Подстанция в металлическом киоске. Расстояние от трансформатора до стенок камеры?

Количество просмотров - 2961
(ссылка на эту тему)
Карасан
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 11 Июня 2012 года, 22:47
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. При проектировании трансформаторной подстанции городского типа в металлическом киоске Возник вопрос:
Какое должно быть расстояние между трансформатором с стенками трансформаторной камеры? Необходимо ли соблюдать в этом случае пункты ПУЭ.
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Июня 2012 года, 11:25
(ссылка на это сообщение)

Конечно, а почему бы и нет? в зависимости от мощности тр-тора от 0,3 до 1,0 м.

Инженер ( ? , Украина)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Июня 2012 года, 19:34
(ссылка на это сообщение)

Соглашусь с предыдущим постом и добавлю даже, что обязательно надо соблюдать ПУЭ, а именно что касается расстояний п.4.2.217 ПУЭ 7-е изд.

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Карасан
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Июня 2012 года, 20:11
(ссылка на это сообщение)

Непонятно почему тогда заводы изготовители не придерживаються этих расстояний, а стараються уменьшить размеры КТП, наверное потому, что за землю в городе надо платить.
Иваныыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Июня 2012 года, 08:00
(ссылка на это сообщение)

Соглашусь с предыдущим постом и добавлю даже, что обязательно надо соблюдать ПУЭ, а именно что касается расстояний п.4.2.217 ПУЭ 7-е изд.

а почитайте пункт
4.2.203

Электрик (Чебоксары, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Июня 2012 года, 09:10
(ссылка на это сообщение)

а почитайте пункт  4.2.203
Логично, я конечно не знаю где и как будет собираться КТП, которую проектирует Карасан, если тут идет разговор о КТП заводской сборки, то да они могут выполнять расстояния согласно своих ТУ и испытаний, но если речь идет о подстанции собираемой по чертежам проектной организации (КТП индивидуально изготовления), то проектировщики должны указывать минимальные расстояния исходя из ПУЭ, а завод в свою очередь, подготавливая технико-коммерческое предложение, может эти расстояния уменьшить исходя из своих конструкций, материалов, испытаний и т.д.

Непонятно почему тогда заводы изготовители не придерживаються этих расстояний, а стараються уменьшить размеры КТП, наверное потому, что за землю в городе надо платить.
В своё время у меня возник такой же вопрос относительно межполюсного расстояния различного оборудования среднего напряжения, которое зачастую меньше чем по правилам устройства. Тогда я даже сделал официальный запрос в Росстехнадзор с просьбой разъяснить почему так. Мне ответили, что заводы-изготовители могут уменьшать эти расстояния если они будут применять соответствующие материалы и и проведут успешные испытания, что-то в этом духе. А в кратце ответ был такой: если есть сертификаты соответствия нормам, то особо не заморачивайтесь [улыбка]

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Иваныыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Июня 2012 года, 09:26
(ссылка на это сообщение)

Спроектировать все по заводским чертежам, и нет проблем. КТП у Карасан скорее всего полностью заводского изготовления.
В свое время таким же вопросом задавался, вот не помню - нашел ли тогда ответ или нет  [улыбка]
Но мне тогда проще было: компоновал РТП, размеры заводского модуля позволяли установить трансформатор "не впритык" к стенкам, да и мощность трансформатора не большая была.

Электрик (Чебоксары, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1046, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, S. Keeper, Андрей 37, Водик, Shvet
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines