Расчёт действующих нагрузок на опору ВЛ. Допустимое значение ветровой нагрузки на опору?

Количество просмотров - 16806
(ссылка на эту тему)
Romaantonchuk
**
Активный участник форумов

Сайт о здоровом питании и полезных продуктах.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Июля 2012 года, 11:54
(ссылка на это сообщение)

Всем добрый день! Смотрел проект расчета действующих нагрузок на опору ВЛ, пытался разобраться. Расчет более менее понятен, получаем общую нагрузку на опору (Pо.сумм.=6300 Н), и следующее такое предложение - "Расчетная ветровая нагрузка на опору ПД1-С1 не превышает допустимого значения 2000кг*м=14кН". Все ПУЭ перерыл таких цифр не нашел - 14кН. Не могу понять откуда брать это самое допустимое значение ветровой нагрузки на опору, с которым сравнивается расчетное значение общей нагрузки на опору???

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Avariya
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Июля 2012 года, 10:31
(ссылка на это сообщение)

Не из типовых ли проектов?)

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Июля 2012 года, 09:50
(ссылка на это сообщение)

на опору ПД1-С1 не превышает допустимого значения 2000кг*м=14кН

Вообще расчётный изгибающий момент действующий на стойку это одна из её основных характеристик, обычно эта характеристика идет в маркировки опор например СНВ-7-13 изгибающий момент  7,4 кН длинна примерно 13 м.
В вашем случае дана нагрузка на метр 2000кг*L это ветровая нагрузка на опору. А суммарный изгибающий момент складывается из ветровой нагрузки на опору + тяжение проводов + 0,25 гололеда (не точно могу ошибаться) иногда еще учитывают вес монтера = ). В этих расчетах вам поможет программа электрик там есть мех расчёт. только тяжение проводов придется самому считать.
А для того чтобы для вашей опоры определить изгибающий момент нужно посмотреть характеристику стойки для этой опоры. К сожелению я эту опору не нашел.
p.s. Ветровую нагрузку и толщину стенки гололеда берите из ПУЭ 7 изд. (обязательно там изменения по сравнению с 6) для своего климатического района.

Главный специалист (Кемерово, Россия)
Расчет ЛЭП
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Ноября 2012 года, 10:28
(ссылка на это сообщение)

Расчет должен выполняться не только исходя из ветровой нагрузки на тело опоры. Существенная составляющая изгибающего момента приходится на ветровые и гололедные нагрузки от проводов ЛЭП.
Если нужно помочь с расчетом - обращайтесь. RaschetLEP@gmail.com

Инженер-проектировщик (Иркутск, Россия)
Расчет ЛЭП
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Января 2017 года, 06:24
(ссылка на это сообщение)

Если есть необходимость. можно сделать расчет-отчет для предоставления в эксплуатирующую организацию. В нем все прозрачно и понятно.

Инженер-проектировщик (Иркутск, Россия)
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Января 2018 года, 14:28
(ссылка на это сообщение)

Не удержался чтобы не выложить свежие фото сломанных опор от гололедно-ветровой нагрузки. На первом фото виден диаметр льда на проводе, на остальных - последствия. Примечательно что провода не оборвались а стойка опоры сломалась как спичка. Фото из Одесской области, январь 2018, после прохождения циклона, сначала был дождь, перешедший в снег затем ветер.

опора 3.jpg
 
* опора 3.jpg
(76.05 Кб, 575x383)  [скачать]  [загрузок: 2180]
опора 2.jpg
 
* опора 2.jpg
(239.06 Кб, 1580x514)  [скачать]  [загрузок: 2160]
опора 4.jpg
 
* опора 4.jpg
(81.19 Кб, 800x522)  [скачать]  [загрузок: 2118]
опора.jpg
 
* опора.jpg
(21.95 Кб, 564x314)  [скачать]  [загрузок: 2109]

Конструктор (Одесса, Украина)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Января 2018 года, 15:16
(ссылка на это сообщение)

плавка вроде как на такое напряжение должна быть (см. количество изоляторов на последнем фото)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Января 2018 года, 15:39
(ссылка на это сообщение)

думаю, это тот случай, когда "ветром сдуло". гололед не при делах
хотя...
при гололеде на проводах увеличилась нагрузка от ветра на провод, которая и передавалась опоре. режим не расчетный, т.к. при гололеде ветер принимается лишь как часть от максимального.
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 24 Января 2018 года, 15:51
(ссылка на это сообщение)

ВЛ-110кВ на последнем снимке, опора промежуточная, плавка гололёда предполагается, видимо не до этого было

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 24 Января 2018 года, 15:56
(ссылка на это сообщение)

не успели поплавить
не понимаю, как вы определили, что плавка предполагается. линия вполне могла быть и без плавки
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1122, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Александр 156, Мерк Иван, doctorRaz, Artchem, Евгений М., Dmitriy52nnov, Jordaned
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines