beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22209
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: 1 2 3 [4] 5  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Строительство кабельных линий 0,4 и 6(10) кВ. Нормативные документы по выбору кабелей?

Количество просмотров - 23848
(ссылка на эту тему)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #46 : 27 Января 2014 года, 08:08
(ссылка на это сообщение)

по поводу расчетов РЗА в разных режимах работы советую почитать Шабада

Инженер (Оренбург, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #47 : 27 Января 2014 года, 19:55
(ссылка на это сообщение)

по поводу РЗА. В проекте, как я понимаю, участвует ЗРУ-10 кВ ПС 110/10. там наверняка установлены выключатели, управляемые РЗА. вот для них видимо и нужен перерасчет уставок с учетом проектируемых линий. Запрашивайте оперативную схему и карту уставок, и вперед. Второе. Есть КРМ для установки в ЗРУ-10 кВ. Вам нужно посчитать реактивное потребление потребителей, реактивные потери ТП, ВЛ, КЛ и, если расчеты получатся больше требований, поставить КРМ в ЗРУ-10 кВ. третье. требования к качеству - это допустимые потери напряжения, мощности, частоте и т.д. Проведите расчеты и , если они превышают гостовские, принимайте меры по уменьшению потерь. таких мер куча. посмотрите в ПУЭ


Micky, спасибо большое! По расчету релейной защиты вопрос - я как понимаю обязательно нужно будет рассчитывать ток КЗ в конце проектируемой КЛ-10кВ для отстройки релейной защиты на выключателе ЗРУ10кВ. По какой методике лучше и понятнее их считать? Я в ГОСТе Р 52735-2007 на расчет посмотрел - там вообще жуть и ничего непонятно, мне бы пока  метод по-проще, в рамках ТУ, так сказать от простого к сложному

По режимам работы сети - нужно я как понимаю рассчитывать осн. параметры - ток, потери напряжения  в норм. режиме, послеаварийном и ремонтном... но у меня III категория, 1 линия... если линию напр. по КЗ отключит РЗ то... как бы что в послеаварийном что в нормальном - эти значения будут одинаковыми... или я ошибаюсь?

ШАБАДА буду изучать [улыбка]

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #48 : 28 Января 2014 года, 06:54
(ссылка на это сообщение)

изучайте, потому что я РЗА изучал давно и поверхностно. у нас в ПКБ этим отдельные специалисты занимаются, я - силовик. это вам лучше к релейщикам. проверял раздел РЗА по своему проекту - там разные режимы работы сети были связаны с работой реклоузера и выключателей в ЗРУ, в частности с повторным включением и т.д.

Инженер (Оренбург, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #49 : 30 Января 2014 года, 17:18
(ссылка на это сообщение)

изучайте, потому что я РЗА изучал давно и поверхностно. у нас в ПКБ этим отдельные специалисты занимаются, я - силовик. это вам лучше к релейщикам. проверял раздел РЗА по своему проекту - там разные режимы работы сети были связаны с работой реклоузера и выключателей в ЗРУ, в частности с повторным включением и т.д.

Спасибо большое, изучаю Шабада -интересно написано, очень хорошая книга, каких сейчас мало. Если не сложно, подскажите пожалуйста подобную литературу по расчету токов КЗ

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #50 : 31 Января 2014 года, 06:22
(ссылка на это сообщение)

на расчеты токов КЗ ГОСТ есть. номер не помню, погуглите

Инженер (Оренбург, Россия)
Skif_BIIIRh-
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #51 : 18 Августа 2014 года, 15:52
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, помогите пожалуйста проверить выбор кабеля КЛ-6кВ.
Объект: производственная база. Категория III.
КЛ-6кВ, L=650м., Рр=500 кВт, Iкз=2кА. Результат: кабель ААШв 3х70
Есть ещё проблема Заказчик упорно хочет поставить КТП с трансформатором 630 кВА (на перспективу), не знаю как "сетевая" отреагирует, как выбор мощности трансформатора обосновать.


? (Москва, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #52 : 18 Августа 2014 года, 16:01
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте, помогите пожалуйста проверить выбор кабеля КЛ-6кВ.
Объект: производственная база. Категория III.
КЛ-6кВ, L=650м., Рр=500 кВт, Iкз=2кА. Результат: кабель ААШв 3х70
Есть ещё проблема Заказчик упорно хочет поставить КТП с трансформатором 630 кВА (на перспективу), не знаю как "сетевая" отреагирует, как выбор мощности трансформатора обосновать.



На термическую устойчивость при 2-х фазном кз. проверяли?
Приложите расчет нагрузки и загрузку тр-ра.

? (Москва, Россия)
Skif_BIIIRh-
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #53 : 18 Августа 2014 года, 16:21
(ссылка на это сообщение)

При 2-х фазном кз нет, это ведь не Шитый полиэтилен.
Загрузка 500 кВт = 300кВт Оборудование, 100 кВт освещение, 100 кВт административка. Такой у них был расчет для ТУ.

? (Москва, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #54 : 18 Августа 2014 года, 16:30
(ссылка на это сообщение)


При 2-х фазном кз нет, это ведь не Шитый полиэтилен.
Загрузка 500 кВт = 300кВт Оборудование, 100 кВт освещение, 100 кВт административка. Такой у них был расчет для ТУ.


У сшитого полиэтилена на терм.устойчивость ДОПОЛНИТЕЛЬНО проверяется экран при 2-х КЗ.
Сечение кабеля при 1-ф КЗ.Постом выше перепутал.
з.ы.Потери напряжения.

? (Москва, Россия)
Skif_BIIIRh-
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #55 : 18 Августа 2014 года, 16:41
(ссылка на это сообщение)

Выбор по потере
* Отчет по потере КЛ_6кВ.rtf
(93.71 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 160]

? (Москва, Россия)
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #56 : 19 Августа 2014 года, 02:17
(ссылка на это сообщение)


Рр=500 кВт,
Есть ещё проблема Заказчик упорно хочет поставить КТП с трансформатором 630 кВА (на перспективу), не знаю как "сетевая" отреагирует, как выбор мощности трансформатора обосновать.

Не совсем понятна суть проблемы. А она вообще есть? Расчётная мощность 500 кВт - а какой трансформатор Вы можете поставить, кроме 630 кВА? Насколько я понял: ТП однотрансформаторная? Номинальный ряд мощностей трансформаторов 1; 1,6; 2,5; 4; 6,3 и кратные им. Нет, можете, конечно, и 1,6 МВА, например, но Вы сами указываете 630 кВА "на перспективу", значит этого достаточно.

Главный специалист (Магадан, Россия)
Andreeva
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #57 : 20 Августа 2014 года, 10:31
(ссылка на это сообщение)



Рр=500 кВт,
Есть ещё проблема Заказчик упорно хочет поставить КТП с трансформатором 630 кВА (на перспективу), не знаю как "сетевая" отреагирует, как выбор мощности трансформатора обосновать.

Не совсем понятна суть проблемы. А она вообще есть? Расчётная мощность 500 кВт - а какой трансформатор Вы можете поставить, кроме 630 кВА? Насколько я понял: ТП однотрансформаторная? Номинальный ряд мощностей трансформаторов 1; 1,6; 2,5; 4; 6,3 и кратные им. Нет, можете, конечно, и 1,6 МВА, например, но Вы сами указываете 630 кВА "на перспективу", значит этого достаточно.

и еще больше непонятен ориентир именно на 500 кВт, мощность транса выбирается по полной мощности, с учетом коэффициента мощности и коэффициента загрузки, иначе говоря если коэффициент мощности принять 0,8, то 500/0,8=625. если однотрансформаторная подстанция то коэффициент загрузки 0,95, а значит требуемая мощность транса 625/0,95=657,89.
какая уж тут перспектива в 630 кВА.
я б и вовсе 1000 кВА заложила на перспективу

П.с. если неправа, поправьте, проектирование давно пройденный этап

Инженер (Самара, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #58 : 20 Августа 2014 года, 10:45
(ссылка на это сообщение)

правы на все 100. активная и полная мощность - совершенно разные вещи. и полная всегда больше. я бы тоже заложил 1000 кВА.

Инженер (Оренбург, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #59 : 20 Августа 2014 года, 11:08
(ссылка на это сообщение)

я бы тоже заложил 1000 кВА.

И с чего бы вдруг? Коэффициент одновременности на шинах ПС еще никто не отменял... Просуммируйте мощности по сообщению №53.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #60 : 20 Августа 2014 года, 11:10
(ссылка на это сообщение)

http://svoymaster.com/elektrika/podstane.html


Коэффициент одновременности на шинах ПС еще никто не отменял... Просуммируйте мощности по сообщению №53.


А с каким коэффициентом мощности складывать? Какая полная мощность на ТП будет? [улыбка]

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Страниц: 1 2 3 [4] 5  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1070, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Мерк Иван, Александр 156, doctorRaz, Artchem, Евгений М.
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines