Газовое пожаротушение в помещении категории А. Особенности применения и расчёта?

Количество просмотров - 9365
(ссылка на эту тему)
Rylskaya
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Июня 2012 года, 14:49
(ссылка на это сообщение)

Я начинающий пока проектировщик в области газового пожаротушения. Проектируется помещение кат. "А". Площадь 1404,0 м2, высотой до 12 м. Приняли тушение углекислотное. Где можно почитать о расчете газового пожаротушения, потому что пока много вопросов, основной с чего начинать. Где можно почитать какое расстояние должно быть между насадками, от насадом до стены, сколько и какого диаметра должны быть насадки, как располагаться, вниз или вверх, при пенном или водяном пожаротушение эти нормы есть. И вообще на что особенно надо обратить внимание, чтоб нечего не упустить и потом не сидеть. Дайте совет , может кто поделится проектом. Все таки лучше конечно один раз увидеть и на чьем-то примере разбираться, это проше. Заранее спасибо.

Инженер (Киев, Украина)
Новый П
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Июня 2012 года, 11:11
(ссылка на это сообщение)

А Вы точно уверены, что Вам именно газовое пожаротушение необходимо? При таком объёме помещения объёмное газовое пожаротушение - это весьма сложная и затратная система. Какие вещества собираетесь тушить, что расположено в Вашем помещении? Стационарные ограждающие конструкции подходят по параметрам негерметичности для применения газового пожаротушения? Объём помещения разделён на какие-либо зоны перегородками и т.п.?

Инженер (Новополоцк, Беларусь)
Rylskaya
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Июня 2012 года, 11:41
(ссылка на это сообщение)

Это машинный зал аммиачной компрессорной. Технологи задали - пожаротушение газовое

Инженер (Киев, Украина)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Июня 2012 года, 15:43
(ссылка на это сообщение)

Нельзя какой-нибудь побезопаснее газ использовать?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Rylskaya
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Июля 2012 года, 09:35
(ссылка на это сообщение)

Какой и вообще машинный зал аммиачной компресорной чем тогда тушить, кто этот вопрос решает.

Инженер (Киев, Украина)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Июля 2012 года, 12:31
(ссылка на это сообщение)

У вас нормы украинские. А так порошок, аэрозоль, воднодисперсионное. Аэрозоль негодится, объем больше 3000 м3. Воднодисперсионное дорого и малореально на высоте 12м. Остается порошок. Думаю 50 человек у Вас не собирается. Причем порошковые модули не обязательно потолочного исполнения, есть и настенные и напольные варианты

Тут больше проблема от чего запускать. Что вешать на высоте 12м.

Кстати, согласно российским нормам аммиачная компрессорная имеет категорию производства А. Класс зоны по ПУЭ В-1б, что позволяет применить оборудование не вовзрывозащищенном исполнении. А как у Вас?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Rylskaya
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Июля 2012 года, 13:59
(ссылка на это сообщение)

Помещение кат. "А". По пуэ не знаю еще. А если порошковое то есть Тунгусы они по мойму до 16 м. Да а вообще как определить нужно ли вообще автоматическое пожаротушение и по чем. А если нужно то чем, это по Баратову?

Инженер (Киев, Украина)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 03 Июля 2012 года, 17:14
(ссылка на это сообщение)

У нас российские нормы. Расписано по площадям помещений и категориям где пожаротушение, где сигнализация. Кстати, вопрос о категории производства А для аммиака очень спорный. Сам недавно разбирался с эти вопросом. В принципе, если в помещении есть автоматика на концентрацию аммиака в объеме, взрыв вообще невероятен. Да и нет то же маловероятно. Поищите на ветках про категории была дискуссия по этому поводу. По нашим нормам 1400 м2 одназначно пожаротушение. Для категории А по-моему от 300 м2 начинается. Обычно для таких помещений я советую Заказчику сперва рассмотреть вопрос об уходе от пожаротушения установкой капитальной стены, разбитием на отсеки меньшей площади. Пожаротушение скорее всего окажется бесполезной вещью с выброшенными деньгами. Система наверняка будет находится в отключенном состоянии и числиться рабочей только для вида

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Rylskaya
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 05 Июля 2012 года, 09:06
(ссылка на это сообщение)

Если смотреть по нашему новому ДБН В.2.5-56:2010 - производственные помещения категории "А" - независимо от площади. Я думаю что машинный зал аммиачной компрессорной попадант под этот пункт. Тогда чем тушить, где это узнать по Баратову, тогда что- аммиак

Инженер (Киев, Украина)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 07 Июля 2012 года, 14:28
(ссылка на это сообщение)

Очень сложный для меня вопрос, так как не знаю украинских норм. Большая высота 12м заставляет рассматривать или порошковое или аэрозольное пожаротушение. Я думаю, что число работающих в компрессорной не превышает 5 человек. У нас ограничения свыше 50 человек данный вид пожаротушения применять нельзя. Порошковые модули есть настенного исполнения, например разновидности "Тунгусов" или Bizon. Аэрозоль вообще можно ставить хоть на стены, хоть на потолок. Забиваю обычно АГС-8/2 производства "Гранит-саламандра". Но у Вас категория "А", значит данные модули должны быть во взрывозащищенном исполнении, как и датчики. Припоминаю, что в Ижевуске производился модуль огнетушащего аэрозоля во взрывозащищенном исполнении, кажется "Агат". Но если вы откроете российское ПУЭ, то аммиак идет как исключение из правил и помещения с аммиаком имеют зону В-1б, что позволяет устанавливать оборудование не во взрывозащищенном исполнении. Кстати, наверняка двигатели компрессоров, не во взрывозащищенном исполнении, так как когда разбирался с этим вопросом, оказалось что нет производителей выпускающих оборудование для аммиачных компрессорных во взрывозащищенном исполнении. Вид защиты оборудования очень сильно будет влиять на сметную стоимость вашего проекта. Так что разберитесь в начале с категорией производства и зоной по ПУЭ или что там у Вас в Украине за документ.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Magny
***
Куратор подраздела "Водяное и пенное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 09 Июля 2012 года, 14:39
(ссылка на это сообщение)

"СНиП 2.11.02-87 Холодильники."

ВНТП 03-86. Ведомственные нормы технологического проектирования распределительных холодильников

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ НАЗЕМНЫХ
СКЛАДОВ ЖИДКОГО АММИАКА
ПБ 03-182-98


ПРАВИЛА
УСТРОЙСТВА
И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПБ-09-220-98
АММИАЧНЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК

ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ АММИАЧНЫХ
ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК
ПБ 09-595-03


http://www.logistics-gr.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1536:2010-05-05-20-44-19&catid=44:2009-11-18-20-06-57&Itemid=54

http://otipb.ucoz.ru/publ/mery_bezopasnosti_pri_ehkspluatacii_kholodilnykh_ustanovok/2-1-0-1097

http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t64256.html


Технологи пусть подумают сначала, чем такое задание выдавать. Стоимость газового пожаротушения будет сравнима со стоимостью их основного оборудования.
Безопасность обеспечиваестя проитвоаварийной автоматикой по ПДЗ, аварийной вентиляцией, распространение паров ограничивается водяной завесой.


Нормальная вентиляция по показателям загазованности по 1 категории надежности никода не даст создаться взрывоопасной концентрации.

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Magny
***
Куратор подраздела "Водяное и пенное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 09 Июля 2012 года, 14:44
(ссылка на это сообщение)

а следовательно и категории А там не будет. Как в аккумуляторных [улыбка]

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Alexku 80
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 23 Октября 2013 года, 21:04
(ссылка на это сообщение)

Пример реализованной АСГП СО2

АСГП низкого давления СО2

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1078, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Андрей 37, Водик, Shvet
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines