beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22207
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Узел учёта для системы отопления. Как рассчитать потери давления на фильтре?

Количество просмотров - 13006
(ссылка на эту тему)
Слав.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Июня 2012 года, 09:34
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
При проектировании узла учета по отоплению выполнила гидравлический расчет,определила потери давления в месте установки теплосчетчика, но не учла потери давления на фильтрах.

  • Подскажите, пожалуйста, как определить, или это есть в технических характеристиках?
    Фильтр ФМФ-80, диаметр Т1,Т2 - 80мм.



Инженер ( ? , Россия)
Nkassandra
***
Куратор

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Июня 2012 года, 10:04
(ссылка на это сообщение)

В расчёте надо учитывать потери на грязном фильтре. У некоторых производителей есть графики зависимости давления от расхода.
А вообще эти потери настолько маленькие что никто особо не учитывает, просто считается что на фильтрах и теплосчётчике теряется порядка 1 метра.
Кстати где-то тут уже была подобная тема.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Vik 74
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Июня 2012 года, 20:32
(ссылка на это сообщение)

По моему брал с АВОКа, расчет который учитывает и потери на фильтре тоже.

Инженер ОВ (Челябинск, Россия)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Июня 2012 года, 16:49
(ссылка на это сообщение)

-- я пользуюсь вот этой...
* GR21.xls
(54 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 2148]

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Vik 74
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Июня 2012 года, 18:01
(ссылка на это сообщение)

Неплохо сделано Сергей, но как-то неокончено. Хотелось бы, чтоб ввел начальные данные и получить готовый отчет, который можно предъявить любому эксперту. К сожалению я сам тоже не силен в Excele. Но вот пример уважаемого мной Glam,  да простит он за то что даю без его согласия, но т.к. он выкладывал в открытом доступе, думаю не обидится:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=11876
* uute.rar
(493.37 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1056]

Инженер ОВ (Челябинск, Россия)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Июня 2012 года, 22:49
(ссылка на это сообщение)

чтоб ввел начальные данные и получить готовый отчет, который можно предъявить любому эксперту.

-- о-о-о!! сколько экспертов --столько и мнений!! [улыбка] и по этому, эксеевские файлы и Пояснительная записка в разделе ...

6. Расчет гидравлических потерь
узла коммерческого учета тепловой энергии.

--- пишется индивидуально, под каждого эксперта - после того как... [улыбка] эксперт вернёт РП "Узла учета" на исправления своих N-количество замечаний. 


Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Nkassandra
***
Куратор

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Июня 2012 года, 00:39
(ссылка на это сообщение)

пишется индивидуально, под каждого эксперта
Это уж как-то сложно, эксперт должен требовать в пределах норматива.
Хотелось бы, чтоб ввел начальные данные и получить готовый отчет, который можно предъявить любому эксперту.

Возможно сложность в том, что в каждом узле может встречаться различное количество потребителей и универсальную программу в экселе сделать сложно, проще считать отдельными участками.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 22 Июня 2012 года, 01:09
(ссылка на это сообщение)

Это уж как-то сложно.

-- да , это так!
- например: Необходимо вытолнить два узла учета т/э в городе KR. Получены совершенно различные два ТУ от ТСО1 и ТСО2

Эксперт ТСО1 -- представил в электронном виде форму   "Расчет гидр. потерь узла комм. учета т/э. Т. е. Расчет нужно было представить в удобной для него форме. Р=Ррасходомера+Рфильтр+Рместные сопротивления+Ртрубопроводы

Эксперт ТСО2 -- в личном общении потребовал представить "Расчет" + на все изменения конфигурации трубопроводов, а именно: Р=Ррасходомера1+Ррасходомера2+Рфильтр1+Рфильтра2+Рместные сопротивления+Ртрубопроводы+Рсопротивление на отводах+Рсопротивление на переходах+Рна арматуре.



Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Vik 74
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 22 Июня 2012 года, 04:09
(ссылка на это сообщение)

Ребята, а интересно, вы учитываете потери расходомера и показываете их в потерях узла учета?

Инженер ОВ (Челябинск, Россия)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 22 Июня 2012 года, 09:22
(ссылка на это сообщение)

-- а как же! учитываем  и показываем [улыбка]

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Nkassandra
***
Куратор

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 22 Июня 2012 года, 10:18
(ссылка на это сообщение)

Ребята, а интересно, вы учитываете потери расходомера и показываете их в потерях узла учета?

ни разу не требовали у меня.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:12

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1076, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Андрей 37, Водик, Shvet
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines