beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22209
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Строительство кабельных линий 0,4 и 6(10) кВ. Нормативные документы по выбору кабелей?

Количество просмотров - 23849
(ссылка на эту тему)
Badweiser
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 21 Ноября 2013 года, 11:04
(ссылка на это сообщение)


кому не лень,гляньте,пожалуйста,расчет по выбору сечений кл.не судите строго вчерашнюю выпускницу-эппэшку))неправильно выбраны сечения на 6кв,как мне сказали.как исправить?подскажите методику?



Попробуйте по-нашински:

Проектировщик (Вологда, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 21 Ноября 2013 года, 11:10
(ссылка на это сообщение)

Лилу
На скорую руку:
при проверке на термическую стойкость у Вас в числителе кА, а в знаменателе амперы, поэтому в результате такое малое сечение выходит.
В п.3 время срабатывания защиты 0,16 сек очень мало.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Badweiser
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 21 Ноября 2013 года, 11:16
(ссылка на это сообщение)

И расчет необходимо вести для аварийного режима, т.е оперировать токами и мощностями для "худших" условий эксплуатации (экономическая плотность тока что-то мне ваша не по душе)
по терм. стойкости расчет куда то пропал у меня, выложу позже!

Кабельные линии проектируйте в две нитки, т.е вторая нитка будет как бы в резерве

Проектировщик (Вологда, Россия)
Лилу
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 21 Ноября 2013 года, 21:58
(ссылка на это сообщение)

Badweiser,огромное спасибо!а для котельной какое число часов использования максимума брать?в Вашем примере ведь тоже есть эк.плотность тока.дело в том, что мне надо выбрать кабель с медными жилами.значение плотности смотрела по пуэ вроде [не знаю]
Mav,краснею за всю кафедру ЭПП)))а моя тп питается от двух разных гпп.от каждой гпп двойная линия должна быть?

Инженер-конструктор (Саратов, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 21 Ноября 2013 года, 23:07
(ссылка на это сообщение)

Mav,краснею за всю кафедру ЭПП)))а моя тп питается от двух разных гпп.от каждой гпп двойная линия должна быть?

А чего за кафедру-то краснеть? Они пытались Вас научить учиться. Вот и учитесь. Всего в ВУЗе не узнаешь...
Способы питания вашей ТП зависят от многих причин. Смотрите Технические условия и задание на проектирование.
Имейте в виду, что медный кабель очень дорогой и не везде должен применяться.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Badweiser
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 21 Ноября 2013 года, 23:35
(ссылка на это сообщение)


а моя тп питается от двух разных гпп.от каждой гпп двойная линия должна быть?

насколько я могу судить у вас 2 трансф-ра и по ходу на один тр-р приходит с одной гпп, на второй - с другой гпп, так? тогда по одной нитке от каждой гпп, но уточнить по тех. условиям;  и расчет для каждой линии на аварийную мощность! насчет меди -побойтесь Бога, конешно алюминий (ААБл-6-3х240),
число часов макс. нагрузки зависит от режима работы

Проектировщик (Вологда, Россия)
Лилу
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 22 Ноября 2013 года, 08:30
(ссылка на это сообщение)

до этого у них был алюминий,сейчас сами просят медь.да,насчет питания,Badweiser,Вы все поняли правильно.попробую рассчитать по Вашей методике.

Инженер-конструктор (Саратов, Россия)
Лилу
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 22 Ноября 2013 года, 08:44
(ссылка на это сообщение)


И расчет необходимо вести для аварийного режима, т.е оперировать токами и мощностями для "худших" условий эксплуатации (экономическая плотность тока что-то мне ваша не по душе)
по терм. стойкости расчет куда то пропал у меня, выложу позже!


буду очень признательна,если выложите расчет по терм.стойкости!

Инженер-конструктор (Саратов, Россия)
Лилу
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 22 Ноября 2013 года, 09:16
(ссылка на это сообщение)

Mav
а каким должно быть время срабатывания защиты?

Инженер-конструктор (Саратов, Россия)
Badweiser
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 23 Ноября 2013 года, 04:20
(ссылка на это сообщение)


расчет по терм.стойкости!

у себя не нашел. для примера вам приведу такой

Проектировщик (Вологда, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 23 Ноября 2013 года, 07:18
(ссылка на это сообщение)

Mavа каким должно быть время срабатывания защиты?

Это время должна дать электроснабжающая организация. Оно будет зависеть от того, какие защиты установлены на питающей линии и уставок времени на них. Обычно на линиях 6-10 кВ стоят максимальные токовые защиты (МТЗ) и отсечки. Время срабатывания МТЗ - 0.5-2 сек, отсечки - мгновенное, т.е. определяется выключателем и релейной защитой. Повторяю, эти данные Вы должны получить в электроснабжающей организации, как и ток КЗ в точке отпайки. Обычно они уже прописаны в ТУ. Обычно это выглядит вот так:
ТУ л.2_.jpg
 
* ТУ л.2_.jpg
(40.82 Кб, 768x1024)  [скачать]  [загрузок: 1019]

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 23 Ноября 2013 года, 12:13
(ссылка на это сообщение)

Mav фига себе вам ТУ выдают, у меня по практике даже в ТЗ не прописывают защиты на высокой стороне и корытыши, и по запросам иногда бьешься не всегда удается найти нужную для расчета информацию [улыбка] Видать в Саратове по сетям не так уж все и пропащее [подмигиваю]

Инженер ( ? , Россия)
Лилу
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 25 Ноября 2013 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)

большое спасибо!

Инженер-конструктор (Саратов, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 25 Ноября 2013 года, 11:00
(ссылка на это сообщение)

Видать в Саратове по сетям не так уж все и пропащее Подмигивающий

Ха! Видели бы Вы ВЛ-110 кВ в Саратове)))
7.1.jpg
 
* 7.1.jpg
(161.85 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 906]
8.13(пролет 7-8).jpg
 
* 8.13(пролет 7-8).jpg
(180.46 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 893]

Инженер (Оренбург, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 25 Ноября 2013 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)

Можно подумать, что в Оренбурге всё намного лучше... [улыбка])

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1070, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Мерк Иван, Александр 156, doctorRaz, Artchem, Евгений М.
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных