Кабельная линия 10 кВ. Собственный емкостной (зарядный) ток и мощность в линии?

Количество просмотров - 13335
(ссылка на эту тему)
Андрюха?
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Июня 2012 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)

Проложена кабельная линия 10 кв длиной 6 км. Кабель ААБЛ 3х240 - 10 при подаче напряжения (без нагрузки) учет выдает расход 76 кв/ч (активный)
Замерили токовыми клещами показывает ток 6А
Проводили испытания 60 кв. Испытания выдержал.
Учет расположен на вводе, в конце трассы никакой нагрузки не подключено (даже все три фазных провода разведены в разные стороны)
Кто что посоветует? Как посчитать потери на длину трассы? Спасибо.
123.jpg
 
* 123.jpg
(104.59 Кб, 757x695)  [скачать]  [загрузок: 3315]
160520121626.jpg
 
* 160520121626.jpg
(11.79 Кб, 350x262)  [скачать]  [загрузок: 3225]
Avariya
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Июня 2012 года, 08:11
(ссылка на это сообщение)

Какое значение реактивной мощности? Имеются ли параллельно идущие силовые КЛ? Испытания напряжеинием 60 кВ проводились на пробой изоляции или между жилами тоже проверяли? Какая собственная ёмкость кабеля по ТТХ?

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Андрюха?
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Июня 2012 года, 08:43
(ссылка на это сообщение)

Какое значение реактивной мощности?- уточню
Имеются ли параллельно идущие силовые КЛ?- по трассе эта линия делает 3 петли (в одной траншее идет линия туда-обратно) длиной по 100-300 м
Испытания напряжеинием 60 кВ проводились на пробой изоляции или между жилами тоже проверяли? - при испытаниях одной фазы две другие заземлялись
Какая собственная ёмкость кабеля по ТТХ? - а где это посмотреть не подскажете?
Avariya
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Июня 2012 года, 09:01
(ссылка на это сообщение)

Какая собственная ёмкость кабеля по ТТХ? - а где это посмотреть не подскажете?

Запросить у завода-изготовителя.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Андрюха?
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Июня 2012 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

Пришел ответ от завода-изготовителя:
"Рабочая ёмкость кабеля ААБл 3*240(ож)-10 в трехфазных цепях с симметричным напряжением 0,46 мкФ/км"
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Июня 2012 года, 08:04
(ссылка на это сообщение)

итак отвечаю по сути: собственный емкостной (зарядный) ток данной КЛ оставляет 5,254 А (приведенное к 10,5 кВ). Ток диэлектрических потерь можно не учитывать (считаем, что изоляция в норме... коли все испытания прошла успешно).Единственно, что немного смущает, что у топикстартера это значение по активке... надобно думать.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 08 Июня 2012 года, 12:44
(ссылка на это сообщение)

На фото показания счетчика 12,72 Вт [непонятно] Если это так, то это вполне возможно. Потери в диэлектрике же есть.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 09 Июня 2012 года, 09:23
(ссылка на это сообщение)

так в том то все и дело, что вообще-то 12,72 Вт весьма мало. для бумажки тангенс диэлектрических потерь 0,01
теперь смотрим потреи на фазу (при учете на 6 км): Wp=Uф*Ic*tgb=10500/sqr(3)*5,254*0,01=318,5 Вт (при приведенном напряжении 10,5 кВ) = 288,88 Вт (при приведенном напряжении 10 кВ)

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Андрюха?
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 09 Июня 2012 года, 11:15
(ссылка на это сообщение)

На фото показания счетчика 12,72 Вт

Это единовременный расход
при подаче напряжения (без нагрузки) учет выдает расход 76 кв/ч (активный)
Замерили токовыми клещами показывает ток 6А.   Как мне доказать заказчику, что так и должно быть?

собственный емкостной (зарядный) ток данной КЛ оставляет 5,254 А (приведенное к 10,5 кВ)

Wp=Uф*Ic*tgb=10500/sqr(3)*5,254*0,01=318,5 Вт

А как вы определили величину Ic собственный емкостной (зарядный) ток?
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 09 Июня 2012 года, 21:25
(ссылка на это сообщение)

А как вы определили величину Ic собственный емкостной (зарядный) ток?

Ic=w*C'*l*Uф=314*0,46*10^(-6)*6*10500/sqr(3)=5,2537 А.
Примерно как-то так)))
Цитата: Vanya от Сегодня в 09:23На фото показания счетчика 12,72 ВтЭто единовременный расходпри подаче напряжения (без нагрузки) учет выдает расход 76 кв/ч (активный)

эмм.... 76кВт/ч???.... а какое общее время включения линии было во время снятия показаний с прибора учета?

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 09 Июня 2012 года, 23:28
(ссылка на это сообщение)

Так за год и больше  насчитает. У Вас активные потери в линии  12,72 Вт. Это небольшая величина.
Так и должно быть.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 10 Июня 2012 года, 21:10
(ссылка на это сообщение)

Так за год и больше  насчитает

Хы)) вот это как раз и удивляет)) неужели КЛ под напругой была ажно целых 8 месяцев? Просто я не очень знаком с эксплуатацией... у нас тоже включали КЛ под напругу, чтобы не сперли.... но там максимум на месяц, к этому времени успевали получить разрешения и согласования на подключение нагрузки [улыбка]

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Михаил !
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 25 Июня 2012 года, 12:52
(ссылка на это сообщение)

эмм.... 76кВт/ч???.... а какое общее время включения линии было во время снятия показаний с прибора учета?

Уважаемые форумчане! Пишу от имени Андрюхи?
Прикрепляю файл с профилем мощности обсуждаемой КЛ, выделенные голубым цветом строки как раз те показания когда напряжение не КЛ подано, но нагрузка отключена.
Мне кажется, это наглядная картинка того как КЛ набирает ёмкость при включении и "разряжается" при снятии напряжения.
Взгляните пож может будут какие коменеты, спасибо!  

? (Пермь, Россия)
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 25 Июня 2012 года, 13:26
(ссылка на это сообщение)

...для начала не увидел строки голубого цвета....
во-вторых, господа, то ли я чего недопонимаю, то ли мощность там в кВт!!! причем данные по мощности, за получасовку.
Такие мощности только при нагрузке идут.
.. правда есть вариант, что у Вас напутано в коэффициентах комплектов (Ктт, Ктн)...
в кВт мощности Ваша линия не употребит.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Михаил !
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 25 Июня 2012 года, 14:30
(ссылка на это сообщение)

конечно же это не потреблённая, а мгновенная мощность, в конце таблицы формула вбита подсчёта потреблённых кВт*часов,
и весь сыр-бор с заказчиком в этих пресловутых 76 кВт.
Когда через разъединитель они подключают свой отрезок КЛ, длиной 1,2км, до установки, это мощность возрастает примерно до 96 кВт, опять же при отключенной нагрузке.
прикладываю еще файл с инфой взятой со счётчика, всю информацию предоставляет МРСК

? (Пермь, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1038, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Imp
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines