beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22209
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 11  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Замена электропроводки в старой квартире без электроплиты. Что делать с заземлением?

Количество просмотров - 18006
(ссылка на эту тему)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #76 : 25 Октября 2013 года, 10:53
(ссылка на это сообщение)

Или надо отказать заказчику в разработке проекта, т.к. поддержание должного уровня электробезопасности невозможно без модернизации сетей здания?

выходит так. либо сделать проект с указанием, что монтаж произвести только после модернизации сетей здания. У нас так было однажды. реконструкция ВЛ-110 кВ, которая не соответствовала никаким нормам. Проект сделали, но с указанием, что реконструкция должна производиться только после сноса жилых и общественных зданий в охранной зоне ВЛ. а там около 20 5-9-этажек, больница и детский сад. и еще 2 торговых комплекса)))

Инженер (Оренбург, Россия)
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #77 : 25 Октября 2013 года, 11:14
(ссылка на это сообщение)

Все-таки повторю свой основной вопрос: как в описанном случае выполнить официальный ПРОЕКТ?
Ведь выходит по нормативам рвать PEN нельзя, но брать РЕ "из этажного щита" разделением общего нуля стояка может быть очень опасно.

1. PEN-проводник запрещено разрывать см. ГОСТ Р 50571.5.54. Этот запрет был всегда.
2. Если "нулевой проводник" стояка соответствует требованиям к PEN-проводнику, от него могут "начинаться" защитные проводники.
3. Опасно в том случае, если "нулевой проводник" стояка не соответствует требованиям к PEN-проводнику.
4. Соответствие или несоответствие следует установить от вводных зажимов ВРУ или ВУ электроустановки здания до ЭРЩ.

Или надо отказать заказчику в разработке проекта, т.к. поддержание должного уровня электробезопасности невозможно без модернизации сетей здания?

1. После проведения обследования от вводных зажимов ВРУ или ВУ электроустановки здания до ЭРЩ появится ключевая информация, на основе которой следует принять решение.
2. Решение принимать Вам и нести за него ответственность.
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #78 : 25 Октября 2013 года, 11:30
(ссылка на это сообщение)


2. Если "нулевой проводник" стояка соответствует требованиям к PEN-проводнику, от него могут "начинаться" защитные проводники.
3. Опасно в том случае, если "нулевой проводник" стояка не соответствует требованиям к PEN-проводнику.


Даже если соответствует требованиям (как я понимаю имеется ввиду наличие повторного заземления и соответствие сечения PEN), "начинать" от него РЕ на этажном щите очень небезопасно, например ситуация при обрыве или отгорании нуля на ВРУ, в этом случае хорошо бы и РЕ отключить от квартиры, но это еще строже запрещено.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #79 : 25 Октября 2013 года, 11:45
(ссылка на это сообщение)

Даже если соответствует требованиям (как я понимаю имеется ввиду наличие повторного заземления и соответствие сечения PEN), "начинать" от него РЕ на этажном щите очень небезопасно, например ситуация при обрыве или отгорании нуля на ВРУ, в этом случае хорошо бы и РЕ отключить от квартиры, но это еще строже запрещено.


1. Вы зациклились на "отгорании нуля". Если "отгорит" защитный проводник, будет та же опасность.
Поэтому в стандартах убыло указано и указано ныне: должна быть обеспечена непрерывность цепи защитного проводника, что проверяется при вводе электроустановки здания в эксплуатацию. Использование защитных проводников основано на их непрерывности при нормальных и аварийных режимах.
2. Вас следует изучить требования стандартов комплекса ГОСТ Р 50571.
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #80 : 25 Октября 2013 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)

1. PEN-проводник запрещено разрывать см. ГОСТ Р 50571.5.54. Этот запрет был всегда.

В Гост 12.1.030 такого запрета не было, зато есть допуск на коммутацию нулевого рабочего совмещенного с защитным.
Если "нулевой проводник" стояка соответствует требованиям к PEN-проводнику, от него могут "начинаться" защитные проводники.

Нынче не могут, PEN в стояке нет по Гост Р 50571 для ЭУ жил фонда. Соответственно и ДСУП для ванной от стояка не может быть выполнено, вне зависимости от целостности N.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #81 : 25 Октября 2013 года, 13:15
(ссылка на это сообщение)

В Гост 12.1.030 такого запрета не было, зато есть допуск на коммутацию нулевого рабочего совмещенного с защитным.

Требования следует читать внимательно. Здесь сказано о допустимости одновременного отключениея нулевых рабочих проводников, используемых для целей зануления, одновременно с отключением также всех проводников, находящиеся под напряжением.
На современную терминологию переведете сами.
Аналогично можно размыкать цепь защитного проводника одновременно с цепями всех проводников, находящиеся под напряжением, (L, N) посредством штепсельных разъемов.

Нынче не могут, PEN в стояке нет по Гост Р 50571 для ЭУ жил фонда.

1. В создаваемых электроустановках зданий не можно.
2. В старых электроустановках зданий, о которых здесь речь, PEN-проводник мог быть везде. Главное - определить соответствует ли "ноль" стояка PEN или не соответствует.
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #82 : 25 Октября 2013 года, 13:33
(ссылка на это сообщение)

На современную терминологию переведете сами.

Тут и переводить не чего.
п.4.3 В цепи нулевых рабочих проводников, если они одновременно служат для целей зануления... Этот пункт Гост был перенесен в ПУЭ 6.
А с выходом Гост Р 50571.7-94, ПУЭ привели в соответствие с требованиями МЭК.
Введение (Гост Р50571.7)
Пунктом 1.7.83 ПУЭ допускается в цепях нулевых рабочих проводников, если они одновременно используются для целей зануления, применение выключателей, которые одновременно с отключением нулевых рабочих проводников отключают все проводники, находящиеся под напряжением. Указанное допущение ПУЭ не согласуется с требованием пункта 461.2 настоящего стандарта, в соответствии с которым не допускается отделение или отключение в цепи нулевого рабочего проводника, совмещенного с защитным.
Несоответствие требований пункта 1.7.83 ПУЭ настоящему стандарту будет устранено при пересмотре ПУЭ.

Дальше соответственно этот запрет распространился по остальным главам Гост Р.

В старых электроустановках зданий, о которых здесь речь, PEN-проводник мог быть везде. Главное - определить соответствует ли "ноль" стояка PEN или не соответствует.
При этом человек может оказаться под разностью потенциалов PEN и СПЧ в нормальном режиме ЭУ и спасать его будет не чем.
Разграничение ЭУ жил фонда на старые и новые по Гост Р не предусматривается.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #83 : 25 Октября 2013 года, 13:48
(ссылка на это сообщение)

Дальше соответственно этот запрет распространился по остальным главам Гост Р.

1. PEN не может быть после штепсельного разъема. Только PE.
2. PE повсеместно разрывают штепсельными разъемами.

При этом человек может оказаться под разностью потенциалов PEN и СПЧ в нормальном режиме ЭУ и спасать его будет не чем.

1. PEN на вводе заземлен. СПЧ на вводе заземлены.
2. Чему равна разность потенциалов между ними?


Разграничение ЭУ жил фонда на старые и новые по Гост Р не предусматривается.

Это заблуждение. Новым стандартам соответствуют только вновуь создаваемые электроустановки. Старые электроустановки естественно им не соответствуют.
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #84 : 25 Октября 2013 года, 13:58
(ссылка на это сообщение)

1. PEN не может быть после штепсельного разъема. Только PE.
2. PE повсеместно разрывают штепсельными разъемами.

Речь о выключателе, по ПУЭ 6 1.7.83 и разъединительных приспособлений по Гост 12.1. Ограничений, только для штепсельного разъема, не предусмотрено.

Чему равна разность потенциалов между ними?
Разности потенциалов PEN и земли.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #85 : 25 Октября 2013 года, 14:00
(ссылка на это сообщение)

Новым стандартам соответствуют только вновь создаваемые электроустановки. Старые электроустановки естественно им не соответствуют.
В квартире проводим реконструкцию, руководствуемся Гост Р 50571.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #86 : 26 Октября 2013 года, 03:34
(ссылка на это сообщение)

Господи, мы перешли на ликбез...
Собственно конструктивного я в этой ветке обсуждений не вижу давно...
Вам не кажется, что тему пора закрыть, и, если кого то что то интересует "порыть" в архивах, либо открыть новую ветку...

Инженер (Минск, Беларусь)
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #87 : 26 Октября 2013 года, 09:36
(ссылка на это сообщение)

Господи, мы перешли на ликбез...Собственно конструктивного я в этой ветке обсуждений не вижу давно...

1. Тема обсуждена достаточно полно. Поэтому ее нужно было закрыть раньше.
2. Так называемый "ликбез" обусловлен недопониманием требований к защитным проводникам и выполнению уравнивания потенциалов в здании. В основном это связано с терминологией.
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #88 : 26 Октября 2013 года, 10:05
(ссылка на это сообщение)


Господи, мы перешли на ликбез...
Собственно конструктивного я в этой ветке обсуждений не вижу давно...
Вам не кажется, что тему пора закрыть, и, если кого то что то интересует "порыть" в архивах, либо открыть новую ветку...

Вы забыли,что Iec часто провоцирует на пустые разговоры -ни о чем. Я лично поняла,он проектированием вообще не занимается,даже представления не имеет, что это такое. Мне кажется он пишет учебники по электроснабже6нию жилых домов

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #89 : 26 Октября 2013 года, 11:12
(ссылка на это сообщение)

Вы забыли,что Iec часто провоцирует на пустые разговоры -ни о чем. Я лично поняла,он проектированием вообще не занимается,даже представления не имеет, что это такое. Мне кажется он пишет учебники по электроснабже6нию жилых домов


Сее критическое замечание свидетельствуе о том, что Mva:
не понимает суть высказанного Егором 81 опасения об обеспечении надлежащего уровня электробезопасности при присоединении  РЕ к "нулю" стояка;
не имеет опыта работы с физическими лицами и разработки проектов электроустановок индивидуальных домов и квартир;
не понимает различий между электроустановкой здания и электроснабжением электроустановки здания;
где-то раскопала мою книгу об электроснабжении жилых домов, которую я не планировал даже писать, поскольку учебники по этой теме уже имеются.
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #90 : 26 Октября 2013 года, 13:28
(ссылка на это сообщение)

Mva...
Действительно забыл...
Ну а он своим постом подтвердил Ваше высказываение...

Инженер (Минск, Беларусь)
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 11  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 944, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Мерк Иван, Земский, Госсть, Shvet
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines