Аварийное освещение. Требования к кабелю питания аккумуляторных светильников
|
Количество просмотров - 45250
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Diego
|
Суть в том, что выполнение данного требования только увеличит надежность установки и не несет не каких негативных последствий, кроме как увеличение стоимости. Я бы поставил, но вопрос скользкий.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Fylrej
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
есть ГОСТ50571.29-2009 и примечание 3 после п.556.6.7 которое относится ко всем вышестоящим пунктам и, в частности, к п.556.6.3 Хотелось бы услышать мнения по поводу возможности неприменения FRLS в сети аварийного освещения
|
|
|
|
Ercin
|
123ФЗ п.2 ст.82. p.s.ВВГнг(А)-FRLS
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
fylrej Применять не обязательно по духу норм, по смыслу, мэк и гост р 50571 (сегодняш и которые будут действовать с января). Однако, лингвоаналитически настроенные пожарные могут попросить...
|
|
|
|
Lev

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Недавно общались с местной экспертизой, аварийные светильники с БАПами были запитаны от щита рабочего освещения и даже не отдельной группой, просто в числе прочих. Эксперт сказал выделять отделную группу с этого же щита и применять кабель FRLS, так как питание этих светильников при пожаре должно осуществляться от централизованного источника как можно дольше и переключение на БАПы должно поисходить в последнюю очередь.
|
Электрик-проектировщик (Липецк, Россия)
|
|
|
Роспроект
|
Эксперт сказал выделять отделную группу с этого же щита Эксперт не прав
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Lev

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
В чем именно? В выделении отдельной группы в принципе или в том, что от щита рабочего освещения? На мой взгляд, все вполне обосновано, хоть они и перестраховываются.
|
Электрик-проектировщик (Липецк, Россия)
|
|
|
Хок

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Считаю что эксперт прав т.к. аварийное (эвакуационное) освещение нужно максимально (если это возможно) отделить, защитить от остальных сетей. У вас нет отдельного источника аварийного питания, в щиток освещения приходит один питающий кабель, поэтому поставьте отдельный автомат на аварийное освещение, проложите тот кабель, что требует эксперт и он надеюсь отстанет. Все равно вся работа аварийного светильника при отключении основного освещения будет зависеть от АКБ, а изготовители гарантируют его работу 1,5ч, за это время все люди должны эвакуироваться и приехать пожарные
|
Инженер-электрик (Красноперекопск, Украина)
|
|
|
Hands Piter Baxter
|
Эксперт сказал выделять отделную группу с этого же щита и применять кабель FRLS Предполагаю, что ув. Волк, со мной не согласится, но соглашусь с экспертом. Ибо "по факту", с очень большой вероятностью, купят не сертифицированные светильники с БАПами, а подпольное китайское барохло. Кое во на складах в Сибири залежалось на много лет вперед.
|
? (Воронеж, Россия)
|
|
|
Роспроект
|
ГОСТ 50571.5.56-2013 п.560.7.1, п.560.7.7 СП 31-110-2003 п.7.12, п.7.13 ПУЭ 6.1.27
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Nemesis 66

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Всем привет! Нужна Ваша помощь. Есть щит аварийноного освещения (ЩАО), все отходящие линии на группы аварийного освещения от этого щита выполнены кабелем ВВГнг-FRLS. Вопрос: можно ли запитать щао от секции ру-0,4 кВ кабелем ВВГнг-LS?
|
Инженер-проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
ElectroLamp
|
можно ли запитать щао от секции ру-0,4 кВ кабелем ВВГнг-LS? Тоже FR нужен. И в зависимости от типа здания не обязательно LS. Смотрите таблицу 2 в ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности"
|
Проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
ElectroLamp
|
И ввода у Вас независимые между собой? Если один ввод, или два ввода от одного трансформатора подстанции, то аккумуляторы нужны или в светильниках, или централизованные.
|
Проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
Nemesis 66

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Ввода от разных трансформаторов. В ру 0.4 кВ имеет две секции есть АВР. Рабочее и аварийное освещение питается с разных секций.
|
Инженер-проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Максим R
|
Всем привет! Нужна Ваша помощь. Есть щит аварийноного освещения (ЩАО), все отходящие линии на группы аварийного освещения от этого щита выполнены кабелем ВВГнг-FRLS. Вопрос: можно ли запитать щао от секции ру-0,4 кВ кабелем ВВГнг-LS? в данном случае нужен FRLS...в 123ФЗ и СП6 написано это...вы вот пожарную сигнализацию запитали FRLS или нгLS кабелем?
|
Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
|