Человек, стоя в чистом поле на сухой земле берет в руку оборванный провод...есть два варианта:
1. Нейтраль заземлена:
1.а. вблизи;
1.б. за десятки километров;
2. Нейтраль изолирована.
Пусть сеть будет трёхфазная. Фазы - L1, L2, L3. Пусть человек взялся за L1.По моим представлениям при этом в случаях (1.а), (1.б) и (2) произойдёт следующее:
1.а. Образуется замкнутый контур: Зажим L1 источника (к.п. источник - это втор. обмотка трансформатора) - провод L1 - человек - "переходное сопротивление" между человеком и почвой - Земля - заземлитель источника - зажим PE/N/PEN источника. Если почва под ногами сухая, а ботинки резиновые, то сопротивление между человеком и почвой будет измеряться десятками килоом и возможны варианты:
---это линия 0.4кВ (на 0.4кВ нейтраль к.п. заземляется), тогда из-за большого сопротивления и малого напряжения (220В) ток будет очень мал и человек отделается лёгким испугом; будем считать, что на этот раз повезло.
---это линия 110кВ (на 110кВ нейтраль тоже заземляется), тогда никакие кило- и даже мегаомы его не спасут - весь этот суховей и резину подошв прошьёт как при молнии и будет смертельный исход. Впрочем, оговорюсь, что к лежащему на земле проводу в 110кВ ему и подойти-то будет сложно - убьёт шаговым напряжением при попытке приблизиться ближе чем на 30 метров.
Однако, если ботинки не резиновые, то и на 0.4кВ ему будет плохо: сопротивление человека всего лишь 1кОм, а опасный для жизни ток - это всего-то (0.03-0.04)А. В общем, если он босиком, то всё определится характером и сухостью почвы, ибо как сопротивление проводов, так и сопротивление заземлителя источника в данном случае величины ничтожно малые (в сумме едва ли 10-20 Ом наберется).
1.б. Всё то же самое, что и в (1.а.) - расстояние до заземлителя роли не играет (поясню ниже).
2. И опять образуется замкнутый контур: Зажим L1 источника - фазный провод L1 за который взялся человек - человек - "переходное сопротивление" между человеком и почвой - Земля. Из Земли ток идёт как бы по двум параллельным путям:
---во-первых, через ёмкость между фазным проводом L2 и Землёй - в провод L2 - по проводу L2 обратно в зажим L2 источника;
---во-вторых, через ёмкость между фазным проводом L3 и Землёй - в провод L3 - по проводу L3 обратно в зажим L3 источника.
При этом помним, что изолированная нейтраль означает, что скорее всего мы говорим о линии 10кВ. Переходное сопротивление между ногами и почвой в этих условиях (в условиях КИЛОвольт) не спасёт. Не спасёт и ёмкость между другими двумя фазами (L2 и L3) и землёй - какая бы мизерная она не была, но к.п. ток ОЗЗ (однофазного замыкания на землю) в сетях 10кВ всегда более 1А. Он не очень велик, для электрической сети он до смешного мал:
---при короткой сети это 1-10А,
---при протяжённой сети (когда набирается большая емкость на землю) это 50-300А.
Но как понимаете, человека он убьёт, причём наповал.
Единственный вариант выжить - специальные изолирующие диэлектрические боты на 10кВ (и/или перчатки на 10кВ). Но я ни разу не видел людей, гуляющих по полю в диэлектрических ботах или перчатках. Нонсенс. Остаётся только смертельный исход. Мои соболезнования.
Касательно "не зависит от расстояния":
ток в Земле течёт очень хитрым образом - совсем не так как по проводам. В Земле он сначала "растекается" в разные стороны от заземлителя или от ног человека, а затем неким неведомым образом (о чём мы и спорим), по огромной площади сечения, течёт до второго заземлителя, в который как бы втекает, собираясь и влезая в него как в горлышко бутылки. Сопротивление ему оказывается только при стекании и втекании, на пути в Земле сопротивления нет.
Т.е. я себе эту картину представляю так:
1. есть огромный бассейн (это Земля),
2. есть насос (это источник),
3. заземляем нейтраль - т.е. всас насоса с помощью трубки погружаем в бассейн,
4. насос гонит воду из бассейна по трубе,
5. конец этой трубы снова погружаем в бассейн - как бы провод упал на Землю.
Вот Вам и контур. Чувствуете аналогию? Как там по бассейну вода растекается - втекает в насос, вытекает из конца трубы в бассейн - одному Богу известно. Но есть сильное ощущение, что на каком бы расстоянии у Вас заземлители не находились, всё равно суммарное сопротивление току в Земле будет одинаково - это Rз1+Rз2. Грубо говоря 4+4=8 Ом. А в Земле сопротивления нет - слишком велика площадь сечения трубки тока (почти бесконечна).