и таблица 2  входит перечень нац. стандартов.

? (Москва, Россия)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #47 : 07 Ноября 2019 года, 10:41
(ссылка на это сообщение)

Может ли в административном здании применятся несколько типов кабелей?
Например и нг(А)-LS и нг(А)-HF ?

Инженер (Новгород, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #48 : 07 Ноября 2019 года, 11:28
(ссылка на это сообщение)

Может ли в административном здании применятся несколько типов кабелей?
Например и нг(А)-LS и нг(А)-HF ?

конечно может.
всё зависит от назначения кабеля, его способа прокладки и назначения здания.
подробнее - см. ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности табл.2
ГОСТ 31565-2012.png
 
* ГОСТ 31565-2012.png
(77.24 Кб, 842x870)  [скачать]  [загрузок: 444]

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #49 : 07 Ноября 2019 года, 11:37
(ссылка на это сообщение)

Samsony 1., возьмем общественное здание с МФЦ. В самом большом зале я использую HF. А в остальных офисных кабинетах LS. Если мои трассы кабинетные проходят по коридорам или ч/з тот самый зал, то как мне быть. Например это касается общеобменной вентиляции.
Менять кабельную проводку?

Инженер (Новгород, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #50 : 07 Ноября 2019 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

да, HF и LS, кроме того,
для питания систем пожарной безопасности, которые должны работать во время пожара - FRLS (аварийное освещение, питание ОПС, дымоудаление и пр).

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #51 : 07 Ноября 2019 года, 11:41
(ссылка на это сообщение)

Samsony 1, в смысле и для пожарных устройств - с FRLS на FRHF, а затем обратно?
Можно ли рассматривать данные требования только в пределах пожарного отсека?

Инженер (Новгород, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #52 : 07 Ноября 2019 года, 11:56
(ссылка на это сообщение)

Эту же таблицу можно склонять так, как удобно.
Преимущственные области применения.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #53 : 07 Ноября 2019 года, 11:58
(ссылка на это сообщение)

Infane
На эти вопросы однозначных ответов нет-т.к. нет однозначной позиции изначальных авторов норм.
Все делают по-разному, а утверждает экспертиза. При появлении вопросов у ГПН-показывается утвержденный Проект (разумеется,  в нем должно это быть однозначно указано).
Условно можно сгруппировать следующие (и это не всё, на самом деле) схемы применения/ограничения каб. продукции:
 - требование целиком для здания;
- требование в рамках пожарного отсека;
- требование в рамках основных помещений.
Подход ограничения требований в рамках отсека-условно "золотая середина". По сути требования можно написать несколько страниц текста. но это ничего не поменяет юридически
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #54 : 07 Ноября 2019 года, 12:06
(ссылка на это сообщение)

Infane
в сообщ.49 вы перечислили правильно,
но электропроводки на указанные электроприемники (пожарные нагрузки, работающие при пожаре) в любом помещении кроме того вы должны питать кабелями перечисленными в сообщ.50
в табл. 2 перечислены Классы пожарной опасности, но как их применить точно не знаю.
типы кабелей для пожарных нагрузок беру, работающих при пожаре - FRLS, негорючие.



----- добавлено 07 Ноября 2019 года, 12:16 -----
странный вы человек
про назначение кабелей не пишете, но пытаетесь перевернуть смысл написанного.
аварийное освещение, питание ОПС, силовые нагрузки пожарного оборудования - кабели FRLS, не зависимо от помещения по всей длине.
кабели рабочего освещения вы перечислили правильно.

----- добавлено 07 Ноября 2019 года, 12:18 -----
для высотных зданий и зданий с массовым пребыванием людей - HF

----- добавлено 07 Ноября 2019 года, 12:21 -----
вы табл.2 в сообщении 48 почему не смотрите ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #55 : 07 Ноября 2019 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

Samsony 1, я конкретно и написал. Есть зал с "населением" в 51 человек и есть местные кабинетики, сортиры, венткамеры, щитовые где массы народа попросту нет и столько народу не наберется для массовой эвакуации.
Почему тогда вы в таком густонаселенном зале тяните тогда FRLS а не FRHF, ответьте?

Возьмем из приведенной таблицы:
FRLS - П16.8.2.1.2
FRHF - П16.8.1.1.1

отличие в какой-то химозной структуре и светопропускной способности, судя по классификации.

Инженер (Новгород, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #56 : 07 Ноября 2019 года, 13:24
(ссылка на это сообщение)

я лишь подчеркнул, что необходимы FR - негорючие кабели для пожарных систем.
вы же об этом не обмолвились.
как и о назначении кабелей - просто помещения и всё, а для каких сетей эти кабели - неизвестно.
я лишь поправил вас и напомнил о существовании таблицы выбора кабелей из нормативных требований.
вы уж определитесь для каких сетей у вас кабели.
даже в одном помещении назначение кабелей различно.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Страниц: 1 2 3 [4]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1073, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Мерк Иван, Александр 156, doctorRaz, Artchem, Евгений М.
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines