Схема узла учёта с регулятором теплового потока. Выбор принципиальной схемы регулирования?

Количество просмотров - 5016
(ссылка на эту тему)
Кот 11
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 12 Июля 2012 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, пожалуйста, тепловые сети выдали ТУ на реконструкция системы отопления:
Т1=95, Т2= 70
Р1 = 52 м, Р2 = 40м
Установить теплосчетчик и регулятор теплового потока.
Здание 2 эт. Система однотрубная с верхней разводкой. Потери давления в системе 1 м.

  • Куда мне деть лишние 11 м перепада давления?




  • Как будет выглядеть схема узла учета с регулятором?



заранее спасибо!!!

Инженер-проектировщик (Запорожье, Украина)
Nkassandra
***
Куратор

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Июля 2012 года, 14:31
(ссылка на это сообщение)

уда мне деть лишние 11 м перепада давления?

Часть потеряется на счётчике, фильтрах, а остальное придется терять на регуляторе давления.
как будет выглядеть схема узла учета с регулятором?

Как-то так:

... регулятор теплового потока

А какие параметры в системе отопления если у вас из сети приходит 90°С?
Просто снижать параметры уже дальше некуда, а регулятор теплового потока как я понимаю это регулирующий клапан в узле смешения...

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Кот 11
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Июля 2012 года, 14:36
(ссылка на это сообщение)

Параметры в системе 95-70 как и в сети. Узла смешения нет.
Регулятор давления обязателен?

Инженер-проектировщик (Запорожье, Украина)
Nkassandra
***
Куратор

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Июля 2012 года, 14:40
(ссылка на это сообщение)

Параметры в системе 95-70 как и в сети. Узла смешения нет.
Регулятор давления обязателен?

Можно попробовать погасить давление и шайбой.
А как именно написано в техусловиях?

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Кот 11
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Июля 2012 года, 14:42
(ссылка на это сообщение)

Тепловой узел оборудовать регулятором теплового потока

Инженер-проектировщик (Запорожье, Украина)
Nkassandra
***
Куратор

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Июля 2012 года, 14:51
(ссылка на это сообщение)

Тепловой узел оборудовать регулятором теплового потока
Тогда это регулирующий клапан на смесительном узле при качественном регулировании (скорее всего это от вас и хотят), либо клапан количественного регулирования (но в этом очень сомневаюсь, потому что однотрубная система отопления не оборудованная термостатитческими вентилями предполагает постоянный расход воды)

P.S.
Кот 11, пользуйтесь кнопочкой ~Изменить

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Кот 11
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Июля 2012 года, 15:35
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое, завтра поеду в тепловые сети узнаю, что они от меня конкретно хотят

Инженер-проектировщик (Запорожье, Украина)
Nkassandra
***
Куратор

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Июля 2012 года, 17:06
(ссылка на это сообщение)

Удачи, потом отпишитесь что и как...

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Кот 11
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 31 Июля 2012 года, 11:07
(ссылка на это сообщение)

От меня требовали вот так.
Только не знаю как теперь подобрать настройку регулятора перепада давления. Помогите, пожалуйста.
Перепад давления на полностью открытом клапане №8 - 0,14 бар
* тп.pdf
(318.35 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 306]

Инженер-проектировщик (Запорожье, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:12

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1129, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Александр 156, Мерк Иван, doctorRaz, Artchem, Евгений М., Dmitriy52nnov, Jordaned
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines