Расчёт мощности для квартир повышенной комфортности. Коэффициенты по СП 31-110-2003?

Количество просмотров - 5444
(ссылка на эту тему)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 26 Июня 2012 года, 15:57
(ссылка на это сообщение)

 Доброго времени суток.
Дело такое:
1 Проектирую жилые дома с "элитками", 5 этажей по 2 квартиры на этаж и увидел странный парадокс... при установленной мощности в 14кВт по таблицам СП 31-110-2003 имеем для 10 квартир Рр=14*0,8*10*0,36=40,32кВт, а для 5ти таких же получаем Рр=14*0,8*5*1=56кВт... Т.е. 5 больше чем 10... нелогично как-то. Как правильно расчитать мощность в таком случае? Ведь если предположить ситуацию, что половина квартир заселена а половина нет, то линия, выбранная для 10ти квартир как бы "не потянет" нагрузку.

2 Квартиры со свободной планировкой. Как быть с квартирным щитом? Ведь заранее не знаешь как, что и где решить понапихать хозяин... Возможно ли нести на экспертизу проект, в котором в квартирах будут установлены временные щитки, от которых запитаны розетки и ламповые патроны, установленные на время строительно-монтажных работ? Можно ли в таком случае в квартирах выполнять монтаж групповых линий открыто в ПВХ трубах?

Заранее благодарю за ответы

Инженер (Волгоград, Россия)
Romiro
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Июня 2012 года, 08:25
(ссылка на это сообщение)

 По пункту 1: Я считаю что все дело в таблице выбора коэффициента одновременности с одной стороны: он равен 1 т.е. предусматривается возможность что в пяти квартирах может быть одновременно включена максимальная (расчетная) нагрузка (перестраховались так сказать) с другой стороны на 10 квартир берут  Ко=0,36 установленный согласно какой то методике или путем ряда фактических замеров. Короче авторы СП и нашего ТКП на 5 квартирах перестраховались.

Инженер (Пинск, Беларусь)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Июня 2012 года, 08:56
(ссылка на это сообщение)

Вот решил немного посчитать по 1 пункту и еще больше задумался...

1   11,2
2   22,4
3   33,6
4   44,8
5   56
6   34,3
7   36,9
8   37,9904
9   38,304
10   40,32
11   41,888
12   43,008
13   45,136
14   47,04
15   48,72
16   50,176
17   51,408
18   52,416
19   54,6896
20   57,912
21   59,0352
22   62,1984
   
100   179,2

Как-то странно выходит...
Кто-нибудь выполненые по таким расчетам  реальные объекты в эксплуатации видел? А то я что-то переживаю как бы не начало все это "элитное" хозяйство вырубаться со временем....

Инженер (Волгоград, Россия)
Romiro
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Июня 2012 года, 16:38
(ссылка на это сообщение)

Неплохо было бы раскопать методику расчета коэффициента одновременности....

Инженер (Пинск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1126, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Александр 156, Мерк Иван, doctorRaz, Artchem, Евгений М., Dmitriy52nnov, Jordaned
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines