Вы назначенный приказом инженер по ПБ?
Странный перечень......
1) обязательно ли включать в состав принимающей комиссии представителей ГПН и кого именно (госинпектора ГПН или инспектора пожарной профилактики ПЧ, охраняющей объект) (ВСН 25-09.67-85 п.13.2), или это требование рекомендуемое на усмотрение заказчика?
Обязательно, необходимо заключение инспектора ГПН о работоспособности системы.
2)Согласно ВСН 25-09.67-85 прилож. 2 требуется "Акт проведения комплексного апробирования АУП". Существует ли форма данного Акта? Что представляет собой апробирование АУПТ? Кто должен проводить апробирование: заказчик или подрядчик?
Форма Акта существует.
После окончания монтажа и пуско-налодочных работ, проводится комплексная проверка системы. Назначается комиссия из представителей Заказчика, Подрядчика (Субподрядчика, представители монтажной организации). Составляется методика испытаний, по которой и проводят апробирование системы.
3) Согласно ВСН 25-09.67-85 прилож. 1 п.13 требуется составить "Ведомость смонтированных приборов и оборудования АУП". В перечень данного документа необходимо включать все приборы и оборудование которые указаны в экспликациях к чертежам ПСД? Включаются ли в ведомость крепежные элементы?
Скорее всего у Вас несколько систем АПС, СОУЭ, АДУ, АУПТ... и т.д.
в перечне указываются приборы и оборудование АУПТ, именно системы АУПТ.
Являются ли сантехнические хомуты, шпилька и гайки приборами ?
4) "Акт об окончании монтажных работ" ВСН 25-09.67-85 прилож. 1 п. 12 необходимо указать заключение рабочей комиссии "Отлично, хорошо, удовл.". По каким критериям выставляется данная оценка?
Критерий простой - работоспособность, качество монтажа
Перед началом работ, заключается договор с монтажной организацией, и все документы - Акты, а тем более сертификаты на установленное оборудование (если только Вы не предоставляли давальческое сырье), должна предоставить данная организация. В случае давальческого сырья, Ваш отдел закупок должен затребовать сертификаты в организациях, где приобреталось оборудование. Все пожарное оборудование подлежит обязательной сертификации.
п.6 - если не путаю там еще должны быть:
Акт о готовности зданий и сооружений
Акт входного контроля
Акт смонтированного оборудования
Акт об окончании монтажных работ
Акт о приемке системы в эксплуатацию
п.8 проводятся испытания по методике и указываются результаты, выписываются все замечания для устранения (если они есть)
И самое главное, как Вы можете быть уверены в работоспособности установленной системы без проведения испытаний?
Индивидуальное испытание в Вашем случае это скорее всего проверка на водоотдачу, примеры во вложении