Сообщение #1 : 28 Июня 2012 года, 20:39
(ссылка на это сообщение)

попробую описать вкратце, к примеру  в СНиПе  указано что ширина дверного проёма для моей двери должна быть 1.2м  
Мне же нужно как то сделать её величиной 1м.

  • Скажите как я могу это сделать, тоесть нарушить требование СНиПА  [подмигиваю]
    Могу ли я разработать и согласовать "Специальные технические условия" для данного дверного проёма?



Студент (Москва, Россия)
Aepbvs
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Июня 2012 года, 22:43
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте,
Для ответа на Ваш вопрос маловато информации.
Но:
1.Необходимо учитывать,что не все требования СНиП носят обязательный характер, рекомендую проверить по СП1.13130
2.Разработка СТУ предполагается в целом для объекта(это долго и дорого),а не для конкретного элемента
3. Рекомендую попробовать провести расчет по оценке пожарного риска или сократить количество людей, но это необходимо смотреть на конкретной планировке.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Июня 2012 года, 07:50
(ссылка на это сообщение)

попробую описать вкратце, к примеру  в СНиПе  указано что ширина дверного проёма для моей двери должна быть 1.2м  мне же нужно как то сделать её величиной 1м. Скажите как я могу это сделать, тоесть нарушить требование СНиПА  Подмигивающий Могу ли я разработать и согласовать "Специальные технические условия" для данного дверного проёма??

Да, для полной оценки ситуации информации мало. Расскажите конкретнее, какой у Вас случай, в каком СНиПе и по какому пункту выдвинуты такие требования? И почему Вам нужно именно ширина 1,0м?

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Сопутствующие проектированию вопросы»
05 Июля 2024 года, 13:35

15 Мая 2024 года, 18:41

автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:49

автор: Foxson
24 Февраля 2024 года, 15:34

24 Января 2024 года, 15:07

15 Января 2024 года, 11:02

автор: unprofessional
03 Сентября 2023 года, 19:07

автор: ПТЗ
22 Августа 2023 года, 17:14

автор: Ежич
21 Августа 2023 года, 09:22

автор: Foxson
31 Июля 2023 года, 11:11

автор: Diego
28 Июля 2023 года, 23:41

автор: Foxson
24 Июля 2023 года, 17:39

автор: Posetitel
14 Июля 2023 года, 20:21

автор: ЛеМакс
29 Мая 2023 года, 16:39

автор: Олег Екб
29 Мая 2023 года, 10:52


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1091, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Dmitriy52nnov, Мерк Иван, Александр 156, doctorRaz, Artchem
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines