Схема заземления экрана кабеля АПвПг-10 1х240/95 мм2. Методика расчёта и основания выбора?

Количество просмотров - 3190
(ссылка на эту тему)
Ирина:)
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Июля 2012 года, 06:55
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Помогите,кто знает, как произвести расчеты и на основании чего выбрать схему заземления экрана кабеля АПвПг-10  1х240/95

Инженер-проектировщик (Пермь, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Июля 2012 года, 07:02
(ссылка на это сообщение)

Задайте в поиске строку " кабели СПЭ " и найдете ответы.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Июля 2012 года, 07:58
(ссылка на это сообщение)

Ирина, дайте геометрию кабеля (радиус экрана, внутренний, внешний радиусы экрана, полный диаметр (радиус) кабеля... это всё запрашивается непосредственно у завода-изготовителя), удельное (электрическое) сопротивление грунта (это из геологии).
Теперь вопросы: как прокладывать собрались: в "плоскость" или в "треугольник"?
какое количество параллельных КЛ. Если есть, то на каком расстоянии друг от друга?
Уровень напряжения сети?
Длина КЛ?

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Ирина:)
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Июля 2012 года, 08:30
(ссылка на это сообщение)

Прокладывать треугольником, 2 паралл.КЛ, 10см друг от друга, 10кВ, длина кабеля 416,5м (это вместе 3 жилы). Наружн. диаметр кабеля 35,2

удельное (электрическое) сопротивление грунта (это из геологии).

Это тоже нужно?[непонятно]

Инженер-проектировщик (Пермь, Россия)
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Июля 2012 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)

Это тоже нужно?

для более точных расчетов нужно.
Вы так и не ответили по поводу геометрии кабеля (радиусы жилы, внутренний, внешний радиусы экрана)

ээ.... 10 см друг от друга?! не маловато?

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Июля 2012 года, 10:29
(ссылка на это сообщение)

А величина тока к.з. ?

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Июля 2012 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)

А величина тока к.з. ?

Ваша правда)) без аварийных токов жилы выводы по способу заземления не сделаешь [улыбка]

Уважаемая Ирина, в вашем случае рекомендую разземлить один конец кабеля.
При заземлении с 2 сторон в симметричном режиме у Вас в экране будет наводиться ток порядка 31% от тока жилы, т.е., при протекании тока в 300 А, в экране будет наводиться 93 А (это тоже потери, что не есть гуд)... коротыши пока не смотрим, ибо будем считать, что сечения жилы и экрана кабеля выбраны правильно по условиям термики.
при разземлении кабеля с одной стороны, на разземленном конце у Вас будет 7,4 В (при 300 А в жиле).
Теперь, если у Вас уровень коротышей более 970 А (в чем уверен), то напряжение на экране составит более 24 В, соответственно необходимо приянть меры по недопущению возможности прикосновения обслуживающего персонала к экрану кабеля [улыбка]
Ну вот как-то так)))

З.Ы. в расчете принимались следующие значения:
параметры кабеля АПвПг 1х240/95-10 представлены ниже:
- радиус жилы - 9,2 мм
- внутрений радиус экрана - 25,4 мм
- внешний радиус экрана - 30,9 мм
- наружный радиус кабеля - 36,2 мм
Если у Вас будут другие геометрические размеры, то расчет нужно будет корректировать

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Ирина:)
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 05 Июля 2012 года, 11:22
(ссылка на это сообщение)

при протекании тока в 300 А, в экране будет наводиться 93 А

Vanya,а откуда эта цифра? Ток в норм. режиме для этого кабеля 420А вроде как(по каталогу)

уровень коротышей более 970 А (в чем уверен)

а это как посчитали? расскажите,чтоб я на будующее знала.
Спасибо за расчет

а двухстороннее заземление разве не подойдет??

Инженер-проектировщик (Пермь, Россия)
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 05 Июля 2012 года, 12:22
(ссылка на это сообщение)

Vanya,а откуда эта цифра? Ток в норм. режиме для этого кабеля 420А вроде как(по каталогу)

Ирина, 300 А - это я принял условно. Расченое значение у Вас может быть и другое (зависит от фактической нагрузки).
Кроме того, 420 А - это без корректировки по температуре (если необходимо), и без корректировки по количеству КЛ. Если у Вас по геологии тмпература земли не превышает 15 градусов, тогда гуд, просто умножаете 420 на 0,9 (параллельно у вас вторая линия идет на расстоянии 10 см) итого выходит допустимый ток не более 378 А
а это как посчитали? расскажите,чтоб я на будующее знала. Спасибо за расчет

Опять же уровень коротышей у Вас я не знаю, не считал. Я лишь прописал ту границу коротышей, при которой напряжение на незаземленном конце (зависит от тока в жиле) начинает выходит из допустимого уровня по условиям прикосновения персонала. Посмотрите просто на уровень ваших коротышей и если он превышает 970 А - принимайте меры по недопущению прикосновения персонала к экрану кабеля.
а двухстороннее заземление разве не подойдет??

Если вас устроит, что на экране будет наводиться ток, почти трети тока жилы..... соответственно и потери на нагрев этими токами экрана, то флаг Вам в руки [улыбка] Вам потери надо будет складывать следующим образом (именно для Вашего случая): Рсум=Рёмк+Рж+Рэ=Рёмк+1,154*Рж
Хотите потом платить за повышенные потери - тогда можете с 2 сторон заземлить, не хотите - разземляйте один конец [подмигиваю]

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Taigor
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 08 Июля 2012 года, 17:48
(ссылка на это сообщение)


Это тоже нужно?

для более точных расчетов нужно.
Вы так и не ответили по поводу геометрии кабеля (радиусы жилы, внутренний, внешний радиусы экрана)

ээ.... 10 см друг от друга?! не маловато?

В ауте

? (Минск, Беларусь)
Mvdmitriev
**
Активный участник форумов

Полезные статьи по кабелям
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 07 Апреля 2015 года, 11:41
(ссылка на это сообщение)

Краткая методика выбора схемы заземления экранов есть в прикрепленной статье
* Dmitriev (выбор и монтаж).pdf
(1593.53 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 65]

? (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1079, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Мерк Иван, Александр 156, doctorRaz, Artchem, Евгений М.
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines