Сообщение #1 : 19 Июня 2012 года, 09:25
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Устроился на работу инженером-проектировщиком ОПС, дали задание рассчитать категории.
Рассчитал, но нет человека в конторе, который бы меня проверил и направил на верный путь.
Буду признателен если посмотрите мой расчёт и укажите на мои ошибки.
К конструктивной критике отношусь положительно.
Заранее спасибо!
* на форум.doc
(177.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 593]

Инженер-проектировщик (Омск, Россия)
Artchem
***
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Июня 2012 года, 11:37
(ссылка на это сообщение)

Навскидку.
п. 3.1
1)таблица 4 уже есть по тексту выше;
2) при площади помещения менее 10 м2 в расчет идет 10 м2 (см. пояснение под формулой Б.2 приложения Б);
3) бездумное злоупотребление копипастом.....склад ГСМ вдруг стал складом продуктов электродвигателей, то же касается п. 3.5, где участок розлива ряженки в последнем абзаце вдруг стал участком розлива в упаковку порпак.

Общее замечание: если q получается менее 181 и категория В3 получается из условия что площадь размещения пожарной нагрузки более 10 м2, то проверка по неравенству (фактически двойное повышение категории) не требуется.

п. 4 Заключение.
В итоговой таблице категория склада ГСМ В3, по расчету В1.
В перечне нормативных документов нет упоминания об основополагающем 123-ФЗ, однако есть ПУЭ, которое для расчета категорий не применяется. Классы пожароопасных зон по тексту не приведены.

Руководитель отдела реализации проектов (Санкт-Петербург, Россия)
Кокс
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Июня 2012 года, 12:52
(ссылка на это сообщение)

Ошибки понял, устранил.
Выкладываю переделанный вариант.
* на форум.doc
(159.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 773]

Инженер-проектировщик (Омск, Россия)
Artchem
***
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Июня 2012 года, 14:48
(ссылка на это сообщение)

 Для сведения: изменением 1 к СП12.13130.2009 фраза "gт = 180 МДж * м–2 при 0 < g < 180 МДж *м–2. " была исключена из СП. Так на первый взгляд концептуальных замечаний больше нет, а детально копать времени нет [улыбка]

Руководитель отдела реализации проектов (Санкт-Петербург, Россия)
Ленкор
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Августа 2012 года, 14:35
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, пожалуйста, откуда берется информация:

"Если q получается менее 181, то категория В3 получается из условия что площадь размещения пожарной нагрузки более 10 м2"

В СП 12.13130.2009

? (Воронеж, Россия)
Ленкор
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Августа 2012 года, 14:36
(ссылка на это сообщение)

В СП 12.13130.2009 этого не написано

? (Воронеж, Россия)
Artchem
***
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Августа 2012 года, 15:50
(ссылка на это сообщение)

Б.1 Определение категорий помещений В1—В4 осуществляют путем сравнения максимального значения удельной временной пожарной нагрузки (далее — пожарная нагрузка) на любом из участков с величиной удельной пожарной нагрузки, приведенной в таблице Б.1.
Таблица Б.1 — Удельная пожарная нагрузка и способы размещения для категорий В1—В4

В4   1–180   На любом участке пола помещения площадь каждого из участков пожарной нагрузки не более 10 м2. Способ размещения участков пожарной нагрузки определяется согласно Б.2

Руководитель отдела реализации проектов (Санкт-Петербург, Россия)
Ленкор
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 02 Августа 2012 года, 15:58
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое

? (Воронеж, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1058, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Андрей 37, Водик, Shvet, Imp