Пожаротушение резервуарного парка нефтепродуктов. Пенотушение с помощью ГПСС?

Количество просмотров - 8904
(ссылка на эту тему)
Alexxx
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Июля 2012 года, 07:04
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, доброго времени суток есть склад нефтепродуктов 5000 м3 (4 шт) есть насосная водотушения, и водопровод в2, нужно оборудовать пеноотушением, на резервуарах будут стоять по расчету гпсс2000 2 шт.
возник вопрос, для пенотушения с помощью гпсс, теперь нужно установить пеногенераторную и сухотрубами подвести к гпсс, или после пеногенераторной можно подсоединить при помощи пож рукавов?

Инженер ( ? , Россия)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Июля 2012 года, 11:55
(ссылка на это сообщение)

Вопрос сформулирован непонятно.
Вам нужна схема дозирования пенообразователя?
Начнем от печки.
1. Резервуары 5000 по СНиП  2.11.03-93 подлежат оборудованию автоматической системой пожаротушения и охлаждения.
Посчитайте - хватает ли вам расхода и напора  насосной на все эти нужды. Достаточен ли запас воды.
2. Какое ведомственное подчинение этого парка. В некоторых ведомственных документах (типа Транснефти), указано прямо - подслойное тушение резервуаров без понтона и комбинированное (подслой и сверху) резервуаров с понтоном. Т.е. ваше решение с ГПСС-2000 сразу не идет.
3. При условии, что запаса воды и напора насосной хватает для всех нужд и устройство тушения пеной средней кратности у вас разрешено, то ваша задача предусмотреть дозирование пенообразователя в автоматическом режиме (виды схем дозирования бывают разные) и подать по сухотрубу, не по рукаву, к генераторам пены. Соблюдая длину сухотруба, обеспечивающую нормативное время поступления пены.

Пы.Сы. При пожаре (тьфу-тьфу-тьфу) генераторы пены типа ГПСС срывает первым хлопком (взрывом), а система подслойного тушения остается рабочей.

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Dmitryolego
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Августа 2012 года, 08:53
(ссылка на это сообщение)

Согласно п.13.3 СНБ 3.02.01 Вы защищаете резервуары автоматической УП.
Согласно ТКП 45-2.02-190 п.6.10.1* "Трубопроводы УП следует предусматривать из негорючих материалов (из стальных труб: по ГОСТ 10704 — со сварными и фланцевыми соединениями; по ГОСТ 3262 — со сварными, фланцевыми, резьбовыми соединениями, а также разъемными трубопроводными муфтами). Применение в УП трубопроводов из других материалов должно производиться в соответствии с их областью применения после соответствующих испытаний".
Ни один пожарный рукав таких испытаний не проходил и не пройдет, т.к. выполняется из горючих материалов.
Согласно п. 9.6.3 ТКП 45-5.04-172 для РВС предпочтительно должна использоваться система подслойного пожаротушения.
При этом следует учитывать, что подслойное пожаротушение, например, не допустимо для масел, мазутов, высоковязкой нефти (см. СНБ 3.02.01, постановление МЧС от 26 июня 2007 г. № 61).


? (Гомель, Беларусь)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Августа 2012 года, 00:21
(ссылка на это сообщение)

Для Беларуси Dmitryolego все по полочкам отлично разложили. Правда автор темы из России, а там и не такие "выверты" согласовывались [улыбка]

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Zholdasbaev
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Февраля 2014 года, 09:04
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, уважаемые коллеги!
Я щас проектирую систему пожаротушения для РВС-3000м3, хочу знать следующее.
- Есть ли необходимо в проекте закольцовывать водопровод вокруг площадки РВС? или все же водопровод может остаться тупиковым.
- Для чего нужны лафетные стволы, когда есть система пенотушения.

Design Engineer (Almaty, Kazakhstan)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Февраля 2014 года, 09:36
(ссылка на это сообщение)

Цитата
- Есть ли необходимо в проекте закольцовывать водопровод вокруг площадки РВС? или все же водопровод может остаться тупиковым.

СП 8.13130.2009
8.4 Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м.

Цитата
- Для чего нужны лафетные стволы, когда есть система пенотушения.

Они нужны для орошения (охлаждения) рядомстоящих резервуаров.

Проектировщик ( ? , Россия)
Installcompact
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Июля 2014 года, 21:12
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, я торгаш, но.. Мой техотдел очень много работает с насосными и системами дозирования пены типа бледдертанк. Сейчас например считают контейнерную насосную 660м3/90м с системой пенного дозирования типа бледдертанк 2000л под пену средней кратности. Кому интересны подобные сложные системы- обращайтесь.

Представитель компании (Санкт-Петербург, Россия)
T-100
**
Активный участник форумов

Инспекционный орган ООО "АНИ "ЭКСПЕРТ"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 18 Июля 2015 года, 23:56
(ссылка на это сообщение)

А такой вопрос:
практическое применение передвижных установок пожаротушения РВС-ов?

Специалист по пожарной безопасности (Днепропетровск, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12

31 Мая 2024 года, 15:05

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:46

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:48

автор: DenKLJ
14 Мая 2024 года, 13:30

автор: Nvpak
10 Мая 2024 года, 22:05

автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34

19 Апреля 2024 года, 15:00

12 Апреля 2024 года, 11:12

автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46

11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1110, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Александр 156, Мерк Иван, doctorRaz, Artchem, Евгений М.
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines