beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Установка опор ВЛИ 0.4 кВ на откосе дороги. Мероприятия для укрепления опор на откосе?

Количество просмотров - 11390
(ссылка на эту тему)
Гарик ПР
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 06 Июня 2012 года, 16:52
(ссылка на это сообщение)

    Доброе время суток господа. Вопрос следующего содержания необходимо смонтировать сеть освещения автодороги, произвели расче электрический части, освещенности, но засада затаилась в том, что опоры необходимо ставить на обочине дороги шириной 1.7м далее уклон 60 град, высотой 10 метров (насыпь дороги). Монтируется СИП 4*25 + светильник освещения , по прикидкам опору вырвет (срежет землю у основания) (соседние опоры старой ВЛ таким образом и упали). А теперь вопрос какие мероприятия можно предусмотреть для укрепления опор. Выриантов предложили много, но все они связаны с бетонорованием пазуха, что весьма затратно.
Если есть разумные варианты буду рад любому совету. За ранее огромное спасибо.    

Энергетик (Воронеж, Россия)
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Июня 2012 года, 06:55
(ссылка на это сообщение)

Какая используется опора и 10м-это дорога поднята относительно рельефа местности?

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Гарик ПР
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Июня 2012 года, 07:21
(ссылка на это сообщение)

        К установке планируется опора СВ 110-5, грунт насыпной, дорога поднята относительно материкового грунта на 10 м. Произвели расчет предельной силы действующей на опору с учетом грунта песок, сравнили с расчетной силой от ветра на конструкцию опоры со светильником и СИП, проходит даже с коэффициентом 1.5. Но сомнения остаются так как предыдущая сеть освещения на 70% столбы отклонились от вертикали, а в некоторых местах упали.

Энергетик (Воронеж, Россия)
Sync 02
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Июня 2012 года, 07:32
(ссылка на это сообщение)

Может там вопрос был с качеством установки опор? Плохо грунт обратной засыпки уплотнили?
У нас был случай - зимой ставили линию и засыпали мерзлым грунтом - а летом практически все опоры по наклонялись [грусть]
Где ставится опора? на обочине или в откосе?
Может поставить жб ригель к опоре? Типа как на схеме 5 в приложенном файле.
* 4.pdf
(1291.96 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1023]

Генпланист (Брест, Беларусь)
Сергун
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Июня 2012 года, 07:43
(ссылка на это сообщение)

Я бы применил стойки СВ164-12 и заглубил их глубже. А то что более затратно, так это не твоя головная боль. Деньги пусть экономисты считают. Твоё дело сделать так, чтобы всё стояло и не "уплыло" под откос.
Соглашусь с Sync 02 в том, что можно ещё ригеля установить. Да и от качества СМР очень много зависит.
По идее дорожники должны уплотнять всю плоскость дороги и обочина должна быть тромбована как и основное дорожное полотно и иметь хорошую несущую способность.

Начальник отдела проектирования ПС 35-110 кВ (Пенза, Россия)
Гарик ПР
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Июня 2012 года, 07:46
(ссылка на это сообщение)

       Возможно, что падение опор связано с некачественной установкой.
Опора ставится не в откос, а в насыпь (ее ширина 1.7 м). По норме опора устанавливаенся на расстоянии 1м от края дороги (в данном случае ограждения), т.о. остается 0.7 м и далее уклон.
      Использование ригеля как вариант рассматривался, но дадут ли дорожники рыть обочину (она типа укреплена).
       

Энергетик (Воронеж, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 25 Июня 2012 года, 14:15
(ссылка на это сообщение)

А дать задание строителям на выполнение присыпных берм под размещение опор [улыбка]

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Гарик ПР
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Июня 2012 года, 15:40
(ссылка на это сообщение)

      По расчету освещенности  опоры ставятся на расстоянии 28 м, т.о. через каждые 28 м неоходиом обустраивать уступ земленого полотна (берму), что недопустимо (тупо дорожники не разрешат). Строят освещение одни, эксплуатируют дорогу другие, и те кто эксплуатируют нарушать целостность уклона не дадут.

Энергетик (Воронеж, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 25 Июня 2012 года, 16:24
(ссылка на это сообщение)

Непонял? Что недопустимо.  Отсыпая берму-что нарушится? Да, кстати, на каком расстоянии от края проезжей части дороги (по Российским нормам) можно располагать опоры при ограждении и без оного.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Гарик ПР
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 25 Июня 2012 года, 16:32
(ссылка на это сообщение)

        У меня уклон в 10м высотой, просто так не отсыпишь. Мин. расстояние от ограждения 1м.

Энергетик (Воронеж, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 03 Августа 2022 года, 12:54
(ссылка на это сообщение)

Всем привет!
Подскажите пожалуйста, а чем обосновывается (желательно с ссылкой на соотв. НПА) обязательное наличие присыпных берм на откосе насыпи автодороги при установке, например, опор освещения (стойки СВ-105)?

Или бермы не обязательны?

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Водик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 09 Февраля 2023 года, 11:11
(ссылка на это сообщение)

А вообще можно ли ставить опоры СВ164 на берму и указать уплотнение грунта не менее 0,95

Инженер (Энгельс, Россия)
Volobuev77
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 12 Февраля 2023 года, 15:41
(ссылка на это сообщение)

Я ничего не понял, но как вариант установить УА23 по т.п. 21.0112, она хоть и угловая, но у нас имеется практика устанавливать их как концевые. Как раз такую ставили на краю дороги, где ширина обочины была крайне мала, а дальше крутой склон.

Электрик (Волгоград, Россия)
Galnikolay
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 20 Июня 2023 года, 13:29
(ссылка на это сообщение)

Спасибо , люди добрый за подсказки.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58

автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43

автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28

автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16

автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52

автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39

автор: Ingenеr 2017
08 Декабря 2024 года, 14:30

автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10

автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11

автор: Ingenеr 2017
02 Декабря 2024 года, 12:49

автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58

автор: Перельман
30 Ноября 2024 года, 21:32

автор: Mav
26 Ноября 2024 года, 19:51

автор: Ingenеr 2017
26 Ноября 2024 года, 12:24

автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 754, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика