Установка счётчика подпитки оборотного водоснабжения. Расстояние от счётчика до арматуры?

Количество просмотров - 3113
(ссылка на эту тему)
Zak@
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Мая 2012 года, 21:59
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Не могли бы Вы мне подсказать, имеется на заводе оборотное водоснабжение, необходимо поставить счетчик на подпитку оборотки. Однока,сужествующий колодец имеет следующие размеры: диаметр 2 м, высота 3,58 м. Подводящая труба диаметром 200 мм, после идет задвижка на 200 мм и переходной тройник на 150 мм, две задвижки на 150 мм. Одно ответвление на 150 мм возможно заглушить,так как задвижка закрыта и не используется уже давно.
У меня было предложение обрезать участок трубы 200 мм и сделать сразу переход на 150 мм, так как 200 мм для потребляемого количества воды большой, в следствии снижения уровня производства (уже давно). И на основном трубопроводе оставить задвижку на 150 мм, потом тройниками на обводную линию на которой и установить счетчик на 100 мм (диаметром 100 мм, потому что часовой расход не превышает пропускной способности, возможность есть даже 80 мм).Однако я сталкнулась с той проблемой, что по типовым размерам я не влажу в этот колодец.
Может, кто подскажет где посмотреть или подскажет какое минимально допустимое расстояние от счетчика до арматуры.
Спасибо!

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
World of PUMPS
***
Куратор подраздела "Насосные станции"

World Pumps, the international magazine for pump users
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Мая 2012 года, 08:16
(ссылка на это сообщение)

где посмотреть


это должно быть указано в руководстве по монтажу (паспорте). Спросите у производителя/поставщика счётчика. Зависит от типа конструкции первичного преобразователя.

Обычно прямой участок для создания равномерного потока должен быть не менее 15 Ду (DN): 10 Ду до счётчика и 5 Ду после счётчика. Но возможны варианты с уменьшением длины прямого участка

Инженер-гидротехник (Минск, Беларусь)
Zak@
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Мая 2012 года, 22:16
(ссылка на это сообщение)

Вы знаете,я поискала в справочнике проектировщика (часть 1),под редакцией канд.техн.наук И.Г.Старовойтова.Так там говорится,что при отсутствии струевыпрямителей перед водомерами рекомендуется иметь прямой участок трубы, равный 8d, а после водомера - 3d.
Тогда возникает следующий вопрос,если есть струевыпрямитель,какое минимально допустимое расстояние?

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
World of PUMPS
***
Куратор подраздела "Насосные станции"

World Pumps, the international magazine for pump users
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Июня 2012 года, 02:31
(ссылка на это сообщение)

Тогда возникает следующий вопрос,если есть струевыпрямитель,какое минимально допустимое расстояние?


Это зависит от СИ и типа первичного преобразователя - рекомендации должны быть в документации на счётчик, надо запрашивать производителя счётчика.

Вот некоторые рекомендации:
- http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CFgQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.artinc.ru%2Flib%2Fgost%2Fpr5020192006%2Fpr5020192006.doc&ei=d0vJT5aeGIueOvTsuewP&usg=AFQjCNG63XBZyRywHC-ueAeuvdoLeNokrg&sig2=DbZDJmBlpeZk-xfaJZFVHA
- http://www.vzljot.ru/files/docs/74/im_mr5xx_3.pdf
- http://krohne.com/fileadmin/Picture_Gallery/KROHNE_companies/Russia/Manuals/OPTISWIRL_4070_manual_rus.pdf

Инженер-гидротехник (Минск, Беларусь)
Zak@
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Июня 2012 года, 17:21
(ссылка на это сообщение)

спасибо большое за ответ.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12

31 Мая 2024 года, 15:05

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:46

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:48

автор: DenKLJ
14 Мая 2024 года, 13:30

автор: Nvpak
10 Мая 2024 года, 22:05

автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34

19 Апреля 2024 года, 15:00

12 Апреля 2024 года, 11:12

автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46

11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1052, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Imp
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines