Крепление одножильного однофазного кабеля 10кВ из СПЭ. Использование металлических скоб?

Количество просмотров - 14647
(ссылка на эту тему)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 05 Июня 2012 года, 08:07
(ссылка на это сообщение)

Пластиковые, конечно, будут держать кабель - но несеръезно для высоковольтного кабеля.
Дюбелями к стене - не будет контура. А собственно говоря, я так понимаю: при ОЗЗ на КЛ по этим контурам будет течь этот ток? Скобы не расплавятся, но будет нагрев изоляции в месте.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Avariya
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 05 Июня 2012 года, 08:23
(ссылка на это сообщение)

Пластиковые, конечно, будут держать кабель - но несеръезно для высоковольтного кабеля.

Пластиковые проходят по динамической нагрузке при токах КЗ. По требованию заказчика выполняли расчёт, значение механической стойкости крепления в 9 раз превышала значение силы воздействующей от проводов при КЗ.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 05 Июня 2012 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)

Приму к сведению!

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Япон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 10 Августа 2012 года, 06:02
(ссылка на это сообщение)

Вот еще есть скобы для крепления кабеля
* RUS_SmartCleat_visokoviltnie_kreplenija.pdf
(2280.91 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 517]

Инженер-электрик (Темиртау, Казахстан)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 10 Августа 2012 года, 08:17
(ссылка на это сообщение)

Нашел аналогичный каталог в интернете, там болт основания кобы вроде М6. То есть дюбель 6 мм и к стене крепить. В целом, вроде добротный крепеж.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Алексей РЭ
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 06 Мая 2014 года, 07:03
(ссылка на это сообщение)

Вот еще вариант по креплению кабеля СПЭ до 110 кВ. Также есть возможность увеличения пропускной способности кабельных сооружений за счет применения прокладки кабеля в два яруса (сверху и снизу полки, стр. 16-17 каталога).
- Системы прокладки и крепления кабеля
- Испытания узлов крепления на электродинамическую нагрузку


* Каталог_Русэнерго.pdf
(3049.7 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 196]

? (Пермь, Россия)
Zaslavlenergo
Участник форумов

ООО «ЗаславльЭнерго»
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 23 Сентября 2014 года, 16:17
(ссылка на это сообщение)

Эксперименты ни к чему когда есть надежное решение! 
* Каталог.pdf
(705.49 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 311]
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1413, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines