Термозащита трансформатора ТМГ-1600(2500)КВА-6(10)кВ. Как выполнять защиту?

Количество просмотров - 7090
(ссылка на эту тему)
Серж 08
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 29 Мая 2012 года, 07:26
(ссылка на это сообщение)

Замечено, что в комплект поставки трансформаторов ТМГ-1600(2500)КВА-6(10) кВ производитель по умолчанию включает манометрический термометр(0-120градС). Манометрический термометр позволяет выставлять две уставки. Кто-нибудь знает величину уставок и как выполнять защиту - на сигнал или на отключение? Какие на этот случай есть РД?

Инженер (Саранск, Россия)
Pero
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Февраля 2015 года, 09:37
(ссылка на это сообщение)

интересует тот же вопрос..только для ТСЛ-1250 кВ*А

Энергетик (Днепропетровск, Украина)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Февраля 2015 года, 12:14
(ссылка на это сообщение)

В инструкции на трансформатор указаны допустимые температуры работы. Одна уставка на сигнал, вторая на отключение.

? (Челябинск, Россия)
Mr. energo
**
Активный участник форумов

Мой блог
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Февраля 2015 года, 00:04
(ссылка на это сообщение)

Есть еще один вариант применения такого термометра: высокая температура - включение вентиляции камеры трансформатора (или обдува самого трансформатора), низкая - отключение обдува (вентиляции). Такие реализованные схемы я видел в действии, а вот чтобы трансформатор при перегреве отключался - нет.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Февраля 2015 года, 06:35
(ссылка на это сообщение)

Не трансформатор отключается, а его нагрузка. А вот обдув не встречал.

? (Челябинск, Россия)
Pero
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Февраля 2015 года, 12:35
(ссылка на это сообщение)

я хочу сделать отключение трансформатора по высокой стороне при достижении порога 140 градусов.. а смысл делать отключение нагрузки при "пожаре железа" когда он включен с высокой стороны. И еслиделать отключение по низкой то в каком НД это оговорено? может там найду и что-то касательно и отключения с высокой стороны.

Энергетик (Днепропетровск, Украина)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 25 Февраля 2015 года, 15:02
(ссылка на это сообщение)

при "пожаре железа" когда он включен с высокой стороны.

При пожаре бесполезно по любой стороне отключать.
при достижении порога 140 градусов

Какая-то странная уставка.

? (Челябинск, Россия)
Pero
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Февраля 2015 года, 15:10
(ссылка на это сообщение)

«Пожар» стали, повреждение изоляции стяжных болтов, замыкание листов магнитопровода, касание в двух местах магнитопровода каких-нибудь металлических частей, в результате чего образуются замкнутые контуры для вихревых потоков. Признаки повреждения —повышение температуры трансформатора, появление газа черного или бурого цвета в газовом реле, воспламеняющегося при поджоге. Масло меняет цвет, становится темным и имеет резкий специфический запах вследствие разложения (крекинг-процесс).

Энергетик (Днепропетровск, Украина)
Pero
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 25 Февраля 2015 года, 15:19
(ссылка на это сообщение)

Почитайте паспорт сухого трансформатора и http://novatek-electro.com/tsifrovoe_temperaturnoe_rele_tr-100.html.

Энергетик (Днепропетровск, Украина)
Pero
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 25 Февраля 2015 года, 15:24
(ссылка на это сообщение)

Павел вы же сами в посте(выше) написали что вторая уставка  (по температуре) на отключение.. Вот и толку то отключать нагрузку, если "пожар стали"(железа)..! И меня интересует НД(РД) и т.д.. [улыбка] ... где это написано.   

Энергетик (Днепропетровск, Украина)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 25 Февраля 2015 года, 20:25
(ссылка на это сообщение)

Для сухих трансформаторов пожар стали - нонсенс. Про какое масло вы пишите? В сухих трансах в первую очередь перегорают обмотки, из-за перегрева, чаще всего вызванного их загрязнением или перегрузкой. Никаких других повреждений я не встречал.

Про нтд помочь не могу, тк кроме паспорта на трансформатор или внутренние документы заказчиков ссылаться больше не на что. ПУЭ перестали актуализировать как раз в те года, когда эти бкт стали массово использовать на практике.

Тот блок, на который вы дали ссылку я ни разу не встречал. Повсеместно используется бкт-2 или бкт-3, который на порядок дешевле и удобнее.

? (Челябинск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 25 Февраля 2015 года, 20:45
(ссылка на это сообщение)

я встречал
можно отключать-но решение достаточно жесткое (перегрев-еще не конец, просто сокращение срока служба, подробнее в стандарте на нагрузку трансов)
Pero
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 25 Февраля 2015 года, 20:48
(ссылка на это сообщение)

С трансом шел этот блок..и в паспорте идёт на него ссылка.. А принцип изготовления сердечника сухого транса отличен от маслонаполненного?

Энергетик (Днепропетровск, Украина)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 25 Февраля 2015 года, 20:55
(ссылка на это сообщение)

транс либо белорусский?
Pero
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 25 Февраля 2015 года, 21:07
(ссылка на это сообщение)

Alageum electric. Кентауский трансформаторный завод. Казахстан.

Энергетик (Днепропетровск, Украина)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1057, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Андрей 37, Водик, Shvet, Imp
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines