beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22209
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Прокладка кабеля 10 кВ в земле. Рекомендуемое минимальное сечение кабеля?

Количество просмотров - 13183
(ссылка на эту тему)
Ipashvn
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 17 Июля 2012 года, 15:30
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток!

Может быть этот вопрос уже обсуждался, но что-то не нашел.

Вопрос.
Проектируем КЛ-10 кВ от от существующей ТП до новой КТП-250/10/0,4 в садоводческом товариществе. При расчете сечения КЛ-10 кВ выбран кабель АСБл-10 3х35 мм2. Длина трассы 583 м. Но вызывает сомнение выбранное сечение. Если мне не изменяет память, то рекомендуемое минимальное сечение кабеля при прокладке в земле должно быть не менее 70 мм2.
Что можете посоветовать? Это правильно?

Инженер (Липецк, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Июля 2012 года, 17:02
(ссылка на это сообщение)

Посчитайте кабель на термическую устойчивость при КЗ и всё прояснится.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Июля 2012 года, 10:08
(ссылка на это сообщение)

Посчитайте кабель на термическую устойчивость при КЗ и всё прояснится.

Хм легко сказать и в принципе Вы правы но на практике как это сделать?
Для того чтоб рассчитать ток термической стойкости а именно по нему и надо кабель тут выбирать нам нужно время срабатывания защит на ПС от которой запитана та ТП к которой мы подключаемся (могу быть неправ если на ТП от которой идет подключение есть защита по высокой стороне и ответвление взято после защитного устройства, но что то я не думаю что не так), длинна линии и марки кабелей которыми эта линия выполнена. Собрать эти данные в садовническом товариществе не просто.
Была у меня подобная ситуация правда с городскими сетями запрашивал у них время срабатывания защит и  они не смогли дать. В итоге их инспекторы мне пояснили что выходят из ситуации следующим образом:
При присоединении нагрузки проверяют магистральный кабель на суммарную передаваемую мощность, а отходящие кабеля делают сечение не менее чем на ступень меньше магистрального и только так согласовывают проект.
Поэтому в теории конечно надо рассчитать ток термической нагрузки но на практике кабель потребителя = предохранитель (должен перегореть при аварии первым.

Главный специалист (Кемерово, Россия)
Ipashvn
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Июля 2012 года, 10:31
(ссылка на это сообщение)

РД 34.20.185-94. Инструкция по проектированию городских электрических сетей.

Глава 7.2. Сети напряжением 0,38-20 кВ.
7.2.6. В распределительных сетях 10(6) кВ кабели с алюминиевыми жилами при прокладке их в траншеях рекомендуется принимать сечением не менее 70 мм2.
Сечение кабелей по участкам линии следует принимать с учетом изменения нагрузки участков по длине. При этом на одной линии допускается применение кабелей не более трех различных сечений.

Вот вспомнил, где видел про минимальное сечение.

Уважаемый KvonSS!

На существующей ТП устанавливаем дополнительную ячейку с ВНВР. Данных по токам кз на шинах нет. В голове на ЦП ток кз 2 кА. Питание от ЦП до ТП осуществляется по 2-м КЛ протяженностью 2,9 км. Так что проверяем на термическую устойчивость, а выбирать скорее всего будем по РД.

Инженер (Липецк, Россия)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Июля 2012 года, 10:54
(ссылка на это сообщение)

дополнительную ячейку с ВНВР

Хм ну если так то проблем нет с временем срабатывания защит можно легко посчитать ток термической стойкости. Сам никогда в дачном кооперативе таких ячеек не видел обычно проходная ТП рубильник и все.

Главный специалист (Кемерово, Россия)
Ipashvn
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Июля 2012 года, 10:58
(ссылка на это сообщение)

Сам долго интересовался в РЭСе зачем такая КТП. При этом она еще и проходная.

Инженер (Липецк, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Августа 2012 года, 22:35
(ссылка на это сообщение)

Закладывайте сечение 70 и мир будет в вашем доме.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1079, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Мерк Иван, Александр 156, doctorRaz, Artchem
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines