Автоматические выключатели четырёхполюсные. В каких случаях необходимо их применять?

Количество просмотров - 9176
(ссылка на эту тему)
Sasha 08
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Июля 2012 года, 06:36
(ссылка на это сообщение)

В каком случае необходимо использовать четырехполюсные автоматы, а не трехполюсные?
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Июля 2012 года, 08:36
(ссылка на это сообщение)

Например : для защиты "OVERSTOP" на четыре полюса при пятипроводной схеме. Реализуется в щитах РЩ-1.

Инженер (Омск, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Июля 2012 года, 09:50
(ссылка на это сообщение)


В каком случае необходимо использовать четырехполюсные автоматы, а не трехполюсные?

1. В некоторых случаях во взрывоопасных зонах.
2. При питании 3-х фазн нагрузки, имеющую 3-ю гармонику тока (компьютеры, электронные ПРА и т.п.). Причем N полюс должен иметь защиту.

Извините, что без нормативов.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Июля 2012 года, 11:26
(ссылка на это сообщение)

Мне нравится применять четырехполюсные на вводе, на нем я разделяю нули - и пусть себе всё это пломбируется...

Инженер (Минск, Беларусь)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Июля 2012 года, 10:19
(ссылка на это сообщение)

Мне нравится применять четырехполюсные на вводе, на нем я разделяю нули - и пусть себе всё это пломбируется.

Да нет, дорогой, это непрокатит [улыбка] РЕN-проводник питающего кабеля ты должен посадить на ГЗШ.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Июля 2012 года, 13:26
(ссылка на это сообщение)

Вася с Лабазовки, прокатывает...
Даже более того, приветствуется Энергосбытом...
Очень уж им хочется PEN опломбировать, а ГЗШ не опломбируешь...

Инженер (Минск, Беларусь)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 09 Июля 2012 года, 20:56
(ссылка на это сообщение)

Дык это не по ПУЭ!

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 09 Июля 2012 года, 21:47
(ссылка на это сообщение)

В Беларуси действует ПУЭ-6, а в ТКП не сказано, что деление на N и PE должно происходить на ГЗШ...

Инженер (Минск, Беларусь)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 09 Июля 2012 года, 22:15
(ссылка на это сообщение)

Что за ТКП? Пардон, я ж с России

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 10 Июля 2012 года, 11:02
(ссылка на это сообщение)


Что за ТКП? Пардон, я ж с России

Технический кодекс установившейся практики...
Это теперь у нас вместо Правил и ГОСТов выпускают...
Типа стандартов ISO...

Инженер (Минск, Беларусь)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 13 Июля 2012 года, 16:19
(ссылка на это сообщение)

Вчера столкнулся с этим вопросом. В сети TN-C-S использование 4-полюсных и 2-полюсных рекомендована. В остальных случаях с PEN-проводником коммутация запрещена кроме отдельных случаях (читайте ПУЭ - найдете). И то в проводной ставить четырехполюсный после точки раздела то есть чисто ноль сажать на ввод, а PE нельзя. То есть при токах несимметрии значительных или замыкании на землю срабатывает и размыкается и цепь заземления (опасно при срабатывании вводного).

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 15 Июля 2012 года, 11:14
(ссылка на это сообщение)


Вчера столкнулся с этим вопросом. В сети TN-C-S использование 4-полюсных и 2-полюсных рекомендована.

Кем-чем-для чего рекомендовано?

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1071, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Мерк Иван, Александр 156, doctorRaz, Artchem, Евгений М.
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines