beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22209
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Категорирование РТП и ТП. Что является пожарной нагрузкой в этих помещениях?

Количество просмотров - 9066
(ссылка на эту тему)
Ms. Belka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 08 Июля 2012 года, 19:24
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, необходимо ли категорировать РТП и ТП?

Что будет являться пожарной нагрузкой в этих помещениях?

1. РТП - ячейки КСО с масляными выключателями. Для проверку на кат. Б (по горючей жидкости) за аварию принимать ситуацию, при которой масло вышло из одного выключателя?
2. ТП с 2-мя масляными трансформаторами. Для проверку на кат. Б - масло вышло из одного трансформатора?
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Июля 2012 года, 09:08
(ссылка на это сообщение)

за аварию принимать ситуацию, при которой масло вышло из одного

За аварию принимать ситуацию, при которой масло вышло из одного аппарата (устройства).

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Ms. Belka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Июля 2012 года, 09:15
(ссылка на это сообщение)

Уточню - в первом случае - из одного выключателя, а во втором из одного трансформатора?
Artchem
***
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 09 Июля 2012 года, 10:54
(ссылка на это сообщение)

А зачем вообще проверять масло на категорию Б???  В моем понимании это нужно делать если по технологии горючая жидкость может поступать с температурой выше ее температуры вспышки. температура вспышки индустриальных масел порядка 200 оС. Корольченко в своем пособии 2010 г. помещения где находится масло сразу считает на В1-В4, не делая проверку на Б.
Да, расчет ведется на розлив из одной единицы оборудования.
Если я не прав, ув. куратор меня поправит [улыбка]

Руководитель отдела реализации проектов (Санкт-Петербург, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Июля 2012 года, 11:18
(ссылка на это сообщение)

Если я не прав, ув. куратор меня поправит

Уважаемый Artchem, вы конечно правы, но запись о том, что помещение не относится к категории Б должна быть.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Ms. Belka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Июля 2012 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)


запись о том, что помещение не относится к категории Б должна быть.


То есть мне нужно сначала сделать проверку? Расчетом показать, что помещение не относится к категории Б. Или достаточно написать об этом, обосновывая это высокой температурой вспышки (как указано выше) и ссылаясь на источник - и сразу считать на В?
Artchem
***
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #7 : 09 Июля 2012 года, 15:27
(ссылка на это сообщение)

В том случае достаточно просто написать, что помещение не относится к А и Б.
Можно конечно и посчитать, но уж из очень большой любви к искусству [смех]

Руководитель отдела реализации проектов (Санкт-Петербург, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 09 Июля 2012 года, 15:57
(ссылка на это сообщение)

достаточно просто написать,


Не совсем так. Лучше указать, что в связи с тем, что температура использования масла не превышает температуры вспышки (дать цифры), коэффициент Z в формуле А4 (СП12) будет равен нулю. Следовательно избыточное давление взрыва паров масла в этих условиях также равно нулю,

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Ms. Belka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 16 Июля 2012 года, 09:27
(ссылка на это сообщение)

Artchem, Земский, благодарю вас за подробные объяснения! Мне сейчас предстоить считать порядка 30-ти помещений, вопросы уже возникают. Очень надеюсь на вашу консультацию  :[улыбка]
Desu
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 16 Июля 2012 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

В продолжении данной темы хочу спросить о категориях помещений по ПУЭ.
Ситуация такова: имеется промышленный цех с шестью встроенными ТП. Камеры трансформаторов (сухие) на первом этаже, все ГРЩ на втором этаже.
Наш субподрядчик по пожарной безопасности посчитал категории и спокойно сказал, что камера трансформатора и щитовая П-IIа, исходя из горючих материалов (оболочки кабелей) в помещении (при этом слова ПУЭ "обращаются вещества" читаются как "находятся временно или постоянно").
Я стараюсь объяснить, что исходя из этой категории я должен выбрать IP исполнение для оборудования не менее IP44. Силовых трансформаторов общего назначения с оболочкой IP44 в принципе нет.
Пожарники только головой машут - у нас расчет выполнен согласно документов, остальное ваши проблемы.
Та же песня и со щитами. Щиты технологии поставщик отказывается переделывать, такущее исполнение IP20.
Подскажите пожалуйста как правильно определить зону по ПУЭ для помещения.
Заранее спасибо.

Эксперт по проектной документации электроснабжения (Санкт-Петербург, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 16 Июля 2012 года, 13:31
(ссылка на это сообщение)

о категориях помещений по ПУЭ.

У вас нелады с терминологией. По ПУЭ не категории, а классы зон.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Desu
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 16 Июля 2012 года, 13:59
(ссылка на это сообщение)

Земский, спасибо, и правда...
А помимо терминов можете подсказать?

Эксперт по проектной документации электроснабжения (Санкт-Петербург, Россия)
Ms. Belka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 18 Июля 2012 года, 09:00
(ссылка на это сообщение)

Я собрала всю информацию по количеству масла и по рабочей температуре! Все, как вы и говорили - считаю на В.

А вот после вопроса Desu я вдруг поняла, что мне тоже бы надо учесть оболочку кабеля в трансформаторах. Как узнать ее количество, если у заказчика этих данных нет? Может какие-то типовые значения есть для ТП?

И какой процент от массы кабеля будет составлять оболочка, может кто-то знает?
Artchem
***
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #14 : 18 Июля 2012 года, 13:30
(ссылка на это сообщение)

кажется мне, что по сравнению с маслом, пожарная нагрузка вносимая кабелями настолько ничтожна, что можно ее и не учитывать
а то на 0-1.ру доходили уже до экстремизма в категорировании, учитывая на кухнях вес пластика в ручках ножей, сырую картошку и все такое:))))

Руководитель отдела реализации проектов (Санкт-Петербург, Россия)
Ms. Belka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 18 Июля 2012 года, 14:53
(ссылка на это сообщение)


кажется мне, что по сравнению с маслом, пожарная нагрузка вносимая кабелями настолько ничтожна, что можно ее и не учитывать


В этом помещении возможно. Но есть у меня и другое - там 6 тонн кабеля. Вот здесь масса ПВХ существенна! И сколько из этих 6 тонн изоляция? Процентов 70-80? Или меньше?
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1067, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Мерк Иван, Александр 156, doctorRaz, Artchem, Евгений М.
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines