Расчёт токов к.з. при проектировании подстанции 110/35/6 кВ. Требуемые для расчёта данные?

Количество просмотров - 3646
(ссылка на эту тему)
Alexander 727
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Мая 2012 года, 07:28
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, пожалуйста, при проектировании подстанции 110/35/6 кВ,  какие данные необходимы для расчета токов КЗ (симметричных и несимметричных) со стороны системы 110 кВ и что можно рассчитать. Есть только токи КЗ в минимальном и максимальном режимах стороны 110 кВ и номинальное напряжение. Заранее благодарю!

Инженер-проектировщик по электроснабжению ( ? , Россия)
Иваныыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Июня 2012 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)

Если есть токи, значит есть и сопротивления.
Для начала выбираешь расчетную модель (схему), в которой охватываешь прилегающие подстанции.
Глядя на эту схему - уже видишь какие параметры тебе нужны.
Еще раз повторюсь из соседней темы:
Читайте РД 153-34.0-20.527-98

И все вопросы отпадут

Электрик (Чебоксары, Россия)
Alexander 727
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Июня 2012 года, 10:02
(ссылка на это сообщение)

да, но дело в том, что нет данных, касаемо прилегающих подстанций. есть данные токов кз, причем только 3-х фазного, со стороны системы 110 кв. и больше ничего. для рассчета однофазного кз на землю, необходимо  сопротивление нулевой последовательности. а токи кз, повторюсь,  даны только трехфазные. так откуда взять сопротивление нулевой последовательсти системы ? может быть существуют какие-либо приблеженные значения? В вышеуказанной РД по этому поводу ничего не сказано.

Инженер-проектировщик по электроснабжению ( ? , Россия)
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Июня 2012 года, 10:21
(ссылка на это сообщение)

1. Если у Вас схема 4Н, то есть без возможного транзита, и голова одна (ВЛ-110 кВ от головной ПС, имеются лишь тупиковые отпайки), то значения импедансов и реактансов допустимо принять по головной ПС и уже пересчитать на свою ПС, иначе необходимо строить схему района и уже просчитывать. Значения токов КЗ (однофазного, трехфазного), значения импедансо и реактансов, приведенных к ступени напряжения запрашиваются у ОДУ (РДУ). Заключаете договор с ОДУ на предоставление данных (договор на безвозмездной основе заключается, т.е. ни каких денег за это не платите, просто заключаете договор и ждете) для расчетов режимов и расчетов ТКЗ.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Alexander 727
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Июня 2012 года, 10:29
(ссылка на это сообщение)

Большое спасибо за ответ!

Инженер-проектировщик по электроснабжению ( ? , Россия)
Иваныыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Июня 2012 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)


да, но дело в том, что нет данных, касаемо прилегающих подстанций. есть данные токов кз, причем только 3-х фазного, со стороны системы 110 кв. и больше ничего. для рассчета однофазного кз на землю, необходимо  сопротивление нулевой последовательности. а токи кз, повторюсь,  даны только трехфазные. так откуда взять сопротивление нулевой последовательсти системы ? может быть существуют какие-либо приблеженные значения? В вышеуказанной РД по этому поводу ничего не сказано.

Если нет данных, то надо запрашивать. А иначе, что это за расчет .... В ТЗ скорее всего и указано " расчет токов КЗ в прилегающей сети"

Составляете расчетную схему (определяете границы), и по этой схеме уже смотрите к каким узлам вам нужно запросить эквивалентные сопротивления.
Затем пишите письмо заказчику  с запросом всех необходимых исходных данных. Те в свою очередь запрашивают не имеющиеся у них данные у местного РДУ. Тут 50/50- могут предоставить, а могут и сослаться на отсутствие соглашения о взаимодействии при проектировании. Все зависит от их «дружеских взаимоотношений».


Электрик (Чебоксары, Россия)
Alexander 727
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Июня 2012 года, 11:29
(ссылка на это сообщение)

голова одна, соответственно запрашиваю только сторону 110 кВ. А можем ли мы, непосредственно, без заказчика,  запросить у РДУ или же составить с ними договор или может только заказчик ? Спасибо за ответы ! очень помогли!

Инженер-проектировщик по электроснабжению ( ? , Россия)
Иваныыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Июня 2012 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)

Проектировщикам напрямую РДУ ничего предоставлять не будут. Все через заказчика. Это на своем опыте говорю.
Если только сами наладите теплые отношения между собой, но официально они Вам, как проектировщику, никаких данных не предоставят. И прикрыться потом Вам в этом случае будет нечем. как говориться: "без бумажки, ты букашка".
Так что все через заказчика, требуйте.

Электрик (Чебоксары, Россия)
Alexander 727
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 04 Июня 2012 года, 11:45
(ссылка на это сообщение)

Спасибо еще раз за информацию! Буду требовать)

Инженер-проектировщик по электроснабжению ( ? , Россия)
Bill
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 08 Февраля 2013 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)

Подскажите упрощеный метод расчёта тока К.З. для кабеля 6 кВ.

Проектировщик-электрик (Северск, Россия)
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 18 Апреля 2013 года, 08:08
(ссылка на это сообщение)

Подскажите упрощеный метод расчёта тока К.З. для кабеля 6 кВ.

смотря какого кабеля.... и смотря для какой схемы...

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1064, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Андрей 37, Водик, Shvet, Imp
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines