beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22207
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Объединение контуров заземления молниезащиты ОРУ 110 кВ и электроустановок. Допустимо ли?

Количество просмотров - 8788
(ссылка на эту тему)
Gysena
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 21 Мая 2012 года, 00:48
(ссылка на это сообщение)

Столкнулась с вопросом объединения контура заземления отдельно стоящего МО и контура заземления электроустановок.
В связи с расширением существующего ОРУ 110 кВ потребовалась установка дополнительного стержневого МО,который невозможно установить на порталы (рассматривается только вариант отдельно стоящего). По расчетам высота составит 31,7 м.

Согласно СО 153-34.21.122-2003:
Цитата
3.2.3.1. Общие соображения. Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи.


Согласно ПУЭ:
Цитата
4.2.138. Защиту от прямых ударов молнии ОРУ, на конструкциях которых установка  молниеотводов  не допускается или нецелесообразна по конструктивным соображениям, следует выполнять  отдельно   стоящими   молниеотводами , имеющими обособленные заземлители с сопротивлением не более 80 Ом.


В случае выполнение заземления обособленным вероятно возникновение трудностей следующего характера: так как удельное сопротивление грунта больше удельного сопротивления заземляющих электродов ориентировочно в 100 раз, поэтому значительная доля тока молнии из заземлителя молниеотвода направится к близко расположенным заземляющим электродам ОРУ, распространится по ним, насколько это возможно, и только затем уже окончательно уйдет в землю. Таким образом, устройство индивидуального заземлителя не будет выполнять свою задачу, позволяя поступать значительной части тока молнии к ОРУ при соблюдении нормированных расстояний.
Другой вариант выполнения обособленного заземления МО организовать глубинный заземлитель, то есть токоотвод изолируется от земли на глубину  30-40 м, а уже только на глубине начинает контактировать с землей => удается избежать проблемы воздействия тока молнии на контур заземления ОРУ. НО!!! увеличивается стоимость, возникает задержка начала работы заземлителя, в связи с заглублением.

В свою очередь, в соответсвии с рекомендациями ПУЭ 1.7.55 необходимо делать объединенные заземляющие  устройства  для защитного и молниезащитного заземления из условий безопасности людей и сооружений ввиду возможности появления разности потенциалов между раздельно выполненными контурами заземления.

Вопрос: чем же определяется выбор выполнения заземления отдельно стоящего МО обособленным или  объединенным с заземлением эл.установок ОРУ?
Как производить расчет заземления в случае объединения? Ток КЗ 3I0= 4,005 кА, но амплитуда тока молнии может быть равна и 10, и 20 кА, как быть в таком случае?

поясните, пожалуйста, объединение контуров означает,что это не один контур заземления,а два разных, но объединенных на основании неких условий? (каких?)
Быть может, у кого-нибудь были похожие проекты, поделись,пожалуйста, информацией!

Начинающий инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Желиговский
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Мая 2012 года, 09:22
(ссылка на это сообщение)

Объединять контура надо, но через зажим по уравниванию потенциалов. См. этот каталог на стр. 11
http://www.proektant.by/catalog/zashita-ot-perenapryazenii-zazemlenie-molniezashita/sistemy-zazemleniya-molniezashity-zashity-ot-perenapryazenii-kompanii-erico/

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Arozjankov
***
Активный участник форумов

Заземление ZandZ
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Мая 2012 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)

Да не нужен никакой зажим. Просто необходимо заземлители соединить в щите на шине СУПа (или на шине "Земля", если шина СУП не предусмотрена).

Консультант (Москва / Новосибирск, Россия)
Gysena
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Мая 2012 года, 15:22
(ссылка на это сообщение)

Arozjankov, если не ошибаюсь, согласно п 1.7.82 и далее ПУЭ-7 это касается сетей до 1000 В.верно?

Начинающий инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Gysena
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Мая 2012 года, 15:27
(ссылка на это сообщение)

Цитата
1.7.94. Если заземляющее устройство электроустановки напряжением выше 1 кВ сети с эффективно заземленной нейтралью соединено с заземляющим устройством другой электроустановки при помощи кабеля с металлической оболочкой или броней или других металлических связей, то для выравнивания потенциалов вокруг указанной другой электроустановки или здания, в котором она размещена, необходимо соблюдение одного из следующих условий:
1) прокладка в земле на глубине 1 м и на расстоянии 1 м от фундамента здания или от периметра территории, занимаемой оборудованием, заземлителя, соединенного с системой уравнивания потенциалов этого здания или этой территории, а у входов и у въездов в здание - укладка проводников на расстоянии 1 и 2 м от заземлителя на глубине 1 и 1,5 м соответственно и соединение этих проводников с заземлителем;


Начинающий инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Arozjankov
***
Активный участник форумов

Заземление ZandZ
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Мая 2012 года, 15:30
(ссылка на это сообщение)


Arozjankov, если не ошибаюсь, согласно п 1.7.82 и далее ПУЭ-7 это касается сетей до 1000 В.верно?
Точно. Простите - проглядел напряжение в вашем первом сообщении :-(

Консультант (Москва / Новосибирск, Россия)
Gysena
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Мая 2012 года, 15:45
(ссылка на это сообщение)

Arozjankov, ничего страшного, со всеми бывает)

Желиговский, Arozjankov, спасибо Вам за ответы!!!

Начинающий инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор подраздела "Электрические подстанции"

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Декабря 2012 года, 13:49
(ссылка на это сообщение)

РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ ПОДСТАНЦИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 6-750 кВ
см. п.11
Цитата: СТО 56947007-29.130.15.114-2012
11.3 Отдельно стоящие молниеотводы рекомендуется выполнять с обо-
собленными заземлителями с сопротивлением не более 80 Ом при импульс-
ном токе 60 кА.
Расстояние S3, м, между обособленным заземлителем молниеотвода и
заземляющим устройством ОРУ (ПС) должно быть равным (но не менее 3 м):
S3>0,2Ru,
где Ru - импульсное сопротивление заземления, Ом, отдельно стоящего
молниеотвода.
Заземлители отдельно стоящих молниеотводов в ОРУ могут быть при-
соединены к заземляющему устройству ОРУ (ПС) при соблюдении указан-
ных условий установки молниеотводов на конструкциях ОРУ.
Место присоединения заземлителя отдельно стоящего молниеотвода к
заземляющему устройству ПС должно быть удалено по магистралям зазем-
ления на расстояние не менее 15 м от места присоединения к нему трансфор-
матора (реактора) и конструкций КРУН - 6-10 кВ. В месте присоединения
заземлителя отдельно стоящего молниеотвода к заземляющему устройству
ОРУ 35-150 кВ магистрали заземления должны быть выполнены по двум-
трем направлениям с углом не менее 90° между ними.
* 20.135_sto_56947007-29.130.15.114-2012_n.pdf
(1057.11 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 253]

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1061, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Imp
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines