Сообщение #1 : 11 Июля 2012 года, 18:10
(ссылка на это сообщение)

U-35кВ
Iав-600А
L-600м
Что будет если экран кабеля не заземлить, вообще!???

Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Июля 2012 года, 08:19
(ссылка на это сообщение)

ну... тогда с потенциалом на экране будете сидеть. А при ОЗЗ, когда у Вас не захочет работать ЗОЗЗ (хотя если Вы придумаете, как схемно сделать чтобы срабатывала, то вопрососв нет...) будет и так перенапряжение на изоляцию кабеля, так еще и потенциал экрана этому обрадуется. В общем ослабление изоляции будет куда интенсивнее, что непременно скажется на развитии аварии. Ну а в нормальном варианте, молитесь, чтобы до экрана ни кто не прикасался... а то мало ли [улыбка]

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Серрый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Июля 2012 года, 16:48
(ссылка на это сообщение)

есть варианты развития событий при КЗ экрана на землю (к примеру из-за нарушенной обалочки)?

Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Июля 2012 года, 07:44
(ссылка на это сообщение)

простите, немного не понял вопроса.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Серрый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Июля 2012 года, 13:58
(ссылка на это сообщение)

Что произойдет при замыкании незаземленного экрана на землю? и варианты развития дальнейших событий

Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
Avariya
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Июля 2012 года, 16:18
(ссылка на это сообщение)

Что-то мне подсказывает что экран должен быть заземлён в любом случае, иначе он просто не будет выполнять свою функцию.
И собственно почему не хотите его заземлять?

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Серрый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Июля 2012 года, 19:23
(ссылка на это сообщение)


Что-то мне подсказывает что экран должен быть заземлён в любом случае, иначе он просто не будет выполнять свою функцию.
И собственно почему не хотите его заземлять?

Вопрос в другом!

Что произойдет при замыкании незаземленного экрана на землю? и варианты развития дальнейших событий

Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
Zimniy
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Июля 2012 года, 19:50
(ссылка на это сообщение)

Высокий уровень напряжения жилы кабеля приводит к необходимости использования металлического экрана. Основным назначением экрана является обеспечение равномерности электрического поля, воздействующего на главную изоляцию кабеля (изоляцию «жила-экран»), что достигается только в случае заземления экрана (хотя бы в одной точке). Заземление экрана наиболее удобно выполнять по концам кабеля, где экран выводится из концевых муфт и может быть присоединен к имеющемуся заземляющему устройству.
Заземление экранов хотя бы на одном конце кабеля уже приводит к тому, что при повреждении изоляции «жила-экран» самого кабеля в его экранах могут протекать токи промышленной частоты, равные току короткого замыкания сети. Поэтому сечение экрана всегда должно быть согласовано с величиной и длительностью протекания тока короткого замыкания.

Начальник проектного отдела (Пермь, Россия)
Серрый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 23 Июля 2012 года, 20:37
(ссылка на это сообщение)

Zimniy спасибо за теорию! Знаком с ней! Но вопрос в другом!

Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 24 Июля 2012 года, 07:55
(ссылка на это сообщение)

Что произойдет при замыкании незаземленного экрана на землю? и варианты развития дальнейших событий

а что Вы ждете? будет простой режим заземления кабеля с одной стороны. На разземленных концах будет потенциал (в зависимости от места точки заземления и длин, м.б. превышающим допуситмое напряжение прикосновения), и я очень нерекомендую прикасаться к этим концам (точка замыкания экрана может оказаться возле противоположного конца), особенно если по кабелю будет идти ток внешнего КЗ.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Avariya
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 24 Июля 2012 года, 08:30
(ссылка на это сообщение)

Что может произойти - при неправильном расчёте экран перегреется и тупо расплавит изоляцию. Если всё расчитано верно, то просто увеличатся потери. Если экран не заземлять, то собственно можно на заводе попросить чтобы его  не включали в конструкцию кабеля именно в вашем заказе, тогда вопрос замыкания экрана на землю вообще отпадёт.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Zimniy
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 24 Июля 2012 года, 19:49
(ссылка на это сообщение)


Что может произойти - при неправильном расчёте экран перегреется и тупо расплавит изоляцию. Если всё расчитано верно, то просто увеличатся потери. Если экран не заземлять, то собственно можно на заводе попросить чтобы его  не включали в конструкцию кабеля именно в вашем заказе, тогда вопрос замыкания экрана на землю вообще отпадёт.
не сделают на заводе кабель из СПЭ без экрана...

Начальник проектного отдела (Пермь, Россия)
Avariya
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 25 Июля 2012 года, 07:36
(ссылка на это сообщение)

Сделают. Только гарантии на него не получите.
И всё-таки вопрос - а нафига собственно незаземлённый экран вам нужен?

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Серрый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 25 Июля 2012 года, 08:25
(ссылка на это сообщение)

Произошло чп! Кабель 35кВ пролежал без нагрузки 2 дня и капут! Заземление учтено но не выполнено! Экран выбран правильно! Ищю причину!

Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
Avariya
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 25 Июля 2012 года, 08:46
(ссылка на это сообщение)

Вот уже ближе к делу) Что может быть в таком случае, раз нагрузки нету - только повышенное напряжение на экране (для кабеля 110 кВ допустимое напряжение  на экране - 5 кВ, для 35, думаю также) как следствие пробой оболочки кабеля. Вообщем-то после замыкания экрана на землю в таком случае ничего страшного не должно быть, если Вы говорите что экран расчитан правильно, то просто появится ток в экране и не более. Не могу сказать только что в таком случае будет с изоляцией жилы, она вроде непричём тут оказывается. Хотя как вариант - местное выгорание изоляции жилы рядом с местом прохождения тока с экрана в землю. Собственно капут в чём выразился?
Всё озвученное - свои мысли не основаннные на практике эксплуатации КЛ.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1127, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Александр 156, Мерк Иван, doctorRaz, Artchem, Евгений М., Dmitriy52nnov, Jordaned
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines