beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22208
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Установка КРУ-6(10) кВ (КРН-6(10) кВ). Выключатель нагрузки и переход с ВЛ на КЛ 10 кВ?

Количество просмотров - 9746
(ссылка на эту тему)
Каи 74
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Июня 2012 года, 16:00
(ссылка на это сообщение)

Добрый день всем. прошу помощи. необходим типовой проект на установку комплектных распредустройств типа КРУ-6(10) кВ (КРН-6(10) кВ).
суть проблемы изначально: не нахожу вообще варианта установки данного РУ а требования - из соображений дешевизны - установка в нем не вакуумника или масляного - а Выключателя нагрузки , но с установкой учета пл стороне 10 кВ, кроме того  - переход в КРУНе с ВЛ-10 на КЛ-10.звонил на завод - говорят, что изготовят такую штуку на базе ячейки К-112, но вопрос с сертификацией изделия, и т.д., и т.п....
за ранее спасибо

Электрик (Черкесск, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Июня 2012 года, 22:03
(ссылка на это сообщение)

В чем проблема? Во-первых в вашем случае неясно КРУ или КРУН(КРН). Я подозреваю, что КРУН. Есть схемы цепей ячеек, где и осуществляется переход из воздушного ввода и выход кабелем. В качестве коммутационного аппарата можно как и вакуумник на тележке так и выключатель нагрузки. КСО-СЭЩ. Схема №05))
Удачи!

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Мая 2013 года, 20:19
(ссылка на это сообщение)

Добрый день всем!

Подскажите пожалуйста. Вообщем суть дела такая: заказчик просить установить возле опоры 2 камеры 10кВ наружной установки, для перехода с воздушки в кабель с разъеденителем внутри. Посоветуйте какие камеры  лучше поставить, может быть ЯКНО?

Прикладываю для наглядности картинку опоры и ТП - куда и идут эти две взаиморезервируемые ВЛ, которые мы меняем на кабель.
IMG_4345.jpg
 
* IMG_4345.jpg
(67.7 Кб, 1024x576)  [скачать]  [загрузок: 2390]
IMG_4346.jpg
 
* IMG_4346.jpg
(93.1 Кб, 1024x576)  [скачать]  [загрузок: 2313]

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Мая 2013 года, 05:18
(ссылка на это сообщение)

ЯКНО
ячейка карьерная наружной установки отдельностоящая

Может тогда лучше два КРН поставить рядом.
Разве не лучше сделать реконструкцию ТП ?

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Мая 2013 года, 06:57
(ссылка на это сообщение)


ЯКНО
ячейка карьерная наружной установки отдельностоящая

Может тогда лучше два КРН поставить рядом.
Разве не лучше сделать реконструкцию ТП ?


реконструкция ТП - это был бы идеальный вариант, но заказчик на это не идет.
ТП находится на территории д/сада и как бы возле ТП КРН ставить - в общем не идут они на это, а внутри ТП места нет под КСО.
Я думаю поставить две ячейки возле опоры (опору реконструировать в типовую А10-2),  но сомневаюсь какие - либо ЯКНО с воздушным вводом и кабельным выводом либо какие-нибудь "антивандальные"  отдельностоящие КРН, вопрос какие и с какими луше вводами - ВК, или КК? Подскажите пожалуйста

Заранее спасибо!

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Мая 2013 года, 07:48
(ссылка на это сообщение)

Раз уж собираетесь ставить анкерную опору, то почему бы на ней не поставить и разъединитель?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Мая 2013 года, 07:52
(ссылка на это сообщение)


Раз уж собираетесь ставить анкерную опору, то почему бы на ней не поставить и разъединитель?


на этой опоре сейчас разветвляются 2 линии от ТП(вернее сказать они приходят в ТП), 2 разъеденителя нужно, а таких типовых нет, где  2 разъеденителя на одной опоре

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Мая 2013 года, 08:50
(ссылка на это сообщение)

Поставьте 2 анкерных опоры, всё равно будет и быстрее и дешевле, чем установка КРУНов.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Vikvolf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 04 Мая 2013 года, 09:10
(ссылка на это сообщение)

Посмотри БКТП или БМКТП из панелей сэндвич  - Самара поставляет свои ячейки в модульном исполнении - привез - поставил на фундамент.

Инженер (Чехов, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 04 Мая 2013 года, 13:48
(ссылка на это сообщение)

Посмотри БКТП или БМКТП из панелей сэндвич  - Самара поставляет свои ячейки в модульном исполнении - привез - поставил на фундамент.

нам нужны ячейки типа КРН с разъеденителем, ТП у них уже есть

Поставьте 2 анкерных опоры, всё равно будет и быстрее и дешевле, чем установка КРУНов.
согласен и быстрее и проще, но не красиво уж очень, они по этому в задании и пишут про камеры 10кВ возле опоры

Подскажите, а камеры наружной установки  типа  ЯКНО, КРН с воздушным вводами и кабельными выводами  не запрещено ставить непосредственно под проводами ВЛ возле опоры?

Камеры думаю вот такие ставить, но только с кабельным выводом


news_341_1_m.jpg
 
* news_341_1_m.jpg
(48.09 Кб, 500x500)  [скачать]  [загрузок: 2315]

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Vikvolf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 04 Мая 2013 года, 15:38
(ссылка на это сообщение)

http://www.tdlemz.ru/products Люберецкие ячейки. Челябинск всем хорош кроме цены

Инженер (Чехов, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 04 Мая 2013 года, 18:44
(ссылка на это сообщение)

Нашел информацию про Секционирующие пункты  проект РАО»ЕЭС России» РОСЭП (Сельэнергопроект ОТП с 03.62.44-97)  но в сети его нет, даже странно как-то...

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 04 Мая 2013 года, 19:55
(ссылка на это сообщение)

http://www.tdlemz.ru/products   Люберецкие ячейки. Челябинск всем хорош кроме цены


Vikvolf, спасибо за хорошую ссылку, много полезного. Мы в основном по информации Консталина проектируем, но  здесь http://www.tdlemz.ru/products тоже много интересного [улыбка]

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Vikvolf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 05 Мая 2013 года, 07:43
(ссылка на это сообщение)

Этот завод давно делает КРУН - его специализация ячейки для РЖД, побочный продукт - распредсети. Иногда правда качество раньше подводило. А Чебоксары легли под АВВ - а это лишние бабки

Инженер (Чехов, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 07 Мая 2013 года, 11:35
(ссылка на это сообщение)

Чебоксары легли под ABB - откуда это?

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1061, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
S. Keeper, Андрей 37, Водик, Shvet
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines