Зоны взрыво- и пожароопасные по ПУЭ. Если пожароопасная, то уже не взрывоопасная?

Количество просмотров - 5494
(ссылка на эту тему)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 06 Июля 2012 года, 08:08
(ссылка на это сообщение)

Помогите пожалуйста разобраться по связи взрывопожароопасности  по НПБ 105-95 и зон взрыво и пожароопасности по ПУЭ.
Правильно ли я понимаю что на двери помещения на знаке сверху пишется категория взрывопожароопасности  по НПБ 105-95, а снизу соответствующая ей зона взрыво или пожароопасности по ПУЭ. И если допустим помещению (части помещения) присвоена категория взрывопожароопасности Б и зона П-I то получается что помещение не взрывоопасное, а только пожароопасное?
И в принципе при категории взрывопожароопасности Б может быть зона П-I?

Главный специалист (Кемерово, Россия)
Artchem
***
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
country
Сообщение #2 : 06 Июля 2012 года, 08:13
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, приехали [улыбка]
НПБ 105-95 отменен в 2003 и заменен на НПБ 105-03, который в свою очередь заменен на СП 12.13130.2009.
А по теме вопроса как раз вчера это обсуждали:
https://www.proektant.org/index.php?topic=20873.msg106734;topicseen#new

Неоднократно говорилось, что категория помещения по СП 12 и класс зоны по ПУЭ ничего общего не имеют.Поэтому в помещении категории В1-В4 могут быть зоны класса В

Руководитель отдела реализации проектов (Санкт-Петербург, Россия)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Июля 2012 года, 08:22
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответ!
Осталась вторая часть вопроса правильно ли я понимаю что если зона пожароопасная то она не взрывоопасная?

Главный специалист (Кемерово, Россия)
Artchem
***
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 06 Июля 2012 года, 08:26
(ссылка на это сообщение)

Правильно.....в основном класс зоны определяется для выбора исполнения электрооборудования. И естественно нужно брать худшие условия среды, то есть если у нас в зоне обращаются и взрывоопасные и горючие материалы, то она будет взрывоопасной, а если обращаются только горючие, то пожароопасной зоной.

Руководитель отдела реализации проектов (Санкт-Петербург, Россия)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Июля 2012 года, 08:41
(ссылка на это сообщение)

И последний вопрос на объекте у помещения такая маркировка:
image_4ff67c094310a.jpg
 
* image_4ff67c094310a.jpg
(92.44 Кб, 1024x770)  [скачать]  [загрузок: 1367]

Как я понимаю В это категория взрывопожаро опасности, а IIA как трактовать?
Категории взрывоопасных смесей?

Главный специалист (Кемерово, Россия)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Июля 2012 года, 09:44
(ссылка на это сообщение)

если допустим помещению (части помещения) присвоена категория взрывопожароопасности Б и зона П-I то получается что помещение не взрывоопасное, а только пожароопасное?


По взрывопожарной и пожарной опасности категорируются помещения, здания и наружные установки, но не части помещений.(СП 12).Класс зоны по ПУЭ может относиться как ко всему помещению, так и к части помещения, т.е. зона может занимать объём всего помещения.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Met
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Ноября 2012 года, 19:22
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток, напишу сюда (ради маленького вопроса не вижу смысла создавать тему). К какому классу по ПУЭ отнести вклад сока, воды, на котором еще хранятся в небольшом количестве алкогольные напитки 16%. посмотрела книгу Корольченко жидкости с 16% содержание этилового спирта имеют температуру вспышки что-то между 39 и 50оС, то есть выше 61. получается это уже взрывоопасная зона В-Iб? Или я что-то не так понимаю?

Проектировщик (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1083, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Dmitriy52nnov, Мерк Иван, Александр 156, doctorRaz, Artchem
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines