоже не могу никак в своём воображении связать противопучинистые мероприятия и гидроизоляция фундаментных блоков.
Джокер, поясните пожалуйста свой вопрос.

? (Минск, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Мая 2012 года, 15:42
(ссылка на это сообщение)

да, и меня ввели в заблуждение...

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Джокер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Мая 2012 года, 16:09
(ссылка на это сообщение)

Да, разные вещи. Но если нет подвала, но есть сплошные сезонно промерзающие грунты, то в ТТ нет необходимости морочить голову пользователям (строителям) о необходимости выполнения гидроизоляции бетонных блоков. То-есть - слово "гидроизоляция" в данном случае здесь де должно присутствовать. Я прав?

Инженер-строитель (Омск, Россия)
Пушистое
***
Куратор подраздела "Конструкции железобетонные"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Мая 2012 года, 16:23
(ссылка на это сообщение)

ну почему же не должно присутствовать... если данное мероприятие называется "гидроизоляцией" куда ж его тогда деть по-вашему?
да и как защитить фундаментные блоки от агрессивной воды, которая может быть в почве?

? (Минск, Беларусь)
Miko (Тарантул)
***
Куратор

http://revitconsalting.blogspot.ru/
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Мая 2012 года, 16:26
(ссылка на это сообщение)

Если вы про то что гидроизоляция является и противопучинистым мероприятием , она замыкает швы в ФБС блоках и препятствует замачиванию грунта обратной засыпки , то при отсутствии подвала можно говорить и об отсутствии ГИ (обмазочной) но все же увлажнение грунта негативно влияет на перекрытие но в вашем случае опять же можно пренебречь но оно вам нужно ?

Инженер-конструктор (Москва, Россия)
Lesandro
***
Куратор подраздела "Управление проектами"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 16 Мая 2012 года, 16:33
(ссылка на это сообщение)

Тарантул - я что-то вас вообще не понял....

Инженер (Гродно, Беларусь)
ИнженерЮ
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 16 Мая 2012 года, 16:40
(ссылка на это сообщение)

Считаю, что основная цель именно в вертикальной ГИ. Противопучинистые мероприятия есть другие и поэффективнее обмазки.

Инженер-конструктор (Витебск, Беларусь)
Miko (Тарантул)
***
Куратор

http://revitconsalting.blogspot.ru/
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 16 Мая 2012 года, 17:10
(ссылка на это сообщение)

Лесандро я понял автора и ответил ему , вы не поняли ни автора ни меня , так что мне вам ответить ? [улыбка]

Инженер-конструктор (Москва, Россия)
Miko (Тарантул)
***
Куратор

http://revitconsalting.blogspot.ru/
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 16 Мая 2012 года, 17:11
(ссылка на это сообщение)


Считаю, что основная цель именно в вертикальной ГИ. Противопучинистые мероприятия есть другие и поэффективнее обмазки.

Есть и не только материалы но и мероприятия но это совсем другой вопрос....

Инженер-конструктор (Москва, Россия)
ИнженерЮ
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 16 Мая 2012 года, 17:23
(ссылка на это сообщение)

Надо проект смотреть. Бывает мажут снаружи по привычке как с подвалом так и без подвала.

Инженер-конструктор (Витебск, Беларусь)
Пушистое
***
Куратор подраздела "Конструкции железобетонные"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 16 Мая 2012 года, 17:27
(ссылка на это сообщение)

Надо проект смотреть. Бывает мажут снаружи по привычке как с подвалом так и без подвала.

меня немного смущает... то есть по вашему наличие или отсутствие подвала может регламентировать наличие или отсутствие вертикальной обмазочной гидроизоляции?

? (Минск, Беларусь)
Miko (Тарантул)
***
Куратор

http://revitconsalting.blogspot.ru/
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 16 Мая 2012 года, 17:30
(ссылка на это сообщение)

не только подвала но и например металлических конструкций (из опыта)

Инженер-конструктор (Москва, Россия)
ИнженерЮ
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 16 Мая 2012 года, 17:33
(ссылка на это сообщение)

Я же написал нужно проект смотреть в комплексе...
Есть схемы защиты и от капилярной воды и от промерзания (таким образом и от пучения) без обмазки снаружи блоков (те которые под землей).
И что там у автора??? Я предположил что все-таки ВГИ

Инженер-конструктор (Витебск, Беларусь)
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Строительном форуме
автор: seven94
05 Июля 2024 года, 00:09

автор: УЦ РЕСУРС
02 Июля 2024 года, 12:40

автор: УЦ РЕСУРС
02 Июля 2024 года, 12:26

автор: kollega_
29 Мая 2024 года, 11:17

автор: Strimax
26 Мая 2024 года, 08:30

автор: Ирина Янк.
21 Мая 2024 года, 17:45

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 13:01

автор: timix115
30 Апреля 2024 года, 19:12

автор: builderpgs
26 Апреля 2024 года, 02:32

автор: kutuzovr748
08 Апреля 2024 года, 15:05

04 Апреля 2024 года, 16:11

12 Марта 2024 года, 10:14

автор: Виталина
11 Марта 2024 года, 14:53

11 Марта 2024 года, 14:31

11 Марта 2024 года, 14:05


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1046, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, S. Keeper, Андрей 37, Водик, Shvet
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines