Установка опор ВЛИ 0.4 кВ на откосе дороги. Мероприятия для укрепления опор на откосе?

Количество просмотров - 11016
(ссылка на эту тему)
Гарик ПР
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 06 Июня 2012 года, 16:52
(ссылка на это сообщение)

    Доброе время суток господа. Вопрос следующего содержания необходимо смонтировать сеть освещения автодороги, произвели расче электрический части, освещенности, но засада затаилась в том, что опоры необходимо ставить на обочине дороги шириной 1.7м далее уклон 60 град, высотой 10 метров (насыпь дороги). Монтируется СИП 4*25 + светильник освещения , по прикидкам опору вырвет (срежет землю у основания) (соседние опоры старой ВЛ таким образом и упали). А теперь вопрос какие мероприятия можно предусмотреть для укрепления опор. Выриантов предложили много, но все они связаны с бетонорованием пазуха, что весьма затратно.
Если есть разумные варианты буду рад любому совету. За ранее огромное спасибо.    

Энергетик (Воронеж, Россия)
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Июня 2012 года, 06:55
(ссылка на это сообщение)

Какая используется опора и 10м-это дорога поднята относительно рельефа местности?

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Гарик ПР
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Июня 2012 года, 07:21
(ссылка на это сообщение)

        К установке планируется опора СВ 110-5, грунт насыпной, дорога поднята относительно материкового грунта на 10 м. Произвели расчет предельной силы действующей на опору с учетом грунта песок, сравнили с расчетной силой от ветра на конструкцию опоры со светильником и СИП, проходит даже с коэффициентом 1.5. Но сомнения остаются так как предыдущая сеть освещения на 70% столбы отклонились от вертикали, а в некоторых местах упали.

Энергетик (Воронеж, Россия)
Sync 02
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Июня 2012 года, 07:32
(ссылка на это сообщение)

Может там вопрос был с качеством установки опор? Плохо грунт обратной засыпки уплотнили?
У нас был случай - зимой ставили линию и засыпали мерзлым грунтом - а летом практически все опоры по наклонялись [грусть]
Где ставится опора? на обочине или в откосе?
Может поставить жб ригель к опоре? Типа как на схеме 5 в приложенном файле.
* 4.pdf
(1291.96 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1001]

Генпланист (Брест, Беларусь)
Сергун
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Июня 2012 года, 07:43
(ссылка на это сообщение)

Я бы применил стойки СВ164-12 и заглубил их глубже. А то что более затратно, так это не твоя головная боль. Деньги пусть экономисты считают. Твоё дело сделать так, чтобы всё стояло и не "уплыло" под откос.
Соглашусь с Sync 02 в том, что можно ещё ригеля установить. Да и от качества СМР очень много зависит.
По идее дорожники должны уплотнять всю плоскость дороги и обочина должна быть тромбована как и основное дорожное полотно и иметь хорошую несущую способность.

Начальник отдела проектирования ПС 35-110 кВ (Пенза, Россия)
Гарик ПР
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Июня 2012 года, 07:46
(ссылка на это сообщение)

       Возможно, что падение опор связано с некачественной установкой.
Опора ставится не в откос, а в насыпь (ее ширина 1.7 м). По норме опора устанавливаенся на расстоянии 1м от края дороги (в данном случае ограждения), т.о. остается 0.7 м и далее уклон.
      Использование ригеля как вариант рассматривался, но дадут ли дорожники рыть обочину (она типа укреплена).
       

Энергетик (Воронеж, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 25 Июня 2012 года, 14:15
(ссылка на это сообщение)

А дать задание строителям на выполнение присыпных берм под размещение опор [улыбка]

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Гарик ПР
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Июня 2012 года, 15:40
(ссылка на это сообщение)

      По расчету освещенности  опоры ставятся на расстоянии 28 м, т.о. через каждые 28 м неоходиом обустраивать уступ земленого полотна (берму), что недопустимо (тупо дорожники не разрешат). Строят освещение одни, эксплуатируют дорогу другие, и те кто эксплуатируют нарушать целостность уклона не дадут.

Энергетик (Воронеж, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 25 Июня 2012 года, 16:24
(ссылка на это сообщение)

Непонял? Что недопустимо.  Отсыпая берму-что нарушится? Да, кстати, на каком расстоянии от края проезжей части дороги (по Российским нормам) можно располагать опоры при ограждении и без оного.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Гарик ПР
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 25 Июня 2012 года, 16:32
(ссылка на это сообщение)

        У меня уклон в 10м высотой, просто так не отсыпишь. Мин. расстояние от ограждения 1м.

Энергетик (Воронеж, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 03 Августа 2022 года, 12:54
(ссылка на это сообщение)

Всем привет!
Подскажите пожалуйста, а чем обосновывается (желательно с ссылкой на соотв. НПА) обязательное наличие присыпных берм на откосе насыпи автодороги при установке, например, опор освещения (стойки СВ-105)?

Или бермы не обязательны?

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Водик
***
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #12 : 09 Февраля 2023 года, 11:11
(ссылка на это сообщение)

А вообще можно ли ставить опоры СВ164 на берму и указать уплотнение грунта не менее 0,95

Инженер (Энгельс, Россия)
Volobuev77
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 12 Февраля 2023 года, 15:41
(ссылка на это сообщение)

Я ничего не понял, но как вариант установить УА23 по т.п. 21.0112, она хоть и угловая, но у нас имеется практика устанавливать их как концевые. Как раз такую ставили на краю дороги, где ширина обочины была крайне мала, а дальше крутой склон.

Электрик (Волгоград, Россия)
Galnikolay
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 20 Июня 2023 года, 13:29
(ссылка на это сообщение)

Спасибо , люди добрый за подсказки.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1049, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
S. Keeper, Андрей 37, Водик, Shvet
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines