beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22209
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Технологический процесс с обращением этанола. Классификация производственного помещения?

Количество просмотров - 2275
(ссылка на эту тему)
Курлык
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Июля 2012 года, 18:07
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Имеется помещение с производственным процессом, где обращается этанол в большом количестве. У меня вопрос такой - у помещения категория А, как не крути, но можно ли заменить оборудование в котором обращается этанол на взрывобезопасное и тем самым в качестве горючей нагрузки принять твердые горючие материалы и тем самым получим категорию В? Если можно, то чем это можно обосновать для эксперта?

Инженер охраны труда (Москва, Россия)
Artchem
***
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 25 Июля 2012 года, 08:34
(ссылка на это сообщение)

Нет, нельзя.
В помещении категории А все оборудование и так должно быть взрывозащищенным. Его взрывозащита не дает основание исключать этанол из расчета.

Руководитель отдела реализации проектов (Санкт-Петербург, Россия)
Курлык
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Июля 2012 года, 09:26
(ссылка на это сообщение)


Нет, нельзя.
В помещении категории А все оборудование и так должно быть взрывозащищенным. Его взрывозащита не дает основание исключать этанол из расчета.

Взрывозащищенным должно быть оборудование, которое отвечает за обнаружение, оповещение и тушение пожара, но не технологическое оборудование. Вопрос остается открытым.

Инженер охраны труда (Москва, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Июля 2012 года, 09:44
(ссылка на это сообщение)

Имеется помещение с производственным процессом, где обращается этанол в большом количестве. У меня вопрос такой - у помещения категория А,


Помещение с наличием большого количества этанола не обязательно должно относиться к категории А.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Июля 2012 года, 10:05
(ссылка на это сообщение)


Взрывозащищенным должно быть оборудование, которое отвечает за обнаружение, оповещение и тушение пожара, но не технологическое оборудование. Вопрос остается открытым.

Любопытно, почему Вы так решили. Во взрывозащите должно быть все оборудование

? (Уфа, Россия)
Курлык
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Июля 2012 года, 10:24
(ссылка на это сообщение)

Вопрос остается открытым - как уйти от категории А? У меня таких 8 помещений с разной нагрузкой (в некоторых помещениях ЛВЖ, в некоторых крахмал). Кто уйдет в расчетах, тому плачу деньги! Сумму можем обсудить в привате. Технологию готовы менять на ту, которая будет в расчетах.

Инженер охраны труда (Москва, Россия)
Artchem
***
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #7 : 25 Июля 2012 года, 10:34
(ссылка на это сообщение)



Нет, нельзя.
В помещении категории А все оборудование и так должно быть взрывозащищенным. Его взрывозащита не дает основание исключать этанол из расчета.

Взрывозащищенным должно быть оборудование, которое отвечает за обнаружение, оповещение и тушение пожара, но не технологическое оборудование. Вопрос остается открытым.


Попробуйте поставить в насосную по перекачке ЛВЖ насос в общепромышленном исполнении на любом адекватном заводе.........заранее желаю удачи, бить будут сильно, но недолго.

Руководитель отдела реализации проектов (Санкт-Петербург, Россия)
Курлык
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Июля 2012 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)

Давайте по теме, пожалуйста. Как уйти? ...

Инженер охраны труда (Москва, Россия)
Artchem
***
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #9 : 25 Июля 2012 года, 12:00
(ссылка на это сообщение)

Я  бы прошел обратных ходом сначала..........определил розлив какого количества ЛВЖ в данном помещении не даст 5 кПа, а от этой цифры бы уже покрутил технологию.

Руководитель отдела реализации проектов (Санкт-Петербург, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 25 Июля 2012 года, 12:13
(ссылка на это сообщение)

Как уйти? .

Приёмы "ухода" от категории А общеизвестны: уменьшение площади разлива ( бортики, поддоны, аварийный слив) и аварийная вентиляция необходимой кратности воздухообмена. Ещё можно предусмотреть заключение всего оборудования и трубопроводов в оболочку, препятствующую выходу жидкости в помещение.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1126, пользователей - 7