|
Установка трансформаторов тока в РУ 6-10 кВ и в РУ 0,4 кВ. Требуемые места установки?
|
Количество просмотров - 9453
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Sasha 08
|
Почему на вводе РУ 6-10 кВ ТТ устанавливают перед коммутационным аппаратом в направлении потока мощности, а на вводе РУ 0,4 кВ ТТ устанавливают после коммутационного аппарата в направлении потока мощности? Чем это объясняется?
|
|
|
|
7777
|
А почему это ПЕРЕД коммутационным аппаратом..?
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Михаилъ
|
А есть разница?
|
Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
|
|
|
Брумбурум
|
А разве не главное назначение комутационного аппарата защищать? Вопрос интересен.
|
Инженер ( ? , Россия)
|
|
|
Юра 123
|
У меня на ТП ТТИ - 60 установлены на шинах поле рубильника, ТТЭ - 30 непосредственно на отходщих жилах кабеля после аппарата защитты,ТТ имеют интервалы(сроки) поверки , их надо менять или поверять , по стоимости одно и тоже. В сентябре сменил без проблем, только надо заказывать распломбировку в Энергосбыте.
|
Инженер (Омск, Россия)
|
|
|
7777
|
А разве не главное назначение комутационного аппарата защищать? Вопрос интересен.
Нет... главная задача комутационного аппарата производить комутацию, защищать должны аппараты защиты...
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Брумбурум
|
Ой, 7777 действительно, извиняюсь за такое невежество со своей стороны : ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) . Просто уже настолько привыкаешь к интеграции функций коммутации и защиты в одном аппарате. Но все равно может кто то пояснит почему ТТ перед коммутационным аппаратом, насколько помню я с таким не сталкивался. Если рубильник стоит вроде как разницы нет, а вот если автомат, я бы задумался. Может это обусловлено удобством монтажа?
|
Инженер ( ? , Россия)
|
|
|
7777
|
Но все равно может кто то пояснит почему ТТ перед коммутационным аппаратом, насколько помню я с таким не сталкивался. Если рубильник стоит вроде как разницы нет, а вот если автомат, я бы задумался. Может это обусловлено удобством монтажа? Не должно такого быть..? Для безопасной замены ТТ коммутационный аппарат должен быть обязательно..!
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Брумбурум
|
Так вот и я об этом подумал, тут поузнавал немного, действительно бывает ставят до КА, а для замены тупо транс гасят, чудно как то, в чем смысл? ![[не знаю] [не знаю]](https://www.proektant.org/Smileys/default/p_unknow.gif) Если получится надо будет с нашими эксплуатационниками на эту тему поболтать, но у нас я не на одной схеме такого не видел.
|
Инженер ( ? , Россия)
|
|
|
Михаилъ
|
ТТ, как и выключатель должны быть термически и динамически стойки к макс. току КЗ. Какая разница где именно ставить ТТ отн. выключателя в РУ? Если брать схемы КРУ-6(10) кВ - выкл. ставят со стороны сборных шин, чтобы при выводе сб. шин в ремонт. Шины не имели связи с элементами ячеек (ТТ, зазем. ножи пр.).
|
Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
|
|
|
Серж 08
|
Почему на вводе РУ 6-10 кВ ТТ устанавливают перед коммутационным аппаратом в направлении потока мощности, а на вводе РУ 0,4 кВ ТТ устанавливают после коммутационного аппарата в направлении потока мощности? Чем это объясняется? конструкция КРУ или КСО такова, что на вводе ТТ будет перед вакуумным выключателем, но после после линейного разъединителя (КСО). Меня интересует другой вопрос - межповерочный интервал для ТТ на 0,4 и 10кВ. какие существуют документы.
|
Инженер (Саранск, Россия)
|
|
|
Проектант 63
|
описание типа на конкретный ТТ
в зависимости от завода-изготовителя встречал от 4 (меньше не бывает) до 8 лет
|
Проектант (Самара, Россия)
|
|
|
Брумбурум
|
Если получится надо будет с нашими эксплуатационниками на эту тему поболтать, но у нас я не на одной схеме такого не видел. Поговорил с одним спецом, то как он вылупил на меня глазки и быстро заморгал ими, меня как то даже смутило : ![[смех] [смех]](https://www.proektant.org/Smileys/default/grin.gif) , подтвердил что у нас по схемам нигде до КА ТТ не установлены и еще прибавил что если бы кто то так установил то это было бы из разряда "-Это косяк боец!" ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
|
Инженер ( ? , Россия)
|
|
|
Михаилъ
|
ТТ способен выдерживать ток Кз в пределах разумного времени! Поэтому как и прочие элементы сети (ошиновка, разъедин) его можно установить перед КА (понравилось сокрашение). После КА - смысл в том, что контрольные от вторичке ТТ идут в терминал/панель реле и там уже сигнал на отключение привода. Взаимное расположение ТТ и КА никак не влияет на этот процесс - разве, что длина контрольных кабелей и т.п.
|
Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
|
|
|
7777
|
ТТ способен выдерживать ток Кз в пределах разумного времени! Поэтому как и прочие элементы сети (ошиновка, разъедин) его можно установить перед КА (понравилось сокрашение). Повторюсь... Опять идет ошибка... КА (нормальное выражение) не защищает от КЗ..! Еще повторюсь... Тут важна именно безопасные замена и обслуживание...
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
|