beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22591
  • Всего тем - 31293
  • Всего сообщений - 289826
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Стехиометрическая концентрация древесной пыли. Опыт проектирования, обмен опытом

Количество просмотров - 12791
(ссылка на эту тему)
Алексей"
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Июня 2012 года, 15:29
(ссылка на это сообщение)

Стехиометрическая концентрация горючей (мне нужно древесной) пыли в аэровзвеси.
Если кто нибудь с таким сталкивался, подскажите)))

Инженер-проектировщик (Череповец, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Июня 2012 года, 23:25
(ссылка на это сообщение)

Может быть поможет Категория помещения с пылью
* 04-06-08.ttb.pdf
(233.21 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1049]
* 08-01-09.ttb.pdf
(159.92 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 776]

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Алексей"
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Июня 2012 года, 07:38
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, эту ссылку я находил. Вот тока с химией что то не очень дружу)))

Инженер-проектировщик (Череповец, Россия)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 25 Июня 2012 года, 12:53
(ссылка на это сообщение)

Стехиометрическая концентрация горючей (мне нужно древесной) пыли в аэровзвеси.

Для сгорания вещества на каждые 1000ккал (4,184 МДж) требуется 1,1 куб.м воздуха.При теплоте сгорания древесины 13,8 МДж/кг требуется3,63 куб. воздуха, или в 1 куб. воздуха может сгореть 0, 276 кг древесины. Это и есть стехиометрическая концентрация.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Алексей"
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Июня 2012 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)

Спасибо

Инженер-проектировщик (Череповец, Россия)
Пожарник
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Июня 2016 года, 17:07
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, кто-то может объяснить, что делает порошок лимонной кислоты не взрывоопасным веществом?


? (Москва, Россия)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #7 : 22 Июня 2016 года, 13:01
(ссылка на это сообщение)

что делает порошок лимонной кислоты не взрывоопасным веществом?

Дисперсность порошка (размер частиц более критического) или высокая влажность (крупные кристаллогидраты).

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Пожарник
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 22 Июня 2016 года, 20:25
(ссылка на это сообщение)

Дисперсность порошка (размер частиц более критического)


Т.е. это порошок, а не пыль? Вы пользуетесь для определения пыли дисперсностью 850, как в ГОСТ или 250 как все авторы всех горельщицких учебников?

? (Москва, Россия)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #9 : 22 Июня 2016 года, 21:33
(ссылка на это сообщение)

Вы пользуетесь для определения пыли дисперсностью 850, как в ГОСТ или 250 как все авторы всех горельщицких учебников?

Частицы размером 850 мкм в воздухе витать не способны, они падают со скоростью, превышающей скорость распространения пламени. Критический размер частиц около 250 мкм.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Пожарник
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 22 Июня 2016 года, 22:04
(ссылка на это сообщение)

Непримиримые противоречия между нормативными документами и здравым смыслом? ))

? (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02

автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42

17 Декабря 2024 года, 11:32

автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23

автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13

автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05

автор: Shvet
04 Декабря 2024 года, 07:20

автор: Shvet
03 Декабря 2024 года, 07:00

автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41

автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29

автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23

автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40

автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37

автор: Shvet
12 Ноября 2024 года, 07:19

автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 419, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Shvet, World of PUMPS, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines