Система TN-S. Допускается ли в ВРУ объединять провода PE и N?

Количество просмотров - 13601
(ссылка на эту тему)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #46 : 10 Июня 2020 года, 11:44
(ссылка на это сообщение)


Два кабеля ВВГнг(А)-LSLTx 1. 3х10 - 72м
2. 3х4 - 22м

Так они 3х жильные. В чем вопрос?

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Pelmeshka
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #47 : 10 Июня 2020 года, 11:51
(ссылка на это сообщение)

Вопрос был в том правильно что они 3-х жильные или они должны быть 2-х жильные. За норматив спасибо, с кол-вом жил определилась. Подскажите а в ВРУ и n и pe r одной шинt pen тогда подключаются? а в ЩУ абонента я могу выполнить разделение?

Инженер (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #48 : 10 Июня 2020 года, 12:21
(ссылка на это сообщение)

Вопрос был в том правильно что они 3-х жильные или они должны быть 2-х жильные. За норматив спасибо, с кол-вом жил определилась. Подскажите а в ВРУ и n и pe r одной шинt pen тогда подключаются? а в ЩУ абонента я могу выполнить разделение?

Во ВРУ делаете разделение, по примеру других отходящих кАбелей, N присоединяете рядом с другими N, РЕ - рядом с другими РЕ (шины могут быть разделенными или одной РЕN) . В ЩУ придут 3 отдельных провода L, N и РЕ, где N уже должен присоединиться на шину N изолированную от РЕ и земли (ТN-S)

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Pelmeshka
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #49 : 10 Июня 2020 года, 15:06
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответ!

Инженер (Москва, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #50 : 11 Июня 2020 года, 01:35
(ссылка на это сообщение)

еще в догонку
СП 437.1325800.2018 «Электроустановки низковольтных зданий и сооружений. Правила проектирования защиты от поражения электрическим током»
Цитата
7.5 В соответствии с пунктами 312.2.1 и 312.2.4 ГОСТ 30331.1-2013 в жилых и общественных зданиях не допускается применять электроустановки с типом заземления системы TN-C. В электроустановках жилых и общественных зданий не допускается применять PEN-проводники, РЕМ-проводники и PEL-проводники. В случае питания электроустановки жилого или общественного здания от распределительной электрической сети или источника питания, имеющих PEN-проводник, РЕМ-проводник или PEL-проводник, должен быть принят тип заземления системы TN-C-S. При этом PEN-проводник (РЕМ-проводник или PEL-проводник) должен быть разделен на нейтральный проводник (средний проводник или заземленный линейный проводник) и защитный проводник на вводе в электроустановку здания.

Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Страниц: 1 2 3 [4]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1091, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Dmitriy52nnov, Мерк Иван, Александр 156, doctorRaz, Artchem
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines