Сообщение #1 : 05 Июля 2012 года, 17:00
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, кто занимался освещением паркингов поделитесь, пожалуйста опытом.
В белорусском ТКП 45-3.02-25-2006 п.6.4.7 Световые указатели на пути движения автомобилей следует устанавливать на расстоянии 2 м и 0,5 м от уровня пола в пределах прямой видимости не реже чем через каждые 25 м, а также
у поворотов, в местах изменения уклонов, на рампах, въездах на этажи, входах и выходах на этажи и
в лестничные клетки.


В российском СП 113.13330.2012 п.6.4.5. Пути движения автомобилей внутри автостоянок должны быть оснащены ориентирующими водителя указателями.
Светильники, указывающие направление движения, устанавливаются у поворотов, в местах изменения уклонов, на рампах, въездах на этажи, входах и выходах на этажах и в лестничные клетки.
Указатели направления движения устанавливаются на высоте 2 и 0,5 м от пола в пределах прямой видимости из любой точки на путях эвакуации и проездов для автомобилей.
Световые указатели мест установки соединительных головок для пожарной техники, мест установки пожарных кранов и огнетушителей должны включатся автоматически при срабатывании систем пожарной автоматики.


В украинском ДБН В.2.3-15:2007    п.8.45 К сети аварийного (эвакуационного) освещения должны быть подключены световые указатели «выход» на каждом этаже и указатели путей движения автомоби-лей, мест установки соединительных головок для подключения пожарной техники, внутренних пожарных кранов и огнетушителей, наружных гидрантов на фасаде гара-жа.
Светильники, указывающие направление движения, устанавливаются у поворо-тов, в местах изменения уклонов, на рампах, въездах на этажи, входах и выходах с этажей и в лестничных клетках.
Указатели направления движения устанавливаются на высоте 2,5 м от пола в пределах прямой видимости из любой точки на путях эвакуации и проездов для авто-мобилей.


Мой вопрос заключается в том, действительно ли в России и Беларуси устанавливают по два светильника с указателями? Если можно хотелось бы увидеть примеры. Заранее БЛАГОДАРЮ!!!

Ведущий инженер (Київ, Україна)
Userr
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Июля 2012 года, 12:43
(ссылка на это сообщение)

В Беларусии скорее всего да, а вот в России как придется небось)
Нюшка
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Июля 2012 года, 15:30
(ссылка на это сообщение)

Россия. Проектировала несколько подземных парковок. Действительно по два указателя: на высоте 2,0м и 0,5м.

Проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Yikell
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Июля 2012 года, 15:33
(ссылка на это сообщение)

Нюшка, а где вы их устанавливали? Наверное на колоннах? И оба указатели светильники?

Ведущий инженер (Київ, Україна)
Нюшка
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Июля 2012 года, 21:02
(ссылка на это сообщение)

Вы правы, установка на колоннах плюс на стене по коридору въезда. Проекты 2008 года, оба указателя - светильники НПП03 с пиктограммами "Выход" и направление движения

Проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Yikell
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 11 Июля 2012 года, 14:31
(ссылка на это сообщение)

Вы правы, установка на колоннах плюс на стене по коридору въезда. Проекты 2008 года, оба указателя - светильники НПП03 с пиктограммами "Выход" и направление движения

Честно говоря, никогда не видел чтобы такие светильники использовали для указателей направления движения. Это ведь круглый или овальный светильник с лампой накаливания до 100Вт? А пиктограмма как приклеивается? Не могли бы фотки с объекта сбросить?

Ведущий инженер (Київ, Україна)
Нюшка
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 11 Июля 2012 года, 15:19
(ссылка на это сообщение)

Не случайно упомянула год (2008). Объект социальный (жилой дом), стоянка под ним. По техзаданию по max использовать отечественное недорогое оборудование + степень защиты не менее IP4X. Как то так. Фотки, к сожалению, не могу. Проект сделали - сдали, авторского надзора не было. Что касается пиктограмм, ну вы же выписываете их, допустим, к указателям "Белый свет" и не задумываетесь, как их клеить.)))

Проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1065, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Мерк Иван, Александр 156, doctorRaz, Artchem, Евгений М.
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines