Сообщение #1 : 06 Июня 2012 года, 08:51
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Кто-нибудь знает, чем нормируется падение напряжения на токоограничивающих реакторах. Какое отклонение напряжения допустимо на шинах НН ПС? Ориентироваться на ГОСТ 13109 или как?

У меня ситуация: в ОТР прдоставляем 2 вар схем РУ-10 кВ (10-1, 10-2),транс ТДН, реакторы одиночные (1) и сдвоенные (2) соответственно.
Потери на реакторе в нормальном режиме:
1 -  6,09%
2 -  2,35%
Допустимы ли потери напряжения 6%?

Инженер (Вологда, Россия)
Иваныыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Июня 2012 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

в НТД не встречал, но с университетских времен в памяти осталось:
Допустимая потеря напряжения в нормальном режиме не должна превышать 1,5-2,0%, а в утяжеленном режиме - 3-4 %.


Электрик (Чебоксары, Россия)
М С
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Июня 2012 года, 13:24
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Допустимая потеря напряжения в нормальном режиме не должна превышать 1,5-2,0%

Согласен, в работе Р.В. Гайсарова так и есть, НО в таком случае получается, что при больших рабочих тока в нормальном режиме и при больших ТКЗ, которые требуется ограничить, реакторы не проходят по потерям, в то время, как производители предлогают реакторы с Iном аж до 5 кА и инд. сопр.до 0,56Ом  [озадачен]

это моё личное мнение: надо смотреть отклонения напряжения на шинах РУ10, если получается выровнять РПН до допустимого уровня, то хорошо, если нет то.... [не знаю]. вот были бы какие-нибудь нормативные документы
Может у кого то есть еще какие мысли?

Инженер (Вологда, Россия)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Июня 2012 года, 13:34
(ссылка на это сообщение)

Может быть Вам поможет ГОСТ 13109-97 (ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ. СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ. НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ)?

Главный инженер (Москва, Россия)
М С
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Июня 2012 года, 13:51
(ссылка на это сообщение)

 ГОСТ 13109-97 ориентирован для конечного потребителя 0,4 кВ. Как мне кажется, нет смысла считать потери от ПС до потребителя, т.к. на шинах ТП предусмотрены средства по поддержанию норм уровня напряжения (ПБВ, КУ и т.д.)

Инженер (Вологда, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Июня 2012 года, 20:05
(ссылка на это сообщение)

Цифру 2% я увидел в другом. отличном от учебника Гайсарова.
Надо выбирать реактор, чтоб остат. напряжение на шинах при КЗ было на уровне не ниже 65-70% от номинала. а также по терм стойкости аппаратов и кабелей РУ НН. И потери напряжения при этом никак не выше 5%!
Сдвоенный, конечно, предпочтительнее.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1073, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Андрей 37, Водик, Shvet, Imp
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines