Прокладка экранированного кабеля 35 кВ. Что будет, если экран кабеля не заземлить?
|
Количество просмотров - 6438
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Серрый
|
U-35кВ Iав-600А L-600м Что будет если экран кабеля не заземлить, вообще!???
|
Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
|
|
|
Vanya
|
ну... тогда с потенциалом на экране будете сидеть. А при ОЗЗ, когда у Вас не захочет работать ЗОЗЗ (хотя если Вы придумаете, как схемно сделать чтобы срабатывала, то вопрососв нет...) будет и так перенапряжение на изоляцию кабеля, так еще и потенциал экрана этому обрадуется. В общем ослабление изоляции будет куда интенсивнее, что непременно скажется на развитии аварии. Ну а в нормальном варианте, молитесь, чтобы до экрана ни кто не прикасался... а то мало ли ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
|
Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
|
|
|
Серрый
|
есть варианты развития событий при КЗ экрана на землю (к примеру из-за нарушенной обалочки)?
|
Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
|
|
|
Vanya
|
простите, немного не понял вопроса.
|
Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
|
|
|
Серрый
|
Что произойдет при замыкании незаземленного экрана на землю? и варианты развития дальнейших событий
|
Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
|
|
|
Avariya

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Что-то мне подсказывает что экран должен быть заземлён в любом случае, иначе он просто не будет выполнять свою функцию. И собственно почему не хотите его заземлять?
|
Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
|
|
|
Серрый
|
Что-то мне подсказывает что экран должен быть заземлён в любом случае, иначе он просто не будет выполнять свою функцию. И собственно почему не хотите его заземлять?
Вопрос в другом! Что произойдет при замыкании незаземленного экрана на землю? и варианты развития дальнейших событий
|
Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
|
|
|
Zimniy
|
Высокий уровень напряжения жилы кабеля приводит к необходимости использования металлического экрана. Основным назначением экрана является обеспечение равномерности электрического поля, воздействующего на главную изоляцию кабеля (изоляцию «жила-экран»), что достигается только в случае заземления экрана (хотя бы в одной точке). Заземление экрана наиболее удобно выполнять по концам кабеля, где экран выводится из концевых муфт и может быть присоединен к имеющемуся заземляющему устройству. Заземление экранов хотя бы на одном конце кабеля уже приводит к тому, что при повреждении изоляции «жила-экран» самого кабеля в его экранах могут протекать токи промышленной частоты, равные току короткого замыкания сети. Поэтому сечение экрана всегда должно быть согласовано с величиной и длительностью протекания тока короткого замыкания.
|
Начальник проектного отдела (Пермь, Россия)
|
|
|
Серрый
|
Zimniy спасибо за теорию! Знаком с ней! Но вопрос в другом!
|
Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
|
|
|
Vanya
|
Что произойдет при замыкании незаземленного экрана на землю? и варианты развития дальнейших событий а что Вы ждете? будет простой режим заземления кабеля с одной стороны. На разземленных концах будет потенциал (в зависимости от места точки заземления и длин, м.б. превышающим допуситмое напряжение прикосновения), и я очень нерекомендую прикасаться к этим концам (точка замыкания экрана может оказаться возле противоположного конца), особенно если по кабелю будет идти ток внешнего КЗ.
|
Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
|
|
|
Avariya

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Что может произойти - при неправильном расчёте экран перегреется и тупо расплавит изоляцию. Если всё расчитано верно, то просто увеличатся потери. Если экран не заземлять, то собственно можно на заводе попросить чтобы его не включали в конструкцию кабеля именно в вашем заказе, тогда вопрос замыкания экрана на землю вообще отпадёт.
|
Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
|
|
|
Zimniy
|
Что может произойти - при неправильном расчёте экран перегреется и тупо расплавит изоляцию. Если всё расчитано верно, то просто увеличатся потери. Если экран не заземлять, то собственно можно на заводе попросить чтобы его не включали в конструкцию кабеля именно в вашем заказе, тогда вопрос замыкания экрана на землю вообще отпадёт.
не сделают на заводе кабель из СПЭ без экрана...
|
Начальник проектного отдела (Пермь, Россия)
|
|
|
Avariya

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Сделают. Только гарантии на него не получите. И всё-таки вопрос - а нафига собственно незаземлённый экран вам нужен?
|
Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
|
|
|
Серрый
|
Произошло чп! Кабель 35кВ пролежал без нагрузки 2 дня и капут! Заземление учтено но не выполнено! Экран выбран правильно! Ищю причину!
|
Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
|
|
|
Avariya

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Вот уже ближе к делу) Что может быть в таком случае, раз нагрузки нету - только повышенное напряжение на экране (для кабеля 110 кВ допустимое напряжение на экране - 5 кВ, для 35, думаю также) как следствие пробой оболочки кабеля. Вообщем-то после замыкания экрана на землю в таком случае ничего страшного не должно быть, если Вы говорите что экран расчитан правильно, то просто появится ток в экране и не более. Не могу сказать только что в таком случае будет с изоляцией жилы, она вроде непричём тут оказывается. Хотя как вариант - местное выгорание изоляции жилы рядом с местом прохождения тока с экрана в землю. Собственно капут в чём выразился? Всё озвученное - свои мысли не основаннные на практике эксплуатации КЛ.
|
Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
|
|
|
|