Тепловыделения от кабелей. Данные для расчёта вентиляции кабельного тоннеля?

Количество просмотров - 13229
(ссылка на эту тему)
Евгeний 1976
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Июня 2012 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

Ситуация такая. Запроектирован двусторонний кабельный тоннель высотой 3м, шириной 2 м, длиной около 40 м. Вентиляционщики попросили у нас тепловыделения от наших кабелей в данном тоннеле. Мы им дали цифру 0,8 кВт на метр (цифра взята из типового проекта А168, разработанного "Тяжпромэлектропроектом"). Вентиляционщики сделали свои расчёты, и у них получилась труба для вентиляции диаметром 1 метр!!! Мне кажется, такого в принципе не может быть, слишком уж здоровая труба получается... Может, кто-нибудь подскажет, что здесь не так... Может цифра 0,8 кВт/м завышена, хотя она взята из действующего официального типовика... Может, наши вентиляционщики что-то не так считают... Если здесь есть специалисты по вентиляции, подскажите пожалуйста.

? (Новосибирск, Россия)
Новый П
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Июня 2012 года, 15:08
(ссылка на это сообщение)

Мы им дали цифру 0,8 кВт на метр
На мой взгляд тепловыделения зависят от типа кабелей, их количества и нагрузки кабелей. Ведь большая часть тепловыделения - это потери на активном сопротивлении кабелей. Поэтому возникает вопрос: что это за цифра 0,8 кВт/м? для какого она случая?

Инженер (Новополоцк, Беларусь)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Июня 2012 года, 16:25
(ссылка на это сообщение)

Что-то очень много для рядовых кабелей...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Евгeний 1976
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Июня 2012 года, 04:15
(ссылка на это сообщение)

Цифра 0,8 кВт/м взята из типового проекта А168 "Прокладка кабелей в тоннелях" для случая, когда нет данных по количеству, сечению и нагрузке. А у меня как раз такой случай. Точной нагрузки ещё нет, а тоннель уже надо проектировать. Кабелей там будет около 70-80 штук, сечением порядка 95-120 квадратов. Так что по формуле I^2*R никак не получается посчитать, т.к. нет данных по нагрузке.

? (Новосибирск, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Июня 2012 года, 06:43
(ссылка на это сообщение)

Цифра 0,8 кВт/м взята из типового проекта А168

Может ОВК взяли не на метр тоннеля, а на метр кабеля?
Проверьте с ними еще раз расчеты...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Евгeний 1976
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Июня 2012 года, 07:50
(ссылка на это сообщение)

На метр тоннеля. Наши кабели и их количество их не интересует. Им нужна конкретная цифра тепловыделений (в данном случае это 0,8 кВт/м) и по ней они уже делают свои расчёты.

? (Новосибирск, Россия)
Новый П
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Июня 2012 года, 11:10
(ссылка на это сообщение)

Кабелей там будет около 70-80 штук, сечением порядка 95-120 квадратов.
Тогда принимайте лучше 0,8 кВт на метр тоннеля, потому как при таком количестве кабелей и их средней нагрузке тепловыделения могут получится ещё больше. А из каких условий вентиляционщики делали свой расчёт: необходимый объём для подпора, удаление теплоизбытков до определённой температуры или по какому другому условию считали?

Инженер (Новополоцк, Беларусь)
Евгeний 1976
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Июня 2012 года, 12:06
(ссылка на это сообщение)

Вентиляционщики делали расчёт для приточки-вытяжки. Т.е. с одной стороны тоннеля заходит приточная труба (диаметром 1 м) и с другой стороны тоннеля - вытяжная труба (примерно таким же диаметром). Вот такие диаметры труб у них получились, чтобы вентилировать теплопотери 0,8 кВт/м.
Кстати, никто не слыхал про такую цифру 3 кВт/100 кв.м для кабельных сооружений? Просто один человек сказал, что в каком-то нормативном документе видел эту цифру, но не помнит, в каком, вроде бы даже этот документ тоже из "Тяжпромэлектропроекта". Вот эта бы цифра полностью устроила наших вентиляционщиков, мы её им показывали. Осталось только найти этот документ, на который можно бы было сослаться... Может, кто-нибудь видел?

? (Новосибирск, Россия)
Vanes
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 31 Июля 2012 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)

Евгений,  у нас на работе мы считаем так:
Rкаб*I^2=P (потери на тепловыделение).

Цифра 0,8 кВт/м взята из типового проекта А168 "Прокладка кабелей в тоннелях" для случая, когда нет данных по количеству, сечению и нагрузке. А у меня как раз такой случай. Точной нагрузки ещё нет, а тоннель уже надо проектировать. Кабелей там будет около 70-80 штук, сечением порядка 95-120 квадратов. Так что по формуле I^2*R никак не получается посчитать, т.к. нет данных по нагрузке.

Если нет данных по нагрузке, то как же Вы кабель то выбирали??
Если известен тип кабелей, для расчётов примите допустимый ток для этих кабелей (получится  наиболее тяжелый режим).
40*0,8кВт=32 кВт, это вентиляционщикам надо 32 кВт рассеивать, не мудрено что труба метр в диаметре получилась  [смех]

Инженер ( ? , Россия)
Стиг
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 09 Февраля 2013 года, 21:59
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста литературу для расчёта вентиляции кабельного тоннеля и подвала под ГПП. Подвал размером : длинна 46м, ширина 20м, высота 3.1м; тоннеля: высота 2,1м, ширина 1.7м; длинна 100м. Тоннель сквозной, подвал примыкает к тоннелю. Проблема заключается в том, что в тоннеле начали скапливаться пары бензола и подыматься в помещение ГПП. ПДК паров в тоннеле достигает 110мг/м3. 

Мастер (Донецк, Украина)
El stas 2014
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 18 Июля 2016 года, 11:30
(ссылка на это сообщение)

Походу формула определена не верно и кочует по всем методикам и типовому 0,8 кВт*м это на метр тоннеля скорее всего
я бы предложил другую формулу не знаю на сколько она верная вместо  (I2*R)                      =Кзап*I*I*(R65-R20) результаты разнятся в 10 раз., где К запаса=1,5

Инженер электроснабжения (Минск, Беларусь)
El stas 2014
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 18 Июля 2016 года, 12:09
(ссылка на это сообщение)

К такому выводу меня подтолкнул интересный факт расчет методом от обратного: от допустимой полной потери мощности в линиях  результаты расчетов по первой формуле приведенной во всех книжках и методичках  стали превышать допустимые потери такого просто не может быть кроме того сама формула определяется как полный расход электроэнергии на разогрев проводника...

Инженер электроснабжения (Минск, Беларусь)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 18 Июля 2016 года, 13:02
(ссылка на это сообщение)

Что такое (R65-R20) ?
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 18 Июля 2016 года, 13:32
(ссылка на это сообщение)

а вентиляция там принципе очень нужна?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 18 Июля 2016 года, 13:34
(ссылка на это сообщение)

р20 сопротивление при 20 градусах р65 при 65 градусах?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1071, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Андрей 37, Водик, Shvet, Imp
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines