beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22209
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: 1 ... 7 8 9 [10] 11  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Замена электропроводки в старой квартире без электроплиты. Что делать с заземлением?

Количество просмотров - 18010
(ссылка на эту тему)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #136 : 29 Октября 2013 года, 11:28
(ссылка на это сообщение)

Так и по PEN требуют не коммутировать и предписывают как необходимо делать. Только в одном случае вам достаточно предписаний, а в другом запрет какой то подавай.

Не предписывают - предлагают...
В НТД часто встречается фразы типа "рекомендуется", "не следует" или "как правило"...Однако это не значит "ЗАПРЕЩАЕТСЯ"..!

Это из опыта работы в Энергонадзоре...

Инженер (Минск, Беларусь)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #137 : 29 Октября 2013 года, 11:37
(ссылка на это сообщение)

Не предписывают - предлагают...

Все таки предписывают:
Никакое коммутационное или разъединительное устройство не должно быть включено в PEN-проводник

А предлагают один из вариантов правильного исполнения, типа: "Делим на N и РЕ до коммутационного аппарата..."

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #138 : 29 Октября 2013 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)

тогда мое мнение однозначно: для стационарного электрооборудования PEN - не разрывать. Всякие четырехполюсные автоматы и УЗО рвут уже провод N.

1. PEN-проводник может быть только в стационарных электроустановках. После штепсельного разъема его быть не может.
2. Четырехполюсные коммутационные устройства предназначены размыкать фазные и нейтральный проводники в трехфазных четырехпроводных цепях.

а можно точнее? Вроде в тексте этого стандарта не рассматривается тип системы заземления.

ГОСТ Р 50571.1 установил, что любая система, в т.ч. и TN-C-S,  начинается на источнике питания, например - на ТП 10/0,4 кВ.
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #139 : 29 Октября 2013 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)

Цитирую ПУЭ:
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово «может» означает, что данное решение является правомерным.
Alex ua
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #140 : 29 Октября 2013 года, 12:02
(ссылка на это сообщение)

Участвовал в обсуждении этой и аналогичных тем и снова решил написать.
Согласен с определением, что устанавливать коммутационный аппараты в провода PEN, PE нельзя.
Но в старых домах без электроплиты очень часто применяется проводка из четырёх алюминиевых жил по 10мм2, а если и большего сечения, то очень много скруток. То есть имеем три фазы и провод N который никак PEN назвать нельзя из-за не выполнения требований по сечению и непрерывности. То есть присоединять к нему корпуса оборудования нельзя, и даже опасно не зависимо от того, разделяем мы его в щите на площадке в квартире и тому подобное (поскольку провод изначально не PEN получить из него PE и N невозможно каким либо вменяемым способом).
Но остаётся вопрос, что делать с корпусами оборудования.
Интересно всё же рассматривать проблему как она была сформулирована в начале темы и что делать в старых домах при невозможности замены общей проводки (некоторым везёт у них щитки соединены друг с другом металлической трубой со сваркой).
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #141 : 29 Октября 2013 года, 12:27
(ссылка на это сообщение)

Но остаётся вопрос, что делать с корпусами оборудования.
Интересно всё же рассматривать проблему как она была сформулирована в начале темы и что делать в старых домах при невозможности замены общей проводки (некоторым везёт у них щитки соединены друг с другом металлической трубой со сваркой)

есть одно старое советское решение. покупать приборы в корпусе из изолирующих материалов. соответственно, надобность в заземлении отпадает сама собой. двухполюсные розетки до сих пор в ходу.

Инженер (Оренбург, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #142 : 29 Октября 2013 года, 12:39
(ссылка на это сообщение)

Iec, спасибо, разъяснили.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #143 : 29 Октября 2013 года, 12:59
(ссылка на это сообщение)

покупать приборы в корпусе из изолирующих материалов. соответственно, надобность в заземлении отпадает сама собой.

1. То есть применять электрооборудование класса II. Однако такое электрооборудование может иметь металлический корпус (см. окончательная редакция проекта ГОСТ IEC 61140–2012 «Защита от поражения электрическим током. Общие положения для электроустановок и электрооборудования»).
2. Однако электронагревательное оборудование обычно класса I, то есть требует выполнения защитного заземления.
3. Некоторое электрооборудование требует выполнения функционального заземления отдельно или в совокупности с защитным заземлением. Например, мониторы, импульсные блоки питания
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #144 : 29 Октября 2013 года, 13:15
(ссылка на это сообщение)

Интересно всё же рассматривать проблему как она была сформулирована в начале темы и что делать в старых домах при невозможности замены общей проводки

В подобных неблагоприятных условиях наиболее надежным решением будет защита всех цепей УЗО.
При замене электропроводок в квартире:
установить квартирный щиток;
выполнить электропроводки с L, N, PE;
защитную щину КЩ присоединять к  PE-проводнику стояка только после проведения реконструкции стояка, ЭРЩ и ВРУ здания.
Alex ua
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #145 : 29 Октября 2013 года, 14:03
(ссылка на это сообщение)

В подобных неблагоприятных условиях наиболее надежным решением будет защита всех цепей УЗО.
При замене электропроводок в квартире:
установить квартирный щиток;
выполнить электропроводки с L, N, PE;
защитную щину КЩ присоединять к  PE-проводнику стояка только после проведения реконструкции стояка, ЭРЩ и ВРУ здания.

Согласен с Вами.
Но остаётся одна проблема. У всех приборов имеется конденсаторный фильтр средней точкой соединённый с корпусом прибора из-за чего при прикосновении «стиралка кусается», а параллельное соединение нескольких корпусов приводит к повышению «тока кусания». При этом некоторые приборы имеющие связь с «внешним миром» могут неадекватно работать из-за наличия потенциала на корпусе (некорректно срабатывает датчик уровня). То есть надо куда то безопасно «сливать» ток емкостного фильтра (кстати подобная проблема была в старых советских приборах но там всегда оговорилась что небольшой ток «касания» не опасен для человека и емкости фильтра выбирали из расчёта не более 1мА.)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #146 : 29 Октября 2013 года, 14:37
(ссылка на это сообщение)

только тсссс... возьми кувалду, стальной пруток 3-5 м с приваренным к нему болтом, выйди ночью под окна квартиры и забей пруток в землю. спусти из окна квартиры провод, например ПВ3 1х16, присоедини к прутку один конец, второй в квартирный щиток. может и никто не заметит, а может всем просто будет пофиг. а у тебя будет полноценное заземление.
По-моему, единственный выход в этом бардаке - самопальное заземление.

Инженер (Оренбург, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #147 : 29 Октября 2013 года, 14:48
(ссылка на это сообщение)


только тсссс... возьми кувалду, стальной пруток 3-5 м с приваренным к нему болтом, выйди ночью под окна квартиры и забей пруток в землю. спусти из окна квартиры провод, например ПВ3 1х16, присоедини к прутку один конец, второй в квартирный щиток. может и никто не заметит, а может всем просто будет пофиг. а у тебя будет полноценное заземление.
По-моему, единственный выход в этом бардаке - самопальное заземление.
и очень хорошо при этом попасть в питающий кабель 0,4кВ или кабель связи

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #148 : 29 Октября 2013 года, 14:51
(ссылка на это сообщение)

это как получится)))
может не попадешь, может броня кабеля выдержит и т.д.

Инженер (Оренбург, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #149 : 29 Октября 2013 года, 15:25
(ссылка на это сообщение)

В подобных неблагоприятных условиях наиболее надежным решением будет защита всех цепей УЗО.
При замене электропроводок в квартире:
установить квартирный щиток;
выполнить электропроводки с L, N, PE;
защитную щину КЩ присоединять к  PE-проводнику стояка только после проведения реконструкции стояка, ЭРЩ и ВРУ здания.

Для опасных зон, таких как ванная, еще не помешает изолирующие (непроводящие) помещения оборудовать насколько возможно, включенными в розетку ЭО не держать понапрасну.

Если есть СПЧ в доме, например арматура, то ее использовать в качестве РЕ, если от ВРУ нельзя притащить.
Отдельное ЗУ - нарушает СУП.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #150 : 30 Октября 2013 года, 06:15
(ссылка на это сообщение)

чем нарушает? схема рекомендованная. если ей не соответствует проводка в доме, что же делать?

Инженер (Оренбург, Россия)
Страниц: 1 ... 7 8 9 [10] 11  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1083, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Андрей 37, Mav, Мерк Иван, Земский, Госсть
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines