Всасывающие трубопроводы за пределами машинного зала насосных станций. Материал труб?

Количество просмотров - 2427
(ссылка на эту тему)
Никoлай
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 29 Июня 2012 года, 17:54
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Подскажите пожалуйста.
В пункте 7.13 СНиП 2.04.-02-84 написано что "всасывающие линии  за пределами машинного зала насосных станций как правило следует выполнять из стальных труб."
Можно ли на сегодняшний день применять на всасывании пластиковые трубы или это требует обоснования.

Инженер ВК (Полтава, Украина)
Golynskiy
***
Куратор подраздела "Наружные сети канализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Июля 2012 года, 14:22
(ссылка на это сообщение)

Не требует обоснования. Можно.

Инженер-проектировщик систем водоснабжения и канализации (Донецк, Украина)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Июля 2012 года, 09:05
(ссылка на это сообщение)


Не требует обоснования. Можно.

И как экспертиза на это смотрит?
а то одни проектировщики говорят, что только стальные, другие в проекте дают уже ПЕ трубы.
Сейчас предстоит много резервуаров и НС2 проектировать, вот еще по старинке (т.е. по снипу) даю на всас сталь, а строители ух как орут....ну и ГИП говорит давай сталь как в снипе....

Инженер ВК (Львов, Украина)
Golynskiy
***
Куратор подраздела "Наружные сети канализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Июля 2012 года, 09:25
(ссылка на это сообщение)

Нормально экспертиза смотрит на полиэтилен.
Все зависит от того, что вы проектируете и зачем. Если для кого-то - закладывайте металл. Если под свой монтаж, то уместно кинуть ПЭ. То, что сварщик будет варить неделю - монтажник пластик соберет за 2 дня.
Возможно я ошибаюсь.
Много вопросов снимет сам Заказчик.

Инженер-проектировщик систем водоснабжения и канализации (Донецк, Украина)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Июля 2012 года, 10:53
(ссылка на это сообщение)


Все зависит от того, что вы проектируете и зачем.

Проектируются резервуары запаса воды как обьедененного хоз-пит+пож, так и отдельно на хоз-пит нужды так и пожаротушение...так же и насосные станции обьеденненные и раздельные.
Все это под свой монтаж

Инженер ВК (Львов, Украина)
Golynskiy
***
Куратор подраздела "Наружные сети канализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Июля 2012 года, 11:09
(ссылка на это сообщение)

Для стальной трубы необходимо выполнение в/у изоляции. Вы к этому готовы? Вы деньги экономите или время? Вы пробовали делать ремонт дома чужими руками? Когда строители навязывают вам свое мнение. Когда делают так, как  им проще и быстрее.

Инженер-проектировщик систем водоснабжения и канализации (Донецк, Украина)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 09 Июля 2012 года, 12:09
(ссылка на это сообщение)

Да, для ПЕ антикорозионной изолиции не надо, материал дешевле и времени на монтаж меньше....но трубу сварит свой сварщик, а для ПЕ надо нанимать

Инженер ВК (Львов, Украина)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 10 Июля 2012 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)

Также смотрю чужие проекты и там к мокрым колодцам ведут стальные трубы ф200.....но если взять наружные сети, каторые с ПЭ, то думаю и к мокрым колодцам можна ПЭ?

Инженер ВК (Львов, Украина)
Golynskiy
***
Куратор подраздела "Наружные сети канализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 10 Июля 2012 года, 10:09
(ссылка на это сообщение)

Да

Инженер-проектировщик систем водоснабжения и канализации (Донецк, Украина)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 10 Июля 2012 года, 10:17
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, теперь в голове стало ясно!

Инженер ВК (Львов, Украина)
Golynskiy
***
Куратор подраздела "Наружные сети канализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 10 Июля 2012 года, 10:25
(ссылка на это сообщение)

Металлу нужна сухая окружающая среда. Тогда он прослужит долго и надежно. Поэтому с металлом я работаю в зданиях: насосных станциях, противопожарное водоснабжение.
На улице закладываю ПЭ, ПВХ, полипропилен и т.д.

Инженер-проектировщик систем водоснабжения и канализации (Донецк, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12

31 Мая 2024 года, 15:05

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:46

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:48

автор: DenKLJ
14 Мая 2024 года, 13:30

автор: Nvpak
10 Мая 2024 года, 22:05

автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34

19 Апреля 2024 года, 15:00

12 Апреля 2024 года, 11:12

автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46

11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1111, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Александр 156, Мерк Иван, doctorRaz, Artchem, Евгений М.
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines