Прокладка кабеля с сечением жил 70 мм2 в воздухе между зданиями. Промежуточные опоры?

Количество просмотров - 3192
(ссылка на эту тему)
Балобаев Илья
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 11 Июня 2012 года, 16:50
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Необходимо проложить кабель сечением 70 кв.мм. по воздуху. Расстояние между зданиями порядка 50-60 м. Как правильно осуществить? Надо ли промежуточные опоры?

Инженер-электрик (Новополоцк, Беларусь)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Июня 2012 года, 20:06
(ссылка на это сообщение)

Одну промежуточную опору, видимо, придется поставить.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Новый П
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Июня 2012 года, 21:30
(ссылка на это сообщение)

Чтобы ответить на этот вопрос хорошо бы знать ситуацию более детально. Что за здания? На какой высоте собираетесь прокладывать? Что находится на этом участке между зданиями - голое поле, дорога, другие строения?

Одну промежуточную опору, видимо, придется поставить.
И как дальше? На тросу?

Инженер (Новополоцк, Беларусь)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Июня 2012 года, 22:31
(ссылка на это сообщение)

Конечно.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Снифф
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Июня 2012 года, 10:16
(ссылка на это сообщение)

посмотрите пролёты для СИП-0,4. пролёты зависят от гололёда и ветра. эти же сиповские пролёты и стрелы  пойдут для кабеля того же сечения на тросе.  есть также стандартные крепления для СИП на здания и опоры.  эти же крепления  пойдут на кабель - только вместо нулевой жилы-трос. . А проще сразу применить СИП. всё уже для него разработано. не забудьте посмотреть- какие здания? если стены толщиной в полкирпича то анкер вырвет вместе с куском стены на кортеж бацки. я так очень огорчусь

Проектировщик (Мурманск, Россия)
Япон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Июня 2012 года, 13:41
(ссылка на это сообщение)

И кабель я надеюсь для 0,4кВ?

Инженер-электрик (Темиртау, Казахстан)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Июня 2012 года, 15:43
(ссылка на это сообщение)

если не ошибаюсь, то на тросах допускается прокладка кабелей только до 35 мм2. В укр. норм. документах это было в ПУЭ и в СНиПе "электротехн. устр-ва".

Инженер ( ? , Украина)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 18 Июня 2012 года, 16:08
(ссылка на это сообщение)

Так же не забывайте, что не вся кабельная продукция стойка к ультрафиолету, сейчас погодка хорошая, солнышко, жара самое оно, а потом изоляция начнет осыпаться - через пару лет, так что дополнительно надо подумать и о гофре. А СИП на то он и СИП, разрабатывался для применения на открытом воздухе и срок службы провода — не менее 25 лет.

Инженер ( ? , Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Июня 2012 года, 04:21
(ссылка на это сообщение)

-"Так же не забывайте, что не вся кабельная продукция стойка к ультрафиолету, сейчас погодка хорошая, солнышко, жара самое оно, а потом изоляция начнет осыпаться - через пару лет, так что дополнительно надо подумать и о гофре."

- Индустриальная гибкая гофрированная труба из полиамида ( с соединениями). (Каталог ДКС) Применял для прокладки питющего  5 жильного кабеля  (антенные блоки) по башне Н= 60 м.

Инженер (Омск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1058, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Андрей 37, Водик, Shvet, Imp
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines