Организация воздухообмена в офисном здании. Требования нормативных документов?

Количество просмотров - 2741
(ссылка на эту тему)
Neronyx
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 11 Июня 2012 года, 10:56
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Подскажите пожалуйста:
1. Возможно ли использовать слуховое окно на кровле офисного здания для удаления через него вытяжного воздуха из помещений офиса. Вытяжка - механическая.
2. Какие помещения офиса (кабинеты, столовая, кухня, санузлы, душевые, вестибюль, кладовая, коридор, гардеробы) должны иметь отдельные системы вентиляции.

? (Брест, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Июня 2012 года, 12:54
(ссылка на это сообщение)

1. Возможно, если не перекроете всё его сечение, если выйдете в него воздуховодом и осуществите выброс снаружи.
2. см. ТКП 45-3.02-209-2010 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Neronyx
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Июня 2012 года, 09:37
(ссылка на это сообщение)

Спасибо.
3. Отдельных помещений и мест для вентоборудования - нет. Решил все приточки и вытяжки установить на чердаке. Как лучше поступить с вытяжным вентилятором от санузлов и душевых, который по СНБ не допускается размещать в общем помещении с приточным оборудованием. Может выгородить его какими-нибудь лёгкими конструкциями и обозвать "венткамера"? И подпадает ли под этот пункт (п.7.94 СНБ 4.02.01-03) вытяжка местного отсоса от электроплит на кухне?

? (Брест, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Июня 2012 года, 09:42
(ссылка на это сообщение)

В идеале разделить в разные помещения приточные установки и вытяжные.
вытяжка местного отсоса от электроплит на кухне
Это кухня общепита или кухонька для разогрева ссобоек?

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Neronyx
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Июня 2012 года, 09:44
(ссылка на это сообщение)

Кухня для столовой на 20 посадочных мест.

? (Брест, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Июня 2012 года, 09:54
(ссылка на это сообщение)

Тогда попадает
под этот пункт (п.7.94 СНБ 4.02.01-03)


Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Июня 2012 года, 21:33
(ссылка на это сообщение)

Кухня для столовой на 20 посадочных мест.

[улыбка] По-хорошему, название "столовая" тянет за собой отдельную приточно-вытяжную вентиляцию, не связанную с вентиляцией офиса. К этому же еще добавляется "технологическая" вентиляция для столовой. И если все делать "по-уму" очень сомневаюсь что Вы обойдетесь одним слуховым окном .....

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Neronyx
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Июня 2012 года, 09:18
(ссылка на это сообщение)

Слуховое окно был как вариант сделать меньше отверстий в крыше под вытяжные воздуховоды. Здание внешне довольно красивое и не хотелось бы нагромождать его воздуховодами с зонтиками.

? (Брест, Беларусь)
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 15 Июня 2012 года, 11:36
(ссылка на это сообщение)

Слуховое окно был как вариант сделать меньше отверстий в крыше под вытяжные воздуховоды. Здание внешне довольно красивое и не хотелось бы нагромождать его воздуховодами с зонтиками.

Мысль правильная. Чем меньше крышу "долбишь" - тем меньше она течет ....
Поэтому, надо сначала все считать а уж потом только можно решать - достаточно ли сечения слухового окна ....

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Lufttechniker
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 10 Июля 2012 года, 17:52
(ссылка на это сообщение)

Выброс через слуховое окно вытяжного воздуха из офисов еще допустим (например решеткой с гравитационным обратным клапаном по типу Systemair VK), а вот вредностей (а имеется в виду запах от санузлов, а от кухни кроме запаха еще и летучие жиры) недопустим, необходимо учитывать требования об организации выбросов. Надо поднимать воздуховод вертикально исходя из условий кровли.

Инженер по системам вентиляции и кондиционирования (Брест, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:46

21 Мая 2024 года, 18:01

автор: Griko
07 Мая 2024 года, 11:04

04 Апреля 2024 года, 16:08

автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19

автор: Geklas
01 Апреля 2024 года, 10:05

автор: Rikvent
29 Марта 2024 года, 14:22

автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32

11 Марта 2024 года, 13:47

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 11:00