Кабельная линия 35 кВ с переходом в воздушную линию. Выбор соединительных муфт?
|
Количество просмотров - 10175
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Константин
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Добрый день. Проектирую кабельную линию 35 кВ с переходом в воздушную линию, подскажите, как выбрать соединительную муфт, на что обратить внимание, тип опоры, крепление. Можно ссылку на типовой проект, литературу.
|
Наладчик (Челябинск, Россия)
|
|
|
Mav
|
Читай и выбирай! Типовых по выбору муфт не встречал.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Avariya

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Муфта нужна на переходе ВЛ в КЛ?
|
Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
|
|
|
Константин
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Муфта нужна на переходе ВЛ в КЛ? [/quote] А как её крепить к опоре, почитал в интернете опору нельзя сверлить и ничего приваривать.
|
Наладчик (Челябинск, Россия)
|
|
|
Zve 1
|
К какой опоре? Металлическую сверлить можно, к оцинкованной приваривать нельзя
|
? (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Mav
|
Здесь на форуме уже обсуждали похожий вопрос: переход ВЛ110 кВ в КЛ. Даже с фотками. Поищите.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Серрый
|
Мое решение!
|
Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
|
|
|
Iriiishka
|
Только хотелось бы поправить - муфта нужна не соединительная, а концевая. Райхем, к-рый предложил Mav - хороший вариант, и каталог там подробный.
|
Инженер ( ? , Украина)
|
|
|
Taigor
|
Мое решение!
не понял. По кол-ву изоляторов -- 35 кВ. концевая что за она -- сухая -- наполненная??? Радиусы изгиба под концевой ![[непонятно] [непонятно]](https://www.proektant.org/Smileys/default/huh.gif) Непонятно
|
? (Минск, Беларусь)
|
|
|
Серрый
|
35кВ Муфта сухая! Радиусы строители накосячили! Щас исправляют!
|
Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
|
|
|
Серрый
|
Муфта
|
Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
|
|
|
Taigor
|
Муфта
Богато жить не запретишь!!! муфта заполнена силиконом. на напряжение72.5 кВ. Заказчик знает. что его развели как кролика???
|
? (Минск, Беларусь)
|
|
|
Taigor
|
только одно оправдание -- загрязненная атмосфера.
|
? (Минск, Беларусь)
|
|
|
Серрый
|
Муфта
Богато жить не запретишь!!! муфта заполнена силиконом. на напряжение72.5 кВ. Заказчик знает. что его развели как кролика???Обаснуй и найди советский аналог!
|
Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
|
|
|
Taigor
|
По памяти без каталогов как эксплуатационник. Что б не сочли за рекламу: Ty... ............nics (буржуйский). П........... завод электромонтажных изделий (российский). КНО-35 (советский) для кабелей с ТПЖ в отдельных оболочках типа ОАСБ (тут не подходит) Навскидку: масса нетто ESS72-C23 -- 42 кг (на фазу). отсюда такой портал мощный (больше сметная стоимость --> больше денег с Заказчика на СМР да и на проектирование). Масса вышеприведенной кабельной арматуры не более 5 кг. можно установить в любом пространственном положении в отличии от ESS72-C23. да хоть просто на губки ЛР. но лучще рядом ( для обслуги). портал не нужен. Извини если обидел. С Уважением. taigor
|
? (Минск, Беларусь)
|
|
|
|