Крепление одножильного однофазного кабеля 10кВ из СПЭ. Использование металлических скоб?

Количество просмотров - 14057
(ссылка на эту тему)
Япон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Июня 2012 года, 07:28
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток уважаемые проектировщики.
Столкнулся с таким вопросом, о способе крепления кабеля из СПЭ однофазного, если следовать указаниям "ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА":

то в разделе 4, пункт 8 сказано:
Кабели, проложенные в плоскости в кабельных сооружениях на воздухе, должны быть закреплены по длине линии на расстоянии 1¸1,5 м. Скобы и другие крепежные изделия для крепления одножильных кабелей СПЭ, а также крепление бирок на кабели должны быть выполнены из немагнитного материала.
И тут же снизу на рис. 5 приводится пример крепления кабелей алюминиевыми скобами.
Так можно крепить однофазный одножильный кабель 10кВ из СПЭ металлическими или алюминиевыми скобами?? (Кабеля (3 однофазных кабеля) лежат на полке кабельно-сборной конструкции не "треугольником", а по горизонтали).

Можно ли крепить по такому принципу, ведь замкнутого контура нет, расстояние от накладки до полки есть.
Фото062.jpg
 
* Фото062.jpg
(102.16 Кб, 768x1024)  [скачать]  [загрузок: 3635]

Инженер-электрик (Темиртау, Казахстан)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Июня 2012 года, 09:10
(ссылка на это сообщение)

Для этих дел выпускаются стандартные крепления - ничего и выдумывать не надо. Поищите в интернете.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Япон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Июня 2012 года, 10:03
(ссылка на это сообщение)


Для этих дел выпускаются стандартные крепления - ничего и выдумывать не надо. Поищите в интернете.
да выпускается, это хорошо, но вопрос не в этом

Инженер-электрик (Темиртау, Казахстан)
Avariya
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Июня 2012 года, 12:00
(ссылка на это сообщение)

Аллюминий не явлется магнитным материалом) Сам закладывал аллюминиевые хомуты уже не раз, ни у кого вопросов не возникало.
Более интересный случай - как-то строители заложили ЖБ плиту с отверстиями продольными, для организации проезда над кабелем. Кабели прокладываются по одному в эти самы отвертстия. А вот подвоха как-то не заметили сразу - арматура в плите ведь стальная и к тому же замкнутая.

Можно ли крепить по такому принципу, ведь замкнутого контура нет, расстояние от накладки до полки есть.

По такому принципу можно, главно чтобы не было замкнутого контура вокруг кабеля.

Хотя контур может и образоваться если крпления касаются друг друга: консоль-болт-шина-шина-болт-консоль.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Июня 2012 года, 12:54
(ссылка на это сообщение)

Япон, сам же привел ссылку из указаний:
Скобы и другие крепежные изделия для крепления одножильных кабелей СПЭ, а также крепление бирок на кабели должны быть выполнены из немагнитного материала.

Обратите внимание: "и другие крепежные изделия для крепления" , т.е. ВСЁ крепление должно быть немагнитным.
И делайте, как написано в Указаниях, СНиП, ПУЭ, ГОСТ, если хотите спать спокойно и не иметь приключений на свою пятую точку.


Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Avariya
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Июня 2012 года, 13:01
(ссылка на это сообщение)

т.е. ВСЁ крепление должно быть немагнитным.

То есть вы хотите сказать что рядом с кабелем вообще не должно присутствовать магнитных материалов?

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Июня 2012 года, 13:15
(ссылка на это сообщение)

Разговор здесь идет только о креплении кабеля. Хотя насчет метизов у меня есть сомнения.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Япон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Июня 2012 года, 13:48
(ссылка на это сообщение)

Ухты емое, про алюминиевые скобы почему то не подумал, это же не магнитный материал, извиняюсь!

Инженер-электрик (Темиртау, Казахстан)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 04 Июня 2012 года, 14:02
(ссылка на это сообщение)

Сейчас еще раз посмотрел вышеприведённое фото и скажу, что так крепить нельзя, т.к.:
1. Кабели не фиксированы друг относительно друга, и при КЗ имеют возможность перемещаться.
2. Металлические скобы стоят без прокладок, что может привести к нарушению наружной изоляции.
3. Конструкции крепления должны быть из немагнитного материала.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Avariya
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 04 Июня 2012 года, 15:07
(ссылка на это сообщение)

Вообще как бы да на фото довольно извращённая форма крепления. Как минимум под стальные пластины нужна резинова прокладка и действительно кабели при КЗ будут гулять, точнее бешенно дёргаться, и тут уж точно не избежать повреждений. Видел фотографию испытаний, проведённых одним из производителей,  креплений в треугольнник на прочность при действии токов КЗ, нехило так эти самые крепления кабель пытается выгнуть, а уж сам кабель изгибается совсем страшно.
По поводу метизов и вообще наличия рядом деталей из магнитных материалов - можно жилу хоть в стальную трубу положить, но при этом сделать продольный пропил в этой трубе, ещё раз повторюсь, необходимо и достаточно чтобы не было ЗАМКНУТОГО магнитного контура.
1.jpg
 
* 1.jpg
(47.78 Кб, 472x760)  [скачать]  [загрузок: 3553]

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Avariya
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 04 Июня 2012 года, 15:28
(ссылка на это сообщение)

И ещё, пункт 2.1.18 ПУЭ

Допускается прокладывать фазный и нулевой рабочий (или прямой и обратный) проводники в отдельных стальных трубах или в изоляционных трубах со стальной оболочкой, если длительный ток нагрузки в проводниках не превышает 25 А.

Однако, как сказал атомнадзор, ПУЭ носит рекомендательный характер и необходимо руководствоваться более жёсткими нормами, а ФСК категорически против прокладки одной жилы в стальной трубе.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Roleonis
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 04 Июня 2012 года, 16:05
(ссылка на это сообщение)

Мы всегда закладывает крепления РКС-пласт, что на фото в сообщении №13

Проектировщик ( ? , Россия)
Avariya
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 04 Июня 2012 года, 16:14
(ссылка на это сообщение)

Да именно из их каталога фотка, но думаю называть фирму это уже реклама) тоже их использую всегда.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 04 Июня 2012 года, 21:58
(ссылка на это сообщение)

Скобами к полу и не будет никакого замкнутого контура, а если скобы на металл. основу, то да. А вообще есть действительно специальные хомуты под кабели СПЭ.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Avariya
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 04 Июня 2012 года, 22:02
(ссылка на это сообщение)

Вот по поводу скобами к полу - если скобы таки из магнитного материала, пол железобетоный и анкера угадают ровно в арматуру, то получаем собственно замкнутый контур. Вообщем вывод - пластиковые хомуты рулят.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1066, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Андрей 37, Водик, Shvet
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика